好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

生产部筒仓预防水害安全规程.DOC

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

最新资料欢迎阅读

生产部筒仓预防水害安全规程.DOC

1、1 筒仓预防水害分析 1、1、1 容易引起水淹的位置:

1、1、2 地下室、工作塔筒仓的9楼所有消防栓、工作塔其它层的消防栓、下雨漏水。

1、1、3 可能的发水原因分析:a)

地下室:消防栓冬季由于气温低引起管路、法兰处冻裂漏水,或者水压不稳定引发漏水;冬季,通向制麦塔的地下通道部分区域向外渗水;从其它层漏水流入地下室。b)

9楼所有消防栓:消防栓冬季由于气温低引起管路、法兰处冻裂漏水,或者水压不稳定引发漏水。c)

工作塔其它层的消防栓:消防栓冬季由于气温低引起管路、法兰处冻裂漏水,或者水压不稳定引发漏水。d)

下雨时,如果屋面防水出现问题,引发漏水;下雨时,筒仓9楼的窗户未关严引起漏雨。

1、2 水害发生后的应急措施:

1、2、1 地下室:判断漏水的具体位置及原因,如果是由于消防栓漏水引起,应及时到1楼消防泵房切断电源和水源,并联系维修人员处理。对于地面渗水引起的漏水,要及时清理,并联系相关人员处理。

1、2、29楼所有消防栓:判断漏水的具体位置,应及时到1楼消防泵房切断消防泵电源和水源,及时清理积水,防止积水流入仓中,并联系维修人员处理。 1、2、3 工作塔其它层的消防栓:判断漏水的具体位置,应及时到1楼消防泵房切断电源和水源,及时清理本层及其它层的积水,并联系维修人员处理。 1、2、4 下雨漏水:判断漏水的具体位置,及时清理积水,使用工具接雨水,防止积水流入仓中,并检查9楼所有的窗户是否关严,并联系相关人员解决、处理。

1、3 车间日常预防水害措施:

1、3、1 掌握引发水害的位置及处理方法。

1

最新资料欢迎阅读 1、3、2 加强日常巡检,发现漏水问题,及时处理。

1、3、3 冬季放空消防栓的积水,防止由于气温低引起管路、法兰处冻裂漏水;其它季节只保留5楼以下的消防栓有水,防止由于消防栓漏水引起积水流入仓中。

1、3、4 冬季地下室地面的渗水安排专人定期清理。

1、3、5 白班下班前,必须确定9楼所有的窗户关严,防止下雨漏雨使积水流入仓中。

1、3、6 消防泵一般处于手动状态,防止由于消防栓漏水自动启动。