文档仅供参考
⑴ 检测参数
拉伸试验(包括最大力、规定非比例延伸力和最大力总伸长率)
⑵ 频率:
每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成,每批质量不大于60t。
⑶ 取样方法:
在每(任一)盘卷中任意一端截取,表面不能有磨痕或机械损伤、裂纹以及肉眼可见的冶金缺陷,由于它们的最终交货状态是经消除应力回火处理的,试样的切取应采用无齿锯(砂轮片)切割、不应用烧割,以免试样过热影响其理学性能,长度约800mm。 4.8.2 预应力锚、夹具
GB/T14370— 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 ⑴ 检测参数
硬度、静载试验(对锚具用量较少的一般工程,如供货方提供有效的试验报告,可不作静载锚固性能试验。)
⑵ 频率:
同一批原材料,同一生产工艺,一次投料生产的产品,每批不得超过1000套。
⑶ 取样方法:
对硬度有严格要求的锚具零件,从每个验收批中任意抽取5%的样品,进行硬度检测,当用量较少时,不应少于5套。
静载锚固性能试验从从外观检查和硬度检验合格的锚具中抽取6
15
2020年4月19日
文档仅供参考
套样品,与符合试验要求的和检验合格的预应力筋组装成3个预应力筋-锚具组装件,由国家或省级质量技术监督部门授权的专业质量检测机构进行试验。
4.9 钢结构工程用钢材、连接件 4.9.1 钢结构工程用钢材
GB/T700- 《碳素结构钢》
GB/T699-1999《优质碳素结构钢》 GB/T1591- 《低合金高强度结构钢》 ⑴ 检测参数:
碳素结构钢、低合金高强度结构钢:1根拉伸、1根冷弯 优质碳素结构钢:2根拉伸
⑵ 频率:
同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,60t为一批。
⑶ 取样方法:GB/T2975-1998
型钢(角钢、I字型、槽钢、Z行钢、T行钢等)在腿长1/3处切取;钢板在板宽1/4处切取,试样加工应采用冷加工方法,不能直接高温切割加工,矩形试样,厚度2.5-4.5mm时,试样宽30mm,厚度4.5-6.5mm时,试样宽20mm,长度拉伸试件450mm,冷弯试件350mm
碳素结构钢:型钢和钢棒取纵向试样,钢板、钢带取横向试样,窄钢带取横向试样受宽度限制时,能够取纵向试样。
16
2020年4月19日
文档仅供参考
优质碳素结构钢:2根拉伸试件应从不同根钢材上切取。 低合金高强度结构钢:宽度不小于600mm的扁平材,拉伸试验取横向试样,宽度小于600mm的扁平材、型材及棒材取纵向试样。 4.9.2 网架节点承载力
GB50205- 《钢结构工程施工质量验收规范》 ⑴ 检测参数: 节点承载力
⑵ 取样频率、方法:
钢管与焊接球焊接成试件,螺栓球与高强度螺栓配合,检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批,不足600只仍按一批,每批取3只为一组随机抽检。
钢管与封板或锥头焊接成试件,检查数量为每个工程可取受力最不利的杆件以300根为一批,不足300根仍按一批,每批取3根为一组随机抽检。
4.9.3 高强螺栓连接副
⑴ 频率:
高强度大六角头螺栓、扭剪型高强度螺栓:分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。每3000套为一批,不足3000套视为一批。
钢网架用高强度螺栓同一性能等级、材料牌号、炉号、规格、机械加工、热处理及表面处理工艺的螺栓为同批。最大批量:对小于等于M36为5000件,对大于M36为 件。
17
2020年4月19日
文档仅供参考
抗滑移系数:制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验,制造批按分部(子分部)工程划分规定的工程量每 t为一批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应该单独检验。
⑵ 取样方法:
高强度大六角头螺栓每批扭矩系数检验时,抽取8套连接副。 扭剪型高强度螺栓每批紧固轴力检验时,抽取8套连接副。 钢网架用高强度螺栓每批抽取3件。
抗滑移系数试验应采用双摩擦面的二栓拼接的拉力试件,试件应由制造厂加工,与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批、同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。 4.10 建筑节能工程检测 4.10.1胶粉聚苯颗粒保温系统
GB50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3
组成材料 胶粉保温浆料 抗裂砂浆 面砖粘结砂浆 面砖勾缝料 耐碱网格布 热镀锌电焊网 界面砂浆 取样数量 颗粒3kg,胶粉10kg 5 kg 3 kg 3 kg 去除最外层最少1m后,取2 m2 5 kg 按同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在 0平米以下时各抽查不少于3组,当单位面积 0平米以上各抽查不少于6次。 批量 备注 必须提供配置比例、质保书等 18
2020年4月19日
文档仅供参考
4.10.2 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
GB50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3
组成材料 保温板 抹面胶浆 胶粘剂 耐碱网格布 热镀锌电焊网 界面砂浆 取样数量 2 m2 5 kg 5 kg 去除最外层最少1m后,取2 m2 5 kg 按同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在 0平米以下时各抽查不少于3组,当单位面积 0平米以上各抽查不少于6次。 批量 备注 提供质保书、水灰比等 4.10.3 硬质泡沫聚氨酯系统
GB50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3 ⑴ 频率:
按同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在 0平米以下时各抽查不少于3组,当单位面积 0平米以上各抽查不少于6次。
⑵ 取样方法:
工地现场发泡制样,导热系数、干密度制作成:300×300×30mm一组3个试件。
强度:100mm×100mm×厚度(可按设计厚度,最好做到50mm)一组5个试件。
4.10.4 保温砂浆同条件试块
GB50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.9 ⑴ 频率:
当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。每个检验批应抽样制作同
19
2020年4月19日