4.2.2.3预埋件钢筋T型接头
⑴ 频率:
以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵ 取样方法:
每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 4.2.2.4 钢筋机械连接
GJ107- 《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴ 频率:
工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验
现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批
⑵ 取样方法:
工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。
现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 4.2.2.5 钢筋焊接骨架及焊接网
⑴ 频率:
钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检
5
2020年4月19日
文档仅供参考
验。
⑵ 取样方法:
热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。
① 剪切试件纵筋长度应大于或等于<290mm>,横筋长度应大于或等于<50mm>
② 拉伸件纵筋长度应大于或等于<300mm>
③ 焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋 4.3 砂、石
JGJ52- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴ 频率:
按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200或300t为一批,不足上述量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。
⑵ 取样方法:
① 从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部分抽取大致相等的砂8份,石子16份,组成各自一组样品
② 从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料
6
2020年4月19日
文档仅供参考
器定时抽取砂4份,石子8份组成各自一组样品
③ 从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,石16份组成各自一组样品
④ 数量:每一试验项目所需砂最少取样质量
试验项目 ⑴ 筛分析 ⑵ 含泥量 ⑶ 泥块含量 ⑷ 表观密度 ⑸ 堆积密度 ⑹ 吸水率 ⑺ 含水率 ⑻ 石粉含量 最少取样质量(g) 4400 4400 0 2600 5000 4000 1000 1600
每一试验项目所需碎石或卵石最少取样质量(kg)
试验项目 ⑴ 筛分析 ⑵ 含泥量 ⑶ 泥块含量 ⑷ 表观密度 ⑸ 堆积密度 ⑹ 针片状 ⑺ 压碎值 ⑻ 含水率 ⑼ 吸水率 2 8 2 8 最大公称粒径(mm) 10.0 8 8 8 8 40 1.2 16.0 15 8 8 8 40 4 20.0 16 24 24 8 40 8 25.0 20 24 24 8 40 12 31.5 25 40 40 12 80 20 40.0 32 40 40 16 80 40 63.0 50 80 80 24 120 — 80.0 64 80 80 24 120 — 按试验要求的粒级及质量取样 2 16 2 16 3 16 3 24 4 24 6 32 每验收批砂石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,对于碎石或卵石,还应检验针片状颗粒含量。对于人工砂及混合砂,还应检验石粉含量,对于重要工程或特殊工程,应根据工程要求增加检
7
2020年4月19日
文档仅供参考
测项目。
4.4 混凝土、砂浆性能 4.4.1 混凝土抗压强度
GB50204- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1 ⑴ 频率:
a. 每拌制 100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
b. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
c. 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
d. 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
e. 每次取样应至少留置一组标养试件,同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。
⑵ 取样方法:
在浇筑地点随机抽取,从同一盘或同一车混凝土中取样,制作150mm×150mm×150mm试件,每组3个。标养试块制作后应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后立即进行标准养护(工地无条件的可送至试验室)。同条件养护试块的拆模时间可与实际构件拆模时间相同,拆模后,试块仍需同条件养护。
试块完成终凝后,在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制
8
2020年4月19日
文档仅供参考
作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见,否则检测单位将不得在出具报告上加盖“有见证检测”章。 4.4.2 混凝土抗渗
GB50204- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.2 GB50208- 《地下防水工程质量验收规范》4.1.5 ⑴ 频率:
同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,连续浇筑砼每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组,留置组数应视结构的规模和要求而定。
⑵ 取样方法:
在浇筑地点随机取样,且与强度试件必须是同一次拌合物,从同一盘或同一车混凝土中取样,每组制作6个试件。 4.4.3 混凝土抗折强度
CJJ1- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》10.8.1 ⑴ 频率:
每100m3的同配合比混凝土,取样1次,不足100m3按1次计。每次取样应至少留置1组标养试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。
⑵ 取样方法:
在浇筑地点随机取样,制作尺寸150mm×150mm×550mm,每组3块。
9
2020年4月19日