验规程
2020年4月19日
1
电力设备预防性试
文档仅供参考
电力设备预防性试验规程 第一章 范围
本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章 引用标准
下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器 第一部分 总则
GB 1094.3- 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB 1094.11— 电力变压器 第11部分:干式变压器 GB 1207— 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984— 高压交流断路器 GB 4703— 电容式电压互感器
GB 1985— 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330— 交流电力系统阻波器
GB/T 8287.1- 标称电压高于1000V系统用户内盒户外支柱绝缘子 第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022— 工业六氟化硫
GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件 第2
2
2020年4月19日
文档仅供参考
部分:尺寸和电气特性
GB 50150— 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5— 现场绝缘试验实施导则 第5部分:避雷器试验 DL/T 475— 接地装置特性参数测试导则
DL/T 555— 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程
DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地
DL/T 627— 绝缘子常见温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—
带电设备红外诊断技术应用导则
DL/T 722— 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804— 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则
DL/T 864— 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则
DL/T 911— 电力变压器绕组变形的频率响应分析法
DL/T 1048— 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则
DL/T 1093— 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168— 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407— 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则
Q/GDW 415— 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范 Q/GDW 515.1— 交流架空线路用绝缘子使用导则第1部分、玻璃绝缘
3
2020年4月19日
文档仅供参考
子
Q/GDW 515.2— 交流架空线路用绝缘子使用导则第2部分、复合绝缘子
国家电网公司 ((国家电网公司十八项电网重点反事故措施)(国家电网生计( )400号) 第三章 定义、符号 (一) 预防性试验
为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 (二) 在线监测
在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,一般是自动进行的。 (三)带电测量
对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 (四) 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常见兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。 (五)吸收比
在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 (六)极化指数
在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。
4
2020年4月19日
文档仅供参考
(七) 本规程所用的符号
Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压); Um 设备最高电压;
U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间的设计电压); U1mA 避雷器直流1mA下的参考电压;
tgδ 介质损耗因数。 (八)家族缺陷
经确认由设计、和/或材料、和/或工艺共性因数导致的设备缺陷为家族缺陷。如出现这类缺陷,具有同一设计、和/或材料、和/或工艺的其它设备,不论当前是否可检出同类缺陷,在这种缺陷隐患被消除之前,都称为有家族缺陷。 第四章 总则
(一)设备巡检:在设备运行期间,按规定的巡检内容和巡检周期对各类设备进行巡检,巡检内容还应包括设备技术文件特别提示的其它巡检要求。巡检情况应有书面或电子文档记录。
在雷雨季节前,大风、降雨(雪、冰雹)、沙尘暴之后,应对相关设备加强巡检;新投运的设备、对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备,宜加强巡检;日最高气温35℃以上或大负荷期间,宜加强红外测温。 (二)试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。
5
2020年4月19日
电力设备预防性试验规程范本