圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。]题1~5:某车间长30m,宽18m,高12m,工作面高0.8m,灯具距工作面高10m,顶棚反射比为0.5,墙面反射比为0.3,地面反射比为0.2,现均匀布置10盏400W金属卤化物灯,灯具平面布置如题1图所示,已知金属卤化物灯光通量为32000lm,灯具效率为77%,灯具维护系数为0.7,请回答下列问题:1.若按车间的室形指数值选择不同配光的灯具,下列说法哪项是正确?请说明依据和理由。()A.当RI=3~5时,宜选用特窄配光灯具B.当RI=1.65~3时,宜选用窄配光灯具C.当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具D.当RI=0.5~0.8时,宜选用宽配光灯具1/136圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台题1图【答案】C车间灯具平面布置图【解析】根据《照明设计手册》(第二版)P7“第一章照明设计基本概念第一节基本内容”及P231“第六章工厂照明第一节工厂照明设计要点3照明质量”的相关内容。①室形指数是指在照明计算中表示房间几何形状的数值,计算公式为:RI?

LW

。h(L?W)②照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。应选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数值RI选择不同配光的灯具:当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。本题中,房间长度L=30m,房间宽度W=18m,灯具在工作面以上的高度h=10m。根据室形指数RI的计算公式可得:RI?

LW30?18

??1.125,则当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具。h(L?W)10?(30?18)2/136圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台)2.计算该车间的室形指数RI应为下列哪一项数值?(A.3.00B.1.80C.1.125D.0.625【答案】C【解析】根据《照明设计手册》(第二版)P7“第一章照明设计基本概念第一节基本术语”的相关内容。本题中,已知车间长度L=30m,宽度W=18m,灯具在工作面上的高度h=10m,则该车间的室形指数为:。3.已知金属卤化物灯具的利用系数如题3表所示,计算该车间工作面上的平均照度应为下列哪一项数值?()题3表顶棚反射比%墙面反射比%地面反射比%室空间比RCR1.001.112.000.810.800.740.790.780.700.770.780.670.780.770.710.760.750.680.740.730.650.750.740.690.740.730.660.720.710.645070301050金属卤化物灯具的利用系数50302010503030103/136圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台0.680.620.600.550.520.490.460.650.580.560.510.480.450420.690.640.620.590.560.530.500.660.600.580.540.510.480.450.630.570.550.510.480.450.420.670.620.600.570550.520.490.640.590.570.530.510.480.450.620.560.540.500.470.440412.223.003.334.004.445.005.55A.212lxB.242lxC.311lxD.319lx【答案】A0.720.670.650.610.580.550.52【解析】根据《照明设计手册》(第二版)P211~P212“第五章照度计算第四节平均照度的计算”的相关内容,当房间不是正六面体时,若用室空间比RCR来表示室形指数RI,则计算式为:RI?

lb5?。hr(l?b)RCR55??4.4,顶棚反射比0.5,墙面反射比0.3,地面RI1.125本题中,室空间比RCR?

反射比0.2。查题表得,该灯具的利用系数为U=0.51。已知灯具数量N=10,光通量?=32000lm,灯具维护系数K=0.7,工作面面积A=LW=30×18=540m2。则平均照度为:。4.若每盏金属卤化物灯镇流器功耗为48W,计算该车间的照明功率密度为下列哪项数4/136圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台值?(A.7.41W/mB.8.30W/mC.9.96W/m

2

)2

2

D.10.37W/m【答案】B2

【解析】根据《建筑照明设计标准》(GB50034—2013)第2.0.53条规定,照明功率密度1ightingpowerdensity(LPD)是指单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为瓦特每平方米(W/m)。由此可知LPD=P/S,即LPD=总功率/总面积。本题中,灯具镇流器的功耗为48W,那么该车间的照明功率密度为:2

。5.已知金属卤化物灯具光源光强分布(1000lm)如题5表所示,若只计算直射光,试计算车间中灯A在工作面中心点P的水平面照度应为下列哪项数值?(A.20.8lxB.27.8lxC.34.7lxD.39.7lx题5表金属卤化物灯具光源光强分布(1000lm)7.512.517.524.927.536.937.5)?(°)02.55/136

2009-2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》真题及详解【圣才出品】

圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。]题1~