文档仅供参考
条件养护试块不少于3组
⑵ 取样方法:
① 检测导热系数、干密度:制作成:300mm×300mm×30mm一组3个试件。
② 检测压缩强度制作成:100mm×100mm×100mm一组5个试件。 4.10.5 门窗
GB50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》6.1.4 ,6.2.3 ⑴ 检测参数:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。
⑵ 频率:
建筑外窗进入施工现场,以同一品种、类型和规格的门窗及门窗玻璃每100樘为一批,不足100樘按一批计。
⑶ 取样方法:
每批应至少抽查5%并不得少于3樘;高层建筑的外窗每批应至少抽查10%并不得少于6樘。 4.11 室内环境监测
GB50325- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 4.11.1 室内环境污染物浓度
⑴ 检测参数:
室内氡浓度、游离甲醛浓度、苯浓度、氨浓度、TVOC浓度
⑵ 频率:
民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓
20
2024年4月19日
文档仅供参考
度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
⑶ 取样方法:
检测点应按房间面积设置:
① 房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; ② 房间使用面积50-100m2时,设2个检测点; ③ 房间使用面积大于100m2时,设3-5个检测点; 4.11.2 人造木板
⑴ 检测参数:游离甲醛释放量(含量)
⑵ 频率:当某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时,应对不同产品、不同批次材料进行检验。
⑶ 取样方法:随机抽取0.5m2 4.11.3 民用建筑工程室内用涂料
⑴ 检测参数:
水性涂料:挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量。 溶剂型涂料:挥发性有机化合物(TVOC)和苯的含量。 聚氨酯漆:游离甲苯二异氨酸酯(TDI)。 ⑵ 频率:相同产品、同一编号为一批。 ⑶ 取样方法:随机抽取2kg
21
2024年4月19日
文档仅供参考
4.11.4 胶粘剂
⑴ 检测参数:挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量 ⑵ 频率:相同产品、同一编号为一批 ⑶ 取样方法:随机抽取2kg 4.11.5 天然花岗岩石材、瓷质砖
⑴ 检测参数:放射性
⑵ 频率:使用面积大于200m2时,应对不同产品、不同批次材料进行检验。
⑶ 取样方法:随机抽取样品,不少于3kg。 4.12 建筑水电
4.12.1 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材、管件
GB/T 18742.2~18742.3- ⑴ 检测参数:
管材:纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验 管件:静液压试验
⑵ 频率:
管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过50t,如果连续生产7天仍不足50t,则以7天产量为一批。
管件:用同一原料和工艺连续生产的同一规格管件为一批,dn≤32mm规格的管件每批不超过1万件,dn>32mm规格的管件每批不超过5000件,如果连续生产7天仍不足上述数量,则以7天产量为
22
2024年4月19日
文档仅供参考
一批。
⑶ 取样方法:
管材:单位工程每种规格随机抽取6根,每根长1m。 管件:单位工程每种规格随机抽取8件。
4.12.2 建筑排水用硬聚氯乙烯(U-PVC)管材、管件
GB/T5836- ⑴检测参数:
管材:密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、拉伸屈服强度、落锤冲击试验
管件:密度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验
⑵ 频率:
管材:同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批,每批数量不超过50t,如果生产7天尚不足50t,则以7天产量为一批。
管件:同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批 当dn<75mm时,每批数量不超过1万件;当dn≥75mm时,每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足一批,以7天生产量为一批。
⑶ 取样方法:
管材:单位工程每种规格随机抽取6根,每根长1m。 管件:单位工程每种规格随机抽取8件。 4.12.3 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件
GB/T10002.1-
23
2024年4月19日
文档仅供参考
GB/T10002.2- ⑴ 检测参数:
管材:密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、落锤冲击试验、液压试验
管件:维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验
⑵ 频率:
管材:用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批。当dn≤63mm时,每批数量不超过50t,当dn>63mm时,每批数量不超过100t。如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。 管件:用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当dn≤32mm时,每批数量不超过2万个;当dn>32mm时,每批数量不超过5000个。如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。
⑶ 取样方法:
管材:单位工程每种规格随机抽取6根,每根长1m。 管件:单位工程每种规格随机抽取8件。 4.12.4 电工套管
JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管》 ⑴ 频率:
单位工程每种规格为一批。
⑵ 取样方法:
随机取样12根,每根长1m。
24
2024年4月19日