####工程技术有限责任公司
环境检测与监测室作业指导书
室内环境
文件编号:
版 本 号:
编 制:
批 准:
生效日期:
目 录
第一章 采(抽)样 第二章 甲醛的测定 第三章 氨的测定 第四章 苯的测定 第五章 TVOC的测定 第六章 氡的测定
第七章 建筑材料放射性核素的测定 第八章 检测项目的限量标准 第九章 “三废”处理方法
第一章 采(抽)样
布点
布点应具有代表性,首先应保证抽取样本间(工程验收)有代表性,其次保证样本间内所
设点有代表性(两点以上)。
布点数目依据所检测房间面积而定,50㎡以内布一个检测点,50-100㎡布两个检测点,100㎡以上布3-5个检测点。
一点采(抽)样时布点在中心点,两点以上视房间结构而定,除平行样外不可布成平行点,要保证各点代表性,避开通风道和通风口,民用建筑工程验收时检测点须距内墙面不小于,距楼地面高。
现场布点位置依检测方案位置设定,检测点编号应与检测方案中编号一致,若确需调整,需在方案和采(抽)样记录中注明,并在布点图中标明,采(抽)样点数不可改变。 当房间内有两个及以上检测点时,以各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 现场检测布点参照执行。 采(抽)样条件
采(抽)样现场未经投入使用,没有人为添加的污染物。 现场周围环境没有影响采(抽)样的干扰因素,如振源、辐射等。
民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有化合物( TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1小时后进行。
民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭24小时后进行。 采(抽)样数量
民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 采(抽)样方法 甲醛
采用吸收液法采集样品,以酚试剂作为吸收液,用内装5 ml吸收液的气泡吸收管,以
L/min流量采气10 L,在吸收管前加硫酸锰滤纸以除去SO2的干扰,并记录采(抽)样点温度、湿度、气压,同时采集室外空气平行样作为空白样。 氡
以 FD216测氡仪进行点测采(抽)样,同时自动检测其含量。现场记录累计总量带回试验室打印内存数据,作为原始记录。 氨
采用吸收液法采集样品,以L的硫酸为吸收液,用内装10mL吸收液的大型气泡吸收管,以min的流量采气5L,并记录采(抽)样点温度、湿度及气压。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。 苯
采用吸附法采集样品,以内装100mg活性炭,长150mm,内径外径6mm的玻璃管进行采(抽)样,控制流量为min采气10L。用检定过的皂膜流量计校准采(抽)样系列在采(抽)样前后的流量。误差须小于5%。并记录采(抽)样点温度、湿度、气压,同时同步采
集室外空气平行样作为空白样。 总挥发有机物
以吸附法进行采(抽)样,所用吸附管为Tenax-TA吸附管,以min速度采气10L, 并记录采(抽)样点温度、湿度及气压。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。 现场加采不少于10%的密码样作为质控样。
第二章 甲醛的测定
应用标准
GB/T 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》
检测方法
酚试剂分光光度法 原理
空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。
根据颜色深浅比色定量。 试剂
本法中所用水均为重蒸馏水或去离子交换水:所用试剂纯度一般为分析纯。
吸收液原液:称量酚试剂〔C6H4SN(CH3):NNH2·HCl,简称MBTH〕,加水溶解,倾与100mL具塞量筒中,加水至刻度。放冰箱中保存,可稳定三天。
吸收液:量取吸收原液5mL ,加95mL水,即为吸收液。采样时,临用现配。
1%硫酸铁铵溶液:称量硫酸铁铵〔NH4Fe(SO4)2·12H2O〕用L盐酸溶解,并稀释至100mL。 碘溶液〔c(1/2I2)=L〕:称量40g碘化钾,溶于25mL水中,加入碘。待碘完全溶解后,用水定容至1000mL。移入棕色瓶中,暗处贮存。
1mol/L氢氧化钠溶液:称量40g氢氧化钠,溶于水中,并稀释至1000mL。 L硫酸溶液:取28mL浓硫酸缓慢加入水中,冷却后,稀释至1000 mL。
硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3)=L]:可用从试剂商店购买的标准试剂,也可按附录A制备。 %淀粉溶液:将可溶性淀粉,用少量水调成糊状后,再加入100 mL沸水,并煮沸2~3min至溶液透明。冷却后,加入水杨酸或氯化锌保存。
甲醛标准贮备溶液:取 mL含量为36%~38%甲醛溶液,放入1L容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液1 mL约相当于1mg甲醛。其准确浓度用于下述碘量法标定。
甲醛标准贮备溶液的标定:精确量取 mL待标定的甲醛标准贮备溶液,置于250 mL碘量瓶中。加入 mL〔c(1/2I2)=L〕碘溶液和15 mL1mol/L氢氧化钠溶液,放置15min。加入20 L 硫酸溶液,再放置15min,用[c(Na2S2O3)=L] 硫代硫酸钠溶液滴定,至溶液呈现淡黄色时,加入1 %淀粉溶液继续滴定至恰使蓝色褪去为止,记录所用硫代硫酸钠溶液体积(V2),mL。同时用水做试剂空白滴定,记录空白滴定所用硫代硫酸钠标准溶液的体积(V1),mL。
甲醛溶液的浓度用公式(1)计算:
甲醛溶液浓度(mg/mL)=(V1-V2)×c1×15/20 … … … … …(1) 式中:V1——试剂空白消耗[c(Na2S2O3)=L] 硫代硫酸钠溶液的体积,mL; V2——甲醛标准贮备溶液消耗[c(Na2S2O3)=L]硫代硫酸钠溶液的体积,mL; c1——硫代硫酸钠溶液的准确物质的量浓度;
15——甲醛的当量;
20——所取甲醛标准贮备溶液的体积,mL;
二次平行滴定,误差应小于 mL ,否则重新标定。
甲醛标准溶液:临用时,将甲醛标准贮备溶液用水稀释成 mL含10μg甲醛,立即再取此溶液 mL,加入100 mL容量瓶中,加入5mL吸收原液,用水定容至100mL,此液 mL含μg甲醛,放置30min后,用于配制标准色列管。此标准溶液可稳定24h。
2.5 仪器和设备
大型气泡吸收管:出气口内径为1mm,出气口至管底距离等于或小于5mm。
恒流采样器:流量范围0~1L/min。流量稳定可调,恒流误差小于2%,采样前和采样后应用皂沫流量计校准采样系列流量,误差小于5%。 具塞比色管:10 mL。
分光光度计:在630nm测定吸光度。 采样
用一个内装5 mL吸收液的大型气泡吸收管,以min流量,采气10L。并记录采样点的温度和大气压力。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。采样后样品在室温下应在24小时内分析。 分析步骤 标准曲线的绘制
取10 mL具塞比色管,用甲醛标准溶液按表1制备标准系列。
表1 甲醛标准系列
管 号 标准溶液,mL 吸收液,mL 甲醛含量,mL 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 各管中,加入 mL1%硫酸铁铵溶液,摇匀。放置15min。用1㎝比色皿,在波长630nm下,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制曲线,并
计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定的计算因子Bg(μg/吸光度)。 样品测定
采样后,将样品溶液全部转入比色管中,用少量吸收液洗吸收管,合并使总体积为5 mL。按绘制标准曲线的操作步骤(见)测定吸光度(A);在每批样品测定的同时,用5 mL未采样的吸收液作试剂空白,测定试剂空白的吸光度(A0)。
2.8 结果计算
将采样体积按式(2)换算成标准状态下采样体积。
V0 = VtT0P/P0(273+t)…………………………………(2)
式中:V0——标准状态下的采样体积,L;
Vt——采样体积,为采样流量与采样时间乘积; t——采样点的气温,℃;
T0——标准状态下的绝对温度273K; P——采样点的大气压,kPa; P0——标准状态下的大气压,101kPa;
空气中甲醛浓度按式(3)计算。
c = (A-A0)×Bg/V0 …………………………………(3) 式中:c——空气中甲醛浓度,mg/m3;
A——样品溶液的吸光度; A0——空白溶液的吸光度;
Bg——由项得到的计算因子,μg/ 吸光度; V0——换算成标准状态下的采样体积,L。
测量范围、干扰和排除 测量范围
用5 mL样品溶液,本法测定范围为~μg:采样体积为10L时,可测浓度范围~m3。 灵敏度
本法灵敏度为μg/吸光度。
检出下限
本法检出μg甲醛。 干扰及排除
20μg酚、2μg醛以及二氯化氮对本法无干扰。二氧化硫共存时,使测定结果偏低。因此对二氧化硫干扰不可忽视,可将气样先通过硫酸锰滤器(见附录B),予以排除。 再现性:当甲醛含量为、、μg/5 mL时,重复测定的变异系数为5%、5%、3%。 回收率:当甲醛含量~μg/ 5mL时,样品加标准的回收率为93%~101%。
附录A 硫代硫酸钠标准溶液制备及标定方法
试剂
碘酸钾标准溶液[c(1/6KIO3)=L]:准确称量经105℃烘干2h的碘酸钾(优级纯),溶解于水,移入1L容量瓶中,再用水定溶至1000mL。
1 mol/L盐酸溶液:量取82 mL浓盐酸加水稀释至1000 mL。
硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3)=L]:称量25 g硫代硫酸钠(Na2S2O3·H2O),溶于1000 mL新煮沸并已放冷的水中,此溶液浓度约为 mol/L。加入无水碳酸钠,贮存于棕色瓶内,放置一周后,再标定其准确浓度。 硫代硫酸钠溶液的标定方法
精确量取 mL[c(1/6KIO3)=L]碘酸钾标准溶液,于250 mL碘量瓶中,加入75 mL新煮沸后冷却的水,加3g碘化钾及10 mL 1 mol/L盐酸溶液,摇匀后放入暗处静止3min。用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘,至淡黄色,加入1 %淀粉溶液呈兰色。再继续滴定至兰色刚刚褪去,即为终点,记录所用硫代硫酸钠溶液体积(V,mL),其准确浓度用下式算:硫代硫酸钠标准溶液浓度=× / V平行滴定两次,所用硫代硫酸钠溶液相差不能超过 mL,否则应重新做平测定。
附录B 硫酸锰滤纸的制备
取10 mL浓度为100mg/ mL的硫酸锰水溶液,滴加到250 cm2玻璃纤维滤纸上,风干后切成碎片,装入×150mm的U型玻璃管中。采样时,将此管接在甲醛吸收管之前。此法制成的硫酸锰滤纸,有吸收二氧化硫的效能,受大气湿度影响很大,当相对湿度大于88%,采气速度1L/min,二氧化硫浓度为1mL/m3时,能消除95%以上的二氧化硫,此滤纸可维持50 h有效。
当相对湿度为15%~35%时,吸收二氧化硫的效能逐渐降低。所以相对湿度很低时,应换用新制的硫酸滤纸。
第三章 氨的测定
3.1 应用标准
GB/T 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》 3.2 检测方法 靛酚蓝分光光度法 3.3 原理
空气中氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。
3.4 试剂和材料
本法所用的试剂均为分析纯,水为无氨蒸馏水〔制备方法见附录A〕。 吸收液〔c (H2SO4)=L〕:量取浓硫酸加入水中,并稀释至1L。临用时再稀释10倍。
水杨酸溶液(50g/L):称取水杨酸〔C6H4(OH)COOH和柠檬酸钠(Na2C2O7·2H2O),加水约50mL,再加55 mL 氢氧化钠溶液〔c(NaOH)=2 moL/L〕,用水稀释至200 mL ,此试剂稍有黄色,室温下可稳定一个月。
亚硝基铁氰化钠溶液(10 g/L):称取亚硝基铁氰化钠〔Na2Fe(CN)2·NO·2H2O〕溶于100 mL 水中贮于冰箱中可稳定一个月。
次氯酸钠溶液〔c (NaClO)= moL/L〕:取1 mL次氯酸钠试剂原液,用碘量法标定其浓度(标定方法见附录B)。然后用氢氧化钠溶液〔c(NaOH)=2 moL/L〕稀释成 moL/L 的溶液。贮于冰箱中可保存两个月。 氨标准溶液
标准贮备液:称取经105℃干燥1h的氯化铵(NH4Cl),用少量水溶解,移入100 mL容量瓶中,用吸收液()稀释至刻度此液 mL含氨。
标准工作液:临用时,将标准贮备液()用吸收液稀释成 mL含 μg氨。
仪器、设备
大型气泡吸收管:有10 mL刻度线,出气口内径为1mm,与管底距离应为3~5 mm。 空气采样器:流量范围0~2L/min,流量稳定。使用前后,用皂膜流量计校准采样系统的流量,误差应小于±5%。 具塞比色管:10 mL。
分光光度计:可测波长为狭缝小于20nm。 采样
用一个内装10 mL吸收液的大型气泡吸收管,以min流量采气5L,及时记录采样点的温度及压力。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。采样后,样品在室温下保存,于24 h内分析。 分析步骤 标准曲线的绘制
取10 mL具塞比色管7支,按表1制备标准系列管。 表1 氨标准系列
管 号 标准溶液,mL 吸收液,mL 氨含量,ug 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 在各管中加入 mL水杨酸(),再加入 mL亚硝基铁氰化钠溶液()和 mL次氯酸钠溶液
(),混匀,室温下放置1h。用1㎝比色皿,于波长处,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以氨含量(μg)作横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并用最小二乘法计算校准曲线的斜率、截距及回归方程(1)。
Y = bx +a … ………………(1) 式中: Y——标准溶液的吸光度; X——氨含量,μg;
a——回归方程式的截距; b——回归方程式斜率。
标准曲线斜率b应为+吸光度/μg氨。以斜率的倒数作为样品测定时的计算因子(Bs)。 样品的测定
将样品溶液转入具塞比色管中,用少量的水洗吸收管,合并,使总体积为10 mL。再按制备标准曲线的操作步骤()测定样品的吸光度。在每批样品测定的同时,用10 mL未采样的吸收液作试剂空白测定。如果样品溶液吸光度超过标准曲线范围,则可用试剂空白稀释样品显色液后再分析。计算样品浓度时,要考虑样品溶液的稀释倍数。
3.8 结果计算
将采样体积按式(2)换处成标准状态下的采样体积:
V0 = VtT0P/P0(273+t)……………………………(2)
式中:V0——标准状态下的采样体积,L;
Vt——采样体积,由采样流量乘以采样时间而得,L; T0——标准状态下的绝对温度,273K; P0——标准状态下的大气压力,; P——采样时的大气压力,kPa; t——采样时的空气温度,℃。 空气中氨浓度按式(3)计算:
c(NH3)=(A-A0)×Bs/V0 ………………………(3) 式中:c——空气中氨浓度,mg/m3; A——样品溶液的吸光度; A0——空白溶液的吸光度; Bs——计算因子,ug/吸光度;
V0——标准状态下的采样体积,L。
测定范围、精密度的准确度 测定范围
测定范围为10 mL样品溶液中含~10ug氨。按本法规定的条件采样10min,样品可测浓度范围为~2mg/m3。 灵敏度
10 mL吸收液中含有1μg的氨,吸光度为±。 干扰和排除
对已知的各种干扰物,本法已采取有效措施进行排除,常见的Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn2+、Al3+
等多种阳离子已被柠檬酸络合;2μg以上的苯氨有干扰,H2S允许量为30μg。 方法的精密度
当样品中氨含量为,,μg/10 mL时,其变异系数分别为%、%、%,平均相对偏差为%。 方法的准确度
样品溶液加入、、、μg/10 mL的氨时,其回收率为95%~109%,平均回收率为100%。
第四章 苯的测定
应用标准
GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版) 附录F 检测方法
气相色谱法 原理
空气中苯、甲苯和二甲苯用活性炭管采集,然后经热解吸提取出来,再经二甲基聚硅氧烷色谱柱分离,用氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。 试剂、仪器与设备
苯:标准溶液。 纯氮:纯度不小于%。
注射器:1μL和10μL。体积刻度误差应校正。
活性炭采样管:长150㎜,内径~㎜,外径6㎜的玻璃管内装100 mg椰子壳活性炭。 恒流采样器:流量范围应包含min,并且当流量为min时,应能克服5kPa~10kPa的阻力,此时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量,相对偏差不应大于±5%。 热解吸装置:热解吸装置主要由加热器、控温器、测温表、及气体流量控制器等部分组成。调温范围为100~400℃,控温精度±1℃,热解吸气体为氮气,流量调节范围为50~100mL/min,读数误差±1 mL/min。所用的热解吸装置的结构应使活性炭管能方便地插入加热器中,并且各部位受热均匀。
气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。 采样
在采样地点打开活性炭管,与空气采样器入口垂直连接,以 L/min的速度抽取10L。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。样品放入干燥器中可保存5天。 分析步骤 色谱分析条件
流量调节阀圈数:氮气:;氢气:;空气: ; 尾吹:;分流:。 分析温度:柱温:60℃;进样器:250℃;检测器:250℃。 热解吸仪条件 流量调节阀圈数:。 解吸温度:320℃。 绘制标准曲线
抽取苯标准溶液1μL~5μL注入活性炭吸附管,分别制备苯含量为μg、μg、μg、μg、μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为吸附管标准系列样品。
将标准吸附管置于热解析直接进样装置中,经过320℃热解吸后进样测量保留时间及峰面积。以苯的含量为纵坐标,峰面积为横坐标绘制标准曲线。 样品分析
将已采样的活性炭管置于热解吸装置上,打开反吹开关,吹5min后关闭,将采样管放入解吸炉内,于320℃下解吸5min后进样,以保留时间定性,峰面积定量进行分析。
4.7 结果计算
将采样体积换算成标准状态下的采样体积。 V0=VtPT0/P0(273+t)
式中:V0——标准状况下的样品体积,L;
Vt——采样体积,L;
T0——标准状态的绝对温度,273K; t——采样时采样点的温度,℃; P0——标准状态的大气压力,; P——采样时采样点的大气压力,kPa。
样品的含量计算
C=mt/V0—m0/V1
式中:C——标准状况下样品的含量,mg/m3;
mt——样品的质量,g; m0——空白样品的质量,g;
V1——标准状况下空白样品的体积,L。
第五章 TVOC的测定
应用标准
GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版) 附录G 5.2 检测方法
气相色谱法 原理
空气中苯、甲苯和二甲苯等挥发性有机化合物用Tenax—TA管采集,然后经热解吸提取出来,再经二甲基聚硅氧烷色谱柱分离,用氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高定量。
试剂、仪器与设备
TVOC标准液体:国家标物中心。 纯氮:%。
微量注射器:1μL和10μL。体积刻度误差应校正。 Tenax—TA吸附管。
恒流采样器:流量范围应包含min,并且当流量为min时,应能克服5kPa~10kPa的阻力,此时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量,相对偏差不应大于±5%。
热解吸装置:热解吸装置主要由加热器、控温器、测温表、及气体流量控制器等部分组成。调温范围为100~400℃,控温精度±1℃,热解吸气体为氮气,流量调节范围为50~100mL/min,读数误差±1 mL/min。所用的热解吸装置的结构应使活性炭管能方便地插入加热器中,并且各部位受热均匀。
气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。 采样
在采样地点打开Tenax—TA管,与空气采样器入口垂直连接,以 L/min的速度抽取10L。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度、湿度和大气压力。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。样品放入干燥器中可保存14天。 分析步骤 色谱分析条件
流量调节阀圈数:氮气:;氢气:;空气: ; 尾吹:;分流:。
分析温度:柱温:60℃;进样器:250℃;检测器:250℃。程序升温过程:60℃-5min-2℃/min-85℃-1min-10℃/min-180℃-10min。 热解吸仪条件 流量调节阀圈数:。 解吸温度:300℃。 绘制标准曲线
用1μL微量注射器取不同浓度的TVOC标液1μL分别注入Tenax—TA管,热解吸5min后进样测量保留时间及峰高。以TVOC的含量为纵坐标,峰高为横坐标绘制标准曲线。 样品分析
将已采样的Tenax—TA管置于热解吸装置上,打开反吹开关,吹5min后关闭,将采样管放入解吸炉内,于300℃下解吸5min后进样,以保留时间定性,峰高定量进行分析。
5.7 结果计算
将采样体积换算成标准状态下的采样体积。 V0=VtPT0/P0(273+t)
式中:V0——标准状况下的样品体积,L;
Vt——采样体积,L;
T0——标准状态的绝对温度,273K; t——采样时采样点的温度,℃; P0——标准状态的大气压力,; P——采样时采样点的大气压力,kPa。
样品的含量计算
C=mt/V0—m0/V1
式中:C——标准状况下样品的含量,mg/m3;
mt——样品的质量,g; m0——空白样品的质量,g;
V1——标准状况下空白样品的体积,L。
第六章 氡的测定
、应用标准
GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版) 、检测方法
FD216型环境测氡仪自动测定 、测量步骤
仪器放在采样点处,打开仪器电源开关,预热30分钟以上; 按“时间”键,检查日期(年、月、日、时、分);
按“本底”键,根据显示屏的提示,检查仪器的“本底”和仪器“系数”; 按“预置”键,测量空气氡时应做如下置入: “测量点号”置入:00
“充气时间”置入:10min “测量时间”置入:20min “排气时间”置入:1min 按“点测”或“连测”键进行测量;
测量结束后,若现场打印数据,则按“打印”键,再按“确认”键即可完成打印; 在测量过程中,若出现低电压报警,屏幕显示“低电压,请充电”时需立即停止测量,并尽快用交流220v进行充电。
注:如两个测量点间间隔时间超过4小时(仪器关机时间),则再开机测量时应把点号再置为“00”,再进行测量。
第七章 建筑材料放射性核素的测定
应用标准
GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 检测仪器
PGS-6000 低本底γ能谱仪 检测方法 定量检测 取样
随机抽取样品两份,每份不少于3㎏。一份密封保存,另一份作为检验样品。 制样
将检验样品破碎,磨细至粒径不大于,样量500g(精确至1g)将其放入与标准样品几何形态一致的样品盒中密封,存放不少于24小时,待样品中的放射性衰变链基本达到平衡后进行测量。 测量步骤
将仪器的探头置于铅筒内,盖好顶盖。打开操作台,开机预热两分钟开始测量; 打开铅筒上面的顶盖,将处理好的待测样放入,盖上顶盖。
测量样品:按Shift+A 键选择室内模型。按Shift+S 键选择测量时间,输入255(×10)。把探测器、样品放入铅室中,按Shift+F
键开始测量,测量结束后按Shift+L3 键保存谱线,并记录K、Th的特征峰值。 观察K、Th的特征峰位有无变化,若变化重新进行刻度峰设置。
计算结果:按Shift+K2键装入谱线,输入记录号,按‘确定’,‘↑’键调出谱线。 按Shift+M4键计算显示得出结果。
注:测量结果超过标准或接近标准(IRa >,Ir>)时,应重复测量样品不少于5次,取平均值为最后结果,或与同类仪器比对; 板材的检测
本底选择:最好选择放射性较低的大理石板作为本底,且离放射性较强的物质较远的地方进行测量。按 Shift+A键选择现场模型。按Shift+S键选择测量时间,输入50(×10=500秒),测量本底谱线并进行保存本底操作。
测量样品:把探头放在板材中央,按Shift+F键开始测量,测量结束后按Shift+L3键保存谱线,并记录K、Th的特征峰值。
观察K、Th的特征峰位与上次测量有无发生变化,若变化重新进行刻度峰设置。 计算结果:按Shift+K2键装入谱线,输入记录号,按‘确定’,‘↑’键调出谱线。 按Shift+M4键计算显示得出结果。
注:在不同的地点测量时都要及时更换本底谱线。 工程现场检测
本底选择:现场测量时,应选择室外走廊的水泥地面作为本底,按 Shift+L3键保存本底。 测量样品:按Shift+A键选择现场模型。按Shift+S键选择测量时间,输入50(×10=500秒)。把探测器放在待测房间的待测地面上,按Shift+F键开始测量,测量结束后按Shift+L3键保存谱线,并记录K、Th的特征峰值。
观察K、Th的特征峰位与上次测量有无发生变化,若变化重新进行刻度峰设置。 计算结果:按Shift+K2键装入谱线,输入记录号,按‘确定’,‘↑’键调出谱线。 按Shift+M4键计算显示得出结果。
注:a、在不同的地点测量时都要及时更换本底谱线。
b、现场房间半定量检测时,较大房间测量数据应乘以后作为最终结果,标准间测量数据乘以后作为最终结果; 7.3.4 其它事项
随时监测仪器状态是否正确,如测量时间、放大倍数、谱峰形状等; 经常用钾模型进行反测,钾含量误差小于15%,仪器工作正常。
← →键可以左右移动光标逐道观察数据,Ctrl+←、Ctrl+→键可以快速左右移动光标。平时测量时,从‘0’—‘I’的32个键也可以定位光标(0,8,16…),↑↓键可以调整谱线的纵向显示比例。
操作系统与微机联机使用时,在计算机中本软件的“test”及测样子窗口可通过‘G’加速条从操作台调取1-1000号的记录谱数据,在测样子窗口还可通过‘X’加速条重新计算样品含量。
第八章 检测项目的限量标准
检测项目的限量标准依据国家标准规范GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定执行,具体内容如下:
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类:
I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;
II类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、
公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。其污染物含量限量标准如下: 游离甲醛
限量:I类民用建筑为≤m3 II类民用建筑为≤ mg/m 氨
限量:I类民用建筑为≤m3 II类民用建筑为≤ mg/m3 苯
限量:I类民用建筑为≤m3 II类民用建筑为≤ mg/m 总挥发性有机化合物(TVOC) 限量:I类民用建筑为≤m3 II类民用建筑为≤ mg/m3 氡
限量:I类民用建筑为≤200Bq/m3 II类民用建筑为≤400 Bq/m3
33
第九章 “三废”处理方法
检验室分析中常会产生有毒有害强腐蚀性的废液,为防止对环境产生二次污染危害特制定本制度。
检验室内可能产生有毒有害废气的操作都应在通风橱内进行,排出废气量较少时可直接由通风橱排出室外,浓度高、量大时废气排放前必须进行预处理。 检验室内设置相应废液缸,对废液进行集中处理。
对于废水中含排放标准中列出的污染物,如污染物浓度低于标准规定值,可直接排放。 对于含有排放标准中的污染物的废水,如其浓度远远高于污水排放标准规定值,特别是含强
酸、强碱、剧毒或致癌物质的废水不能直接排放。该类废液应根据其化学物理性质进行处理后,才能排放。 常见废液处理方法:
甲醛、氨试毕废液:加入大量的水稀释后排入下水道。
无机酸类:废无机酸先收集于陶瓷缸或塑料桶中,然后以过量的碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中和或用废碱中和,中和后用大量水稀释排放。 强碱类:用稀释废酸中和后用大量水稀释排放。
含氰废液不得直接倒入废液缸中(氰化物遇酸即产生极毒的氰化氢气体,使人瞬间毙命,须特别注意)须先加入氢氧化钠调节PH值为10以上再加入过量的3%高锰酸钾溶液分解。若CN-含量太高可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠进行破坏。
室内环境检验检测作业指导书(全套)