WORD整理版
基站外市电引入工程定额标准化研究
夕卜市电引入费用较高,在基站电源专业的投资中,一般占比
40 %左右,有
的甚至高达80%。同时,因为电力行业的特殊性、地域上的差异性以及工程方 案的复杂性,各地区设计中采用的定额依据、 定额项目和定额标准均有不同,进 而导致基站外市电引入工程基本上处于无序状态。因此,网络部在安徽、甘肃、 新疆、四川等14个省公司进行了调查,现就基本情况分析如下: 一、 调查现状情况
1. 外市电引入方式
基站外市电引入方式主要包括三种: (1)
380/220V直供电:从电力局开户引入 380/220V低压交流电,再提 供给基
站电源设备使用。
(2)
380/220V转供电:从业主单位引入 380/220V低压交流电,再提供 给基站
电源设备使用。
(3)
10KV直供电:从电力局开户引入10KV交流电,经专用变压器转换 为
380V低压交流,再提供给基站电源设备使用。
现网中,380/220V交流电引入占主流,但直供电比例并不高,而且地区差 异很大。如天津移动、电信、联通直供电比例分别为
10%、20%和30%,而安
徽移动、电信、联通直供电比例分别为 52%、62%、52%。至于10KV交流电, 基本上都是直供电方式,且现网占比少于3%,主要应用在位置偏远,380/220V 交流无法覆盖的区域。个别地区(四川乐山)电力局对使用公变超过 电量的,要求用电方架设专变。
10KW用
参考学习资料
WORD整理版
2. 工程操作模式
(1 ) 从流程要求上来看,各地基本上相同:报装、勘察、预算、议价、 签订合同、付款、施工、验收开通。而在实际中,
380/220V转供电往往只会与
业主联系,没有报装环节,直接对业主进行电费结算,不符合电力行业相关政策。 另外,业主一般会在常规电费上额外加成,所以导致转供电的电费高于直供电, 且无法提供电力局开具的增值税发票。
(2) 从施工界面上说,无论是10KV或380/220V引入工程,电力局都要 求负责电表及电表前设备及线路的安装,表后线的施工可由我方中标单位完成。
为了操作方便,我方基本上都是委托土建单位(无电力施工资质的土建单位会再 次委托电力施工厂家来完成)或直接打包电力施工厂家来完成(报装及表前工程 由第三方出面协调电力局完成)。
(3) 电力施工厂家的选择,要求有承装(修、试)电力设施许可证(承装类、 承修类和承试应同时具备)四级及以上资质、电力工程施工总承包三级及以上资 质或送变电工程专业承包三级及以上资质, 并在当地省或地市电力局进行资信备 案,而我方招标一般都会邀请在本地具备资信备案的厂家。
(4) 工程方式主要有包工包料和包工甲供材两种。而从结算方式来看, 主要有两种模式,一是以项目为单位出预算表并审核结算;二是分片打包招标。
(5) 入围的电力施工单位来源有电力局指定、竞争性谈判(具备施工资
质的单位取价后谈判,按距离对引电价格进行分档)和公开招标(依据定额折扣 低选取或者综合评标取最高分),与电力局的关系也是需要考虑的重要因素。
3. 电缆选择及供电半径
(1)
电缆的敷设方式主要有架空、地埋、电缆沟等多种。其中架空应用
参考学习资料
WORD整理版
最为广泛。而考虑防雷原因,行标要求基站电力电缆应有一段距离的地埋 (30?
50米),但因为各种原因,现网做到的并不多。
(2)
电缆从材质上来说有铜线、铝线、钢芯铝绞线等三种。钢芯铝绞线 主要用于
架空,铜线和铝线在各种方式中均有应用。
(3)
电缆截面,各地区差异很大,10KV电缆一般在16mm2?95 mm2之 间,
380/220V电缆一般在16?35 mm2之间。总体上,10KV电缆选择的截面要 比380/220V电缆大。
(4)
配电网的供电半径,与电缆材质、电缆截面均有很大关系,主要考
虑因素是电压损失。各地 10KV供电半径差异非常大,大致在 1?30km之间
(10km以内居多),380/220V供电半径一般在 0.1?1km之间(0.5km以内居 多)。
4. 投资费用及定额预算
(1)
10KV外市电引入投资一般在 4?20万元/站之间,380V/220V直供电 和转
供电投资一般在0.5?8万元/站之间,直供电一般高于转供电,具体的金额 主要与线路长短、线路敷设方式、预算定额、城乡地区等关系很大。如四川乐山
普通地区380V/220V直供电三相20KVA引入造价为3.5万/站,民族地区5万/ 站。而
10KV线路成本预算,有的高达26.5万元/km。
(2)
基站外市电报装费用各地相差很大,有的只需要数百元左右,有的则
需要1万元。如吉林公司反馈供电系统报装费用:380V需要6000元,220V需 要3000元,10KV需要7800元。而新疆博州农五师电力公司报装费用: 需要600元,220V需要300元,10KV需要1500元。
(3)
参考学习资料
380V
原则上基站外市电引入工程的设计,要求由具有送变电设计资质的单 位完