Z/ISE30A系列压力开关设定说明
设定顺序:通电—测量模式—零点校正—功能设定—测量模式
产品通电后,自动进入压力测量模式,第一次使用时,请按如下顺序操作。
1、零点校正:产品第一次使用时,通电且不施加气压时,如果显示值不为零,
键同时按住1s以上,显示值归零。
和
2、基本功能设定:
测量模式下按住按
和
键2s以上,压力开关进入功能设定模式,显示屏显示为
进入详细功能设置。
。
键选择对应功能后按
测量模式
按住键2s以上
功 能 选 择 模 式
功能设定
备注:部分功能为可选功能,根据型号而定。特定型号下如果不包含某可选功能,对应位置显示
。
全部功能列表: 项目 F0:单位选择功能 F1:OUT1规格设定 F2:OUT2规格设定 F3:响应时间设定 F4:显示精度设定 F6:显示值校正 F7:省电模式选择 F8:密码锁设定 出厂设置 ISE-Mpa,ZSE-KPa,Option P-psi 迟滞模式,常开 迟滞模式,常开 2.5 ms 1/1000 0% OFF OFF F5:自动预设功能设定 手动模式 1)F0-单位选择功能
可选功能,部分型号无此功能。
.
.
单位不同,显示屏开显示的数值围不同。 操作方法:按
和
键选择对应单位,按按
键
键确认。 进入单位选择模式
交替显示
按和键选择对应单位
按键完成设定
返回到功能选择模式,屏幕显示F0
F0-单位选择功能设定完成
2)F1-OUT1输出规格设定方法:
此部分可设置输出类别(迟滞型/比较型)和输出模式(常开/常闭)设定。
.
.
迟滞模式(出厂时默认设置) 输出
迟滞(H-1)
压力
常开型 出厂时默认设置
比较模式(也称窗口比较模式) 输出
迟滞(H1) 迟滞(H1)
压力
输出模式
迟滞模式(出厂时默认设置) 输出
迟滞(H-1)
压力
常闭型
比较模式(也称窗口比较模式) 输出
迟滞(H1) 迟滞(H1)
压力
功能选择模式下按
和
至屏幕显示
,然后按
进入OUT1规格设定。
.
.
按键 进入OUT1规格设定
交替显示
设定输出类别-迟滞型/比较型 按
和
选择对应模式。按
确认
输出类别
设定值
迟滞型 比较型
按键 进入输出模式设定
交替显示
设定输出模式-常开模式/常闭模式 按
和
选择常开/常闭。按
确认
输出模式
设定值
常开型 常闭型
按键确认 进入压力设定状态
压力设定状态:此状态下设定压力开关输出的ON/OFF点。 以迟滞型为例:
输出方法:当压力超过设定值时,开关输出变为ON。
当压力下降到设定值-迟滞(参见下图)以下时,开关输出变为OFF。
.
.
<操作方法>
1、 压力设定状态进入方法 (1) 如上所述。
(2) 设定压力开关通电后自动进入测定模式。 测定模式下按键一次,进入压力设定状态。 2、 压力设定状态下,和设定值在屏幕上交替显示。 【注:为迟滞型常开输出模式时显示,迟滞型常闭输出模式时屏幕显示为; 比较型常开输出模式时显示(P1L,P1H),比较型常闭输出模式时屏幕显示为(n1L,n1H).】
3、 按或可以更改设定值。 每按一次键,设定值增加一位。 长按键,设定值可持续增加。 每按一次键,设定值增加一位。 长按键,设定值可持续增加。 4、调好设定值后按键确定,进入迟滞设定。 5、按或可以更改设定迟滞值, 按键确定,进入显示颜色设定。 6、
迟滞设定: 按
和
选择要设定的迟滞值,按
确认
迟滞
按
键确认
进入显示颜色设定
设定值
交替显示
显示颜色设定: 按
和
选择显示颜色模式,按
确认
显示颜色
交替显示
设定值
按键确认 返回功能选择模式
F1-OUT1输出规格设定完成
3)、F2- OUT2输出规格设定:如果是两输出规格,请重复上述操作以完成OUT2设定。
.
ZISE30A中文设定说明(SMC新式)负压表