第二章 通信工程制图规范
第一节 概述
通信工程图纸是通过图形符号、文字符号、文字说明及标注表达的。为了读懂图纸就必须了解和掌握图纸中各种图形符号、文字符号等所代表的含义。
专业人员通过图纸了解工程规模、工程内容、统计出工程量、编制出工程概、预算。阅读图纸、统计工程量的过程就称为识图。
为了使通信工程的图纸做到规格统一、画法一致、图面清晰,符合施工、存档和生产维护的要求,又利于提高设计效率、保证设计质量和适应通信工程建设的需要,要求依据以下国家级行业标准编制通信工程制图与图形符号标准:
GB/T4728.1~13 《电气通用图形符号》 GB/T6988.1~7 《电气制图》 GB/T50104—《建筑制图标准》 2001
GB/T7929—1995 《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》 GB 7159—1987 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB 7356—1987 《电气系统说明书用简图的编制》 YD/T5015—2007 《电气工程制图与图形符号》
第二节 通信工程制图的总体要求
通信工程制图的总体要求如下:
(1)工程制图应根据表述对象的性质,论述的目的与内容,选取适宜的图纸及表达手段,以便完整地表述主题内容。
(2)图面应布局合理,排列均匀,轮廓清晰和便于识别。 (3)应选用合适的图线宽度,避免图中的线条过粗、过细。
(4)正确使用国标和行标规定的图形符号。派生新的符号时,应符合国标符号的派生规律,并应在合适的地方加以说明。
(5)在保证图面布局紧凑和使用方便的前提下,应选择合适的图纸幅面,使原图大小适中。
(6)应准确地按规定标注各种必要的技术数据和注释,并按规定进行书写或打印。 (7)工程图纸应按规定设置图衔,并按规定的责任范围签字。各种图纸应按规定顺序编号。
(8)总平面图、机房平面图、移动通信基站天线位置及馈线走向图应设置指北针。
可编辑文本
.
(9)对于线路工程,设计图纸应按照从左往右的顺序制图,并设指北针;线路图纸分段按“起点至终点,分歧点至终点”原则划分。
第三节 通信工程制图的统一规定
一、图幅尺寸
(1)工程图纸幅面和图框大小应符合国家标准GB/T 6988.1-1997《电气技术用文件的编制 第1部分:一般要求》的规定,一般应采用A0、A1、A2、A3、A4及其加长的图纸幅面。图纸的幅面和图框尺寸应符合表2-1的规定和图2-1的格式。
表2-1 幅面和图框尺寸(单位:mm)
幅面代号 图框尺寸(B×L) 侧边框距c 装订侧边框距a A0 841×1189 A1 594×841 10 25 A2 420×594 A3 297×420 5 A4 210×297
图2-1 图框格式
当上述幅面不能满足要求时,可按照GB/T4457.1《机械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面。也可在不影响整体视图效果的情况分割成若干张图绘制。
(2)根据表述对象的规模大小、复杂程度、所要表达的详细程度、有无图衔及注释的数量来选择较小的合适幅面。 二、图线型式及其应用
(1)线型分类及其用途应符合表2-2的规定。 表2-2 线型分类及用途表
图线名称 实线 图线型式 一般用途 基本线条:图纸主要内容用线,可见轮廓线 可编辑文本
.
辅助线条:屏蔽线,机械连接线、不可见轮廓线、计划扩展内容 用线 图框线:表示分界线、结构图框线、功能图框线、分级图框线 辅助图框线:表示更多的功能组合或从某种图框中区分不属于它的功能部件 虚线 点划线 双点划线 (2)图线宽度可从以下系列中选用: 0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1.0mm,1.4mm。
(3)通常宜选用两种宽度的图线。粗线的宽度宜为细线宽度的两倍,主要图线采用粗线,次要图线采用细线。
(4)对复杂的图纸也可采用粗、中、细三种线宽,线的宽度按2的倍数依次递增。但线宽种类也不宜过多。
(5)使用图线绘图时,应使图形的比例和配线协调恰当,重点突出,主次分明。在同一张图纸上,按不同比例绘制的图样及同类图形的图线粗细应保持一致。
(6)应使用细实线作为最常用的线条。在以细实线为主的图纸上,粗实线应主要用于图纸的图框及需要突出的部分。指引线、尺寸标注线应使用细实线。
(7)当需要区分新安装的设备时,宜用粗线表示新建,细线表示原有设施,虚线表示规划预留部分。在改建的通信工程图纸上,需要表示拆除的设备及线路用“×”来标注。
(8)平行线之间的最小间距不宜小于粗线宽度的两倍,且不能小于0.7mm。在使用线型及线框表示图形用途有困难时,可用不同颜色来区分。 三、比例
(1)对于平面布置图、管道及光(电缆)线路图、设备加固图及零件加工图等图纸,应按比例绘制;方案示意图、系统图、原理图等可不按比例绘制,但应按工作顺序、线路走向、信息流向排列。
(2)对于平面布置图、线路图和区域规划性质的图纸,宜采用以下比例:1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000,1:2000,1:5000,1:10000,1:50000等。
(3)对于设备加固图及零件加工图等图纸宜采用的比例为:1:2,1:4等。 (4)应根据图纸表达的内容深度和选用的图幅,选择合适的比例。
(5)对于通信线路及管道类的图纸,为了更方便地表达周围环境情况,可采用沿线路方向按一种比例,而周围环境的横向距离采用另外的比例,或示意性绘制。 四、尺寸标注
一个完整的尺寸标注应由尺寸数字、尺寸界线、尺寸线及其终端等组成。
图中的尺寸数字,应注写在尺寸线的上方或左侧,也可注写在尺寸线的中断处,但同一张图样上注法应一致。具体标注应符合以下要求:
(1)尺寸数字应顺着尺寸线方向写并符合视图方向,数字高度方向和尺寸线垂直,并不得被任何图线通过。当无法避免时,应将图线断开,在断开处填写数字。在不致引起误
可编辑文本
.
解时,对非水平方向的尺寸,其数字可水平地注写在尺寸线的中断处。角度的数字应注写成水平方向,且应注写在尺寸线的中断处。
(2)尺寸数字的单位除标高、总平面图和管线长度以米(m)为单位外,其他尺寸均以毫米(mm)为单位。按此原则标注尺寸可不加单位的文字符号。若采用其他单位时,应在尺寸数字后加注计量单位的文字符号。
尺寸界线用细实线绘制,且宜由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引出,也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线应与尺寸线垂直。
尺寸线的终端,可以采用箭头或斜线两种形式,但同一张图中只能采用一种尺寸线终端形式,不得混用。具体标注应符合以下要求:
(1)采用箭头形式时,两端应画出尺寸箭头,指到尺寸界线上,表示尺寸的起止。尺寸箭头宜用实心箭头,箭头的大小应按可见轮廓线选定,其大小在图中应保持一致。
(2)采用斜线形式时,尺寸线与尺寸界线必须相互相垂直。斜线用细实线,且方向及长短应保持一致。斜线方向应采用以尺寸线为准,逆时针方向旋转45°,斜线长短约等于尺寸数字的高度。
有关建筑用尺寸标注,可按GB/T 50104-2001《建筑制图标准》要求执行。 五、字体及写法
图中书写的文字(包括汉字、字母、数字、代号等)均应字体工整、笔划清晰、排列整齐、间隔均匀。其书写位置应根据图面妥善安排,文字多时宜放在图的下面或右侧。
文字书写应自从左向右水平方向书写,标点符号占一个汉字的位置。中文书写时,应采用国家正式颁布的汉字,字体宜采用宋体或仿宋体。
文字的字高,应从3.5,5,7,10,14,20(单位为mm)系列中选用。如需要书写更大的字,其高度应按2的比值递增。图样及文字说明中的字,宜采用长仿宋字体,宽度与高度的关系应符合表2-3的规定。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。
表2-3 长仿宋字体宽与字高的对应关系(单位:mm)
字高 字宽 20 14 14 10 10 7 7 5 5 3.5 3.5 2.5 图中的“技术要求”、“说明”或“注”等字样,应写在具体文字的左上方,并使用比文字内容大一号的字体书写。具体内容多于一项时,应按下列顺序号排列:
1、2、3… (1)、(2)、(3)… ①、②、③…
在图中所涉及数量的数字,均应用阿拉伯数字表示。计量单位应使用国家颁布的法定计量单位。
可编辑文本
.
六、图衔
通信工程勘察设计制图常用的图衔种类有通信工程勘察设计各专业常用图衔、机械零件设计图衔和机械装配设计图衔。对于通信管道及线路工程图纸来说,当一张图不能完整画出时,可分为多张图纸进行,这时,第一张图纸使用标准图衔,其后序图纸使用简易图衔。
通信工程图纸图衔的位置应在图面的右下角,其常用标准图衔为长方形,大小宜为30mm×180mm(高×长)。图衔应包括图名、图号、设计单位名称、单位主管、部门主管、总负责人、单项负责人、设计人、审校核人等内容。常用标准图衔的规格要求如图2-2所示,简易图衔规格要求如图2-3所示。
审核校核30mm(单位名称)(图名)主办人20mm30mm、日期20mm20mm图 号90mm
图2-2 常用标注图衔
图2-3 简易图衔
七、图纸编号
设计图纸编号的编排应尽量简洁,应符合以下要求: (1)设计图纸编号的组成应按以下规则执行:
同计划号、同设计阶段、同专业而多册出版时,为避免编号重复可按以下规则执行。
(2)工程计划号应由设计单位根据工程建设方的任务委托和工程设计管理办法,统一给定。
(3)设计阶段代号:应符合表2-4的规定。 表2-4 设计阶段代号表 设计阶段 可行性研究 规划设计 勘察报告 代号 Y G K 设计阶段 初步设计 方案设计 初设阶段的技术规范书 代号 C F CJ 设计阶段 技术设计 设计投标书 修改设计 代号 J T 在原代号后加X 可编辑文本