好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

槽钢悬挑脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

槽钢悬挑架施工方案

1

万科城3-2~6#楼

脚手架安全技术施工方案

赤峰宏基建筑(集团)有限公司

2007.4

槽钢悬挑架施工方案

单项工程安全技术施工方案

沈阳万科城工程名称 3-2#~6#楼 施工日期 编制日期 参加编制人员 技术负责人 分 措施项目 2007.4~2007.8 2007.4 工程负责人 编制人 脚手架工程 李国彬 王书奎 意 见 安 全 部 门 年 月 日签章 公 司 意 见 技术处负责人 年 月 日签章 总 意 见 安全处负责人 年 月 日签章 公 司 意 见 年 月 日签章 2

槽钢悬挑架施工方案

总 工 程 师 意 见 年 月 日签章 被交底负责人 交底人签章 建设单位意见 签 章 监理单位年 月 日签章 意见

沈阳万科城3-2~6#楼脚手架工程安全技术施工方案

年 月 日签章

一、工程概况

本工程位于和平区长白西路,框架、框剪结构,地上26层,地下2层。 二、脚手架总体设计

本工程外墙脚手架采用扣件式钢管脚手架,采用φ48×3.5焊管。外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用。

材料的选择:钢管选用φ48×3.5焊管,钢管必须符合《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管。质量必须符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管必须平直。如有弯曲变形、锈蚀、火烧、焊缝开裂等缺陷,不得使用,钢管上严禁打孔。扣件必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。必须是可锻铸铁扣件,凡有裂纹、变形、滑丝、锈蚀或里面有严重油污的扣件严禁使用。扣件必须与钢管配套使用,非规格的配件严禁使用。3

槽钢悬挑架施工方案

脚手板采用50厚木跳板,不得有断裂,木节。

总体构造:本工程考虑园区开放脚手架全部按建设单位要求采用悬挑脚手架从1层、6层、16层开始悬挑。构造形式采用双排。脚手架为砌筑脚手架,操作层不通行手推车。1~6层采用钢管悬挑,7~15层及16~26层采用槽钢悬挑.

三、详细构造

详细构造要求如下:立杆间距横向1.0米,纵向1.5米,里立杆离墙距离0.5米,横向水平杆间距1.5米,挑向墙面的悬臂长0.4米,纵向水平杆步距根据层高确定,每层2步。

悬挑部分采用20b槽钢悬挑梁悬挑。悬挑长度1800。楼内1200,总计3米长,如遇阳台,槽钢长度应增加阳台的悬挑长度,总计3米+阳台悬挑长度。槽钢开口侧,每隔500用Φ20钢筋上下与槽钢翼边缘焊接,以增加槽钢的抗偏心受压失稳的能力,槽钢在楼内端部及距端部2米处用两道Φ18钢筋预埋锚环固定,钢筋锚环两端分别锚入混凝土内500。悬挑槽钢间距按立杆间距,每根槽钢上型心上部对应外、内立杆焊接100长φ32钢管,脚手架立杆套在φ32钢管外,以固定。

纵向水平杆设于立杆里侧,长度不小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接。纵向水平杆对接扣件应交错布置,不得设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头水平错开距离不应小于500mm,接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。纵向水平杆用直角扣件固定在立杆上。横向水平杆应压在纵向水平杆的上部,以纵向水平杆作为支座,并用直角扣件固定在纵向水平横杆上。主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,挑向墙面的长度不得大于500。纵向水平杆的水平偏差不得大于该片架总长的1/300,也不要大于50mm。封闭型脚手架的同步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件4

槽钢悬挑架施工方案 与内、外角柱固定。

作业层脚手板应满铺,离开墙面150mm脚手板应设置在三根横向水平杆上。长度小于2米的脚手板可采用两根横杆支撑,但两端应与横杆可靠固定,严防倾覆。脚手板可对接平铺,但对接处必须设两根横向水平杆,间距300mm。脚手板外伸长度130~150mm。考虑实际情况,脚手板尽量采用搭接铺设,接头支撑在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,伸出横向水平横杆的长度不应小于100mm。

铺设脚手板的注意事项:

应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm。脚手板的探头应采用直径3.2mm(10号)的铁丝固定在支承杆上。在拐角、斜道平台外的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。搭设栏杆、挡脚板的注意事项:栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧。挡脚板高度不应小于180mm。在铺设脚手架作业层时,高度0.8米处设护栏,0.3米处设挡脚板。

脚手架立杆底部应设铁靴底座,底座下铺脚手板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200的立杆上,横向扫地杆应固定在纵向扫地杆下方,用直角扣件固定在立杆上。立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1米。边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。脚手架底层步距不应大于2m。立杆采用对接扣件连接。对接扣件交错布置,相邻接头不应设在同步内,同步内的相隔接头高度方向错开距离不应小于500mm。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。立杆顶端应高于女儿墙上皮1米,高出檐口上皮1.5米。立杆的垂直偏差不大于架高的1/400~1/500,同时全高要不大于100mm。