好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电量及非电量测量元件校验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

JJG126—1995 《交流电量变换为直流电工测量变送器》 11 电子式交流电能表检定 11.1检定周期

必要时(0.2S级、0.5S级有功电能表,其检定周期一般不超过6年;1级、2级有功电能表和2级、3级无功电能表检定周期一般不超过8年) 11.2检定项目

仪表的检定项目见表4

表4 检定项目表

检定项目 外观检查 工频耐压试验 通电检查 潜动试验 启动试验 基本误差 仪表常数试验 时钟日计时误差 首次检定 + + + + + + + + 后续检定 + — + + + + + + 11.3检定装置

三相电表校验装置(多功能标准表)、电度表校验装置、250V~1000V电动摇表、耐压仪、标准电能表、秒表 11.4引用标准

JJG596—2012 《电子式交流电能表》 12 绝缘电阻表(兆欧表)检定 12.1检定周期

两年、必要时 12.2检定项目

12.2.1绝缘电阻表(兆欧表)的检定项目如表5

表 5绝缘电阻表(兆欧表)的检定项目

9

检定项目 1 2 3 4 5 6 7 8 外观检查 初步试验 基本误差检定 端钮电压及其稳定性测量 倾斜影响检验 绝缘电阻测量 绝缘强度检验 屏蔽装置作用检查 出厂检定 + + + + + + + + **修理后检定 + + + + + + + — 周期检定 + + + + + + — — *注:“+”表示检定;“—”表示可以不检定。 * 周期检定时,“开路电压的峰值与有效值之比”不检; ** 出厂检定时,仅限于新产品定型试验时检。 12.3检定装置

绝缘电阻表(兆欧表)检定装置 12.4引用标准

JJG622—1997 《绝缘电阻表(兆欧表)》 13 弹簧管式压力表,电接点压力表检定 13.1检定周期

一年;必要时 13.2检定项目

检定项目见表6

表6 检定项目表

检定项目 外观检查 零位 示值、回程误差和轻敲位移 真空部分 电接点部分 首次检定 + + + + + 周期检定 + + + + + 使用中检验 + + + + + 13.3检定装置

手摇泵、电动泵、真空泵、油水分离器(标准压力表)或智能压力校验仪 13.4引用标准

JJG52—1999 《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》

10

14 压力变送器 14.1检定周期

一年;必要时 14.2检定项目

压力变送器的检定项目见表7

表7 检定项目表

检定项目 外观检查 密封性 绝缘电阻 绝缘强度 基本误差 回差 静压影响 首次检定 + + + + + + + 后续检定 + + — + + * 使用中检验 + — — — + — * 注:表中“+”表示应检定,“*”表示必要时应检定,“—”表示可不检定。 14.3检定装置

压力变送器校验装置或便携式压力变送器校验仪 14.4引用标准

JJG882—2004 《压力变送器》 15 压电式压力传感器 15.1检定周期

一年;必要时 15.2检定项目

外观检查、灵敏度、精确度、非线性、迟滞、重复性、超载能力、固有频率、上升时间、耐冲击加速度、加速度灵敏度、灵敏度温度系数、工作温度范围、绝缘电阻、电容值、密封性 15.3检定装置

压力传感器校验装置或便携式压力传感器校验仪 15.4引用标准

JB/T7482—1994 《压电式压力传感器》 16 压力式温度计检定

11

16.1检定周期

一年;必要时 16.2检定项目

压力式温度计的检定项目见表8。

表8 检定项目表

检定项目 外观检查 示值检定 指示移动平稳性 回程误差 接点动作误差 接点切换差 绝缘电阻 首次检定 + + + + + + + 后续检定 + + + + + + + 使用中检验 + + + + + + + 16.3检定装置

标准恒温水槽、冰点槽、标准恒温油槽(二等标准水银温度计)或便携式温度校验仪 16.4引用标准

JJG310—1994 《压力式温度计》 17 工业铂、铜电阻检定 17.1检定周期

一年;必要时 17.2检定项目

检定项目见表9。

表9 检定项目表

检定项目 外观检查 R(0℃)、R(100℃)及R(t) 稳定度 绝缘电阻 首次检定 + + + + 后续检定 + + + + 使用中检验 + + + + 17.3检定装置

标准恒温水槽、冰点槽、标准恒温油槽(二等标准水银温度计)、万用表、便携式温度校验仪 17.4引用标准

12

JJG229—1998 《工业铂、铜热电阻》 18 转速表的检定 18.1检定周期

各类转速表检定周期为1年。 18.2检定项目

检定项目见表10。

表10 检定设备和检定项目

序号 1 2 3 4 5 6 7 检定项目 外观及附件检查 基本误差(示值误差) 示值变动性 回程误差 摆幅率 时基频率准确度 时基频率稳定度 转速标准装置 检定设备 名称 目测 技术要求 标准装置不确定度应高于被检转速表准确度等级2~3倍 标准设备不确定度应高于标准信号源或标准频率计 被检转速表准确度等级2~3倍 注:转速表的定型鉴定、首次检定、后续检定、使用中检定均按表6所列项目进行。 18.3检定装置

检定装置见表10。 18.4引用标准

JJG105—2000 《转速表检定规程》 19 玻璃液体温度计使用及维护

19.1在测量之前要先估计被测液体的温度; 19.2根据估计的温度选用量程合适的温度计。

19.3测量前,观察所要使用的温度计,了解它的量程(测量范围)和分度值(每一小格对应的温度值); 19.4温度计的玻璃泡要全部浸没在待测液体中,但不要碰到容器底和容器壁。 19.5玻璃泡全部浸没在待测液体中要稍候一会儿,等它的示数稳定后再读数。 19.6读数时,玻璃泡要继续留在被测量液体中。

19.7视线要与温度计中液柱的上表面相平。正确记录测量结果要有数字和单位。 19.8定期校验,在有效期内使用。