式中q——喷头出水量(升/分);

P——喷头工作压力(帕斯卡); K——喷头流量特性系数。 注:当喷头公称直径为15毫米,K=80

第二节 阀门与检验、报警装置

第5.2.1条 每个自动喷水灭火系统应设有报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置和压力表。控制阀应设有启闭指示装置。自动喷水灭火系统,宜设水流指示器、压力开关等辅助电动报警装置。

第5.2.2条 报警阀宜设在明显地点,且便于操作,距地面高度宜为1.2米。报警阀处的地面应有排水措施。

第5.2.3条 水力警铃宜装在报警阀附近,其与报警阀的连接管道应采用镀锌钢管,长度不大于6米时,管径为15毫米;大于6米时为20毫米,但最大长度不应大于20米。水力警铃的启动压力不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。

第5.2.4条 采用闭式喷头的自动喷水灭火系统应设有延迟器等防止误报警的装置。

第5.2.5条 采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过下列规定: 一、湿式和预作用喷水灭火系统为800个;

二、有排气装置的干式喷水灭火系统为500个;无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。

第三节 监测装置

第5.3.1条 对自动喷水灭火系统的下列工作状态宜能监测: 一、系统的控制阀开启状态;

二、消防水泵电源供应和工作情况; 三、水池、水箱的水位;

四、干式喷水灭火系统的最高和最低气温; 五、预作用喷水灭火系统的最低气压; 六、报警阀和水流指示器的动作情况。

第5.3.2条 设有消防控制室的建筑物、构筑物,其监测装置信号宜集中控制。自动监测装置,应设有备用电源。

第四节 管 道

第5.4.1条 自动喷水灭火系统报警阀后的管道上不应设置其他用水设施,并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

第5.4.2条 每根配水支管或配水管的直径不应小于25毫米。 第5.4.3条 每侧,每根配水支管设置的喷头数应符合下列要求:

一、轻危险级、中危险级建筑物、构筑物均不应多于8个。当同一配水支管在吊顶上下布置喷头时,其上下侧的喷头数各不多于8个;

二、严重危险级建筑物、构筑物不应多于6个。 第5.4.4条 自动喷水灭火系统应设泄水装置。

第5.4.5条自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于117.7×104帕斯卡(12公斤/cm2)

第六章 系统类型

第一节 湿式喷水灭火系统

第6.1.1条 室内温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物、构筑物,宜采用湿式喷水灭火系统。 第6.1.2条 湿式喷水灭火系统的喷头在易被碰撞或损坏的场所应向上布置。

第二节 干式喷水灭火系统

第6.2.1条 室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构筑物,宜采用干式喷水灭火系统。 第6.2.2条 干式喷水灭火系统的喷头应向上布置(干式悬吊型喷头除外)。

第6.2.3条 干式喷水灭火系统管网容积不宜超过1500升,当设有排气装置时,不宜超过3000升。

第三节 预作用喷水灭火系统

第6.3.1条 不允许有水渍损失的建筑物、构筑物,宜采用预作用喷水灭火系统。 第6.3.2条 预作用喷水灭火系统应符合下列要求: 一、在同一保护区域内应设置相应的火灾探测装置; 二、在预作用阀门之后的管道内充有压力气体时,宜先注入少量清水封闭阀口,再充入压缩空气或氮气,其气压不宜大于2.9×104帕斯卡(0.3公斤/cm2); 三、发生火灾时,探测器的动作应先于喷头的动作;

四、当火灾探测系统发生故障时,应采取保证自动喷水灭火系统正常工作的措施; 五、系统应设有手动操作装置。

第6.3.3条 预作用喷水灭火系统管线的充水时间不宜大于3分钟。

第四节 雨淋喷水灭火系统

第6.4.1条 严重危险级的建筑物、构筑物,宜采用雨淋喷水灭火系统。 第6.4.2条 雨淋喷水灭火系统应符合下列要求: 一、在同一保护区域内应设置相应的火灾探测装置;

二、喷水区域边界的喷头布置应能有效地扑灭界区的火灾;

三、当设置易熔锁封装置时,应设在两排喷头中间,且距吊顶的距离不应大于40厘米。

第6.4.3条 雨淋喷水灭火系统可设自动或手动开启雨淋阀的装置;但采用自动开启雨淋阀装置时,应同时设有手动开启装置。

自动开启雨淋阀装置,可采用下列传动设备: 一、带易熔锁封的钢索绳装置;

二、带闭式喷头的传动管装置,其管径,湿式为25毫米,干式为15毫米。湿式传动管的静水压不应超过雨淋阀前水压的1/4;

三、带火灾探测器的电动控制装置。

第五节 水幕系统

第6.5.1条 需要进行水幕保护或防火隔断的部位,宜设置水幕系统。

第6.5.2条 水幕系统可采用自动或手动开启装置;采用自动开启装置时,应符合本规范第6.4.3条的规定。

第6.5.3条 水幕喷头应均匀布置,并应符合下列要求:

一、水幕作为保护使用时,喷头成单排布置,并喷向被保护对象; 二、舞台口和面积大于3平方米的洞口部位,宜布置双排水幕喷头;

三、每组水幕系统的安装喷头数不宜超过72个; 四、在同一配水支管上应布置相同口径的水幕喷头。

第七章 水力计算

第一节 设计流量和管道水力计算

第7.1.1条 自动喷水灭火系统设计流量计算,宜符合下列规定:

一、自动喷水灭火系统流量宜按最不利位置作用面积喷水强度计算。作用面积宜采用正方形或长方形。当采用长方形布置时,其长边应平行于配水支管,边长宜为作用面积值平方根的1.2倍。 注:①走道内仅布置一排喷头时,计算动作喷头数每层不宜超过5个;

②雨淋喷水灭火系统和水幕系统应按每个设计喷水区域内的全部喷头同时开启喷水计算。

二、对轻危险级和中危险级建筑物、构筑物的自动喷水灭火系统进行水力计算时,应保证作用面积内的平均喷水强度不小于本规范表2.0.2的规定。但其中任意四个喷头组成的保护面积内的平均喷水强度不应大于也不应小于上表规定数值的20%;

三、对严重危险级建筑物、构筑物的自动喷水灭火系统进行水力计算时,应保证作用面积内任意四个喷头的实际保护面积内的平均喷水强度不应小于本规范表2.0.2的规定; 四、自动喷水灭火系统设计秒流量宜按下式计算:

QS=1.15~1.30QL (7-1-1)

式中QS——系统设计秒流量(升/秒);

QL——喷水强度与作用面积的乘积(升/秒)。

第7.1.2条 高层建筑物内的自动喷水灭火系统应采用减压孔板或节流管等技术措施。

第7.1.3条 自动喷水灭火系统管道内的水流速度不宜超过5米/秒,但配水支管内的水流速度在个别情

况下不应大于10米/秒。 第7.1.4条 自动喷水灭火系统管道单位长度的水头损失按下式计算:

式中i——管道单位长度的水头损失(米水柱燉米); v——管道内的平均水流速度(米燉秒); dj——管道计算内径(米)。

注:局部水头损失可采用当量管道长度法计算或按管网沿程水头损失值的20%计算。 第7.1.5条 给水管或消防水泵的计算压力按下式计算:

式中H——给水管或消防水泵的计算压力(米水柱);

h——自动喷水灭火系统管道沿程水头损失和局部水头损失的总和(米水柱); ho——最不利喷头的工作压力(米水柱);

hr——报警阀的局部水头损失(米水柱);

z——最不利点处喷头与给水管或消防水泵的中心线之间的静水压(米水柱)。

第二节 减压孔板和节流管

第7.2.1条 减压孔板应符合下列要求:

一、应设置在直径不小于50毫米的水平管段上; 二、孔口直径不应小于设置安装管段直径的50%;

三、孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。 第7.2.2条 节流管内流速不应大于20米/秒。节流管的长度不宜小于1米。节流管的直径宜按表7.2.2的规定选用。

附录一 名词解释

附录二 建筑物、构筑物危险等级举例

注:①未列入本附录的建筑物、构筑物,可比照本附录举例,按本规范第2.0.1条的划分原则确定。 ②一类高层民用建筑划分范围按照《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定执行。

附录三 本规范用词说明

一、执行本规范条文时,要求严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。1正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。2正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。3正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”。二、要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。.表示很严格,非这样作不可的用词:.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:本文中必须按规定的标准、 规范或其他有关规定执行的写法为 “应按现行……执行” 或“应符合……