电气工程工程量计算规则
核心提示:工程量计算办法一、电缆敷设1、电缆敷设定额综合 了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、 沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比 例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一 律不作换算和调整。电缆敷设按不同
工程量计算办法 一、电缆敷设
1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支 架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七 种方式按一定的比例进行了综合扩大,
因此,在实际工作中不论采取
何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算 并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额, 不得将三芯及零 线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。
2、 竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程, 由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,
并
不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各 种应计取的费用。
3、 单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定 额基价,乘以0.66的系数。
4、 37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。
叮叮小文库
5、 电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜 芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘 数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。
6、 电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以 1.3的系数,该地段 所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。
7、 厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》 第四册 送电线路安装工程” 35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。 由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册
送电线路工程”
1.4的系
的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。
8电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章 轻型铁 构件制作”定额,其安装应执行第十册 自动化控制装置及仪表工程” 中第十一章 附件安装”定额的相应项目。
9、 电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册 刷 油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。
10、 电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表 5规定增 加附加长度。 电缆附加长度 表5 序号 项目名称 预留长度 明
单位:%,M
2
叮叮小文库
1电缆敷设驰度、弯度、交叉 2.5%按全长计算 2电缆进入建筑物2.0m规程规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时引上余值
1.5m规程规定最小值
4变电所进线、出线1.5m规程规定最小值 5电力电缆终端头1.5m检修余量
6电缆中间接头盒2.0m两端各留,检修余量 7电缆进控制及保护屏 高+宽 按盘面尺寸
8高压开关柜及低压动力配电盘 2.0m盘下进出线 9电缆至电动机0.5m不包括接线盒至地坪间距离 10厂用变压器3.0m从地坪算起 11车间动力箱1.5m从地坪算起 12电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m规范最小值
11、 电缆支架的接地线应执行室内接地母线安装定额。
12、 在带电运行的电缆沟敷设电缆,可以按本册定额说明十二第4条, 即安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%执行” 二、电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 人工开挖填电缆沟土石方可按表6计算
单位:
3
叮叮小文库
m3/m 电缆根数 1~2每增加一根
每米沟长挖方量 0.45 0.153
注:①、两根以内的电缆沟,按上口宽0.6m,下口宽0.4m,深度按0.9m 计算。
② 、每增加一根,其宽度增加0.17m。
③ 、以上土方量系按埋深从自然地坪起算, 如设计埋深超过0.9m 时,多挖的土方量另行计算。
2、 在同一沟内,如有两种以上土质时,应分别不同土的类别按 实计算,套用第四册接地槽挖填土方”相应定额子目,沟面如有砼路 面时,应套用第五册 开凿路面项目”定额子目。如遇有清理障碍物, 排水及其他,则费用另行计算。
3、 电缆沟铺砂、盖或保护板,揭盖电缆沟盖板均以延长米计算 并套用定额。盖板的揭盖是按每揭或每盖一次计算。 三、电缆保护管埋设
1、电缆在过铁路、公路等交叉处,穿过建筑物外墙至屏或箱处,均 应事先埋设电缆保护管,然后电缆穿在管内,均以 定 额。
2、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况, 应按以下规定增加保护管长度。
① 横穿道路,按路基宽度两端各加2米;
“ 1米”为单位套
4
叮叮小文库
② 垂直敷设管口距地面加2.5米; ③ 穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米; ④ 穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。
3、 电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算,如施工图有注明的, 按施工图规定计算,施工图没有规定时,则沟深按 管两侧边缘各加0.3米工作面计算。
4、 钢管敷设 ①10(以下的套用第十章的钢管敷设相应定额子目。 5、 保护管的管径大小按设计规定,如设计没有规定时,可按电缆的 外径乘以1.5倍。管端需要封闭时,应另行计算工料。 四、电缆终端头和中间头制作
1、 电缆终端头和中间接头的制作安装按不同电压等级、不同的 材质及不同的截面以 个”为单位计算套用定额。
2、 电缆终端头计算时,应根据电缆的根数确定,即每一根电缆 有两个头,同时要区别是户内还户外。
3、 中间接头制作时,其数量按工程设计规定计算,如无设计规 定时,可参照制造厂的生产长度和敷设走径条件确定, 法计算确定:
N= L/I-1
式中:N——中间头的个数 L――电缆设计敷设长度(米)
I ――每段电缆平均长度(米),按下列参数取定 ①1KV以下电缆
也可按下列方 0.9米,沟宽按导
5