好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中级消防员实操考试要点中级实操考试内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中级消防员实操考试要点 第一章消防安全检查

一、常见消防安全标志的识别考核内容 (1)识别火灾报警与手动控制装置标志; (2) 识别灭火设备标志 (3)识别火灾爆炸危险标志; (4) 疏散指示标志; (5)方向辅助标志

参见中级消防员教材P13-17。

二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试考核内容

消防应急照明和疏散指示标志照度测试前的操作:切断正常供电电源。

消防应急照明和疏散指示标志照度测试方法:

1、打开照度计电源,将照度计水平放在测量位置(两个疏散照明灯之间地面中心或灯光疏散指示标志前通道中心处地面)。

2、选择适合测量档位。照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。 3、显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键,锁定数据。

4、读取并记录读数器中显示的观测值。

5、重复测量,连续读数三次并记录。(取平均值为最终读数) 6、测量工作完成后,按下电源开关键,切断电源,将光检测器盖子盖上。

7、对测试结果的判定

消防应急照明灯具的照度要求:

1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;

4、人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明,其最低照度不应低于5.0lx;

5、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟风机房及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。 三、室消火栓定期检查考核内容

(1)对室内消火栓箱的检查; 室内消火栓箱检查项目:

1、室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。

2、室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如。 3、消防水泵在火警后能否正常供水。

4、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,无故障。 5、检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。

6、对室内的消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干躁,

防锈蚀或损坏。为防止生锈,阀门丝杆及转动轴等处转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。

7、 日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品,应进行清除。

(2)消火栓栓口静水压的测量; 1、将试水装置连接到消火栓栓口。

2、缓慢打开消火栓阀门,在试水装置出口处有水流出后关闭消火栓阀门,装上端盖并旋紧。

3、缓慢打开消火栓阀门,压力表指针稳定后,压力表显示的值为消火栓栓口的静水压。

4、测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松端盖,使检测装置内的水压泄掉,再取下端盖。

5、测试过程中,根据现场实际情况,准备好必要的蓄水装置,尽量避免对现场环境造成破坏,及时擦干剩余水迹,避免栓口锈 蚀。 (3)消火栓栓口出水压(动压)的测量 消火栓栓口出水压力测量方法: 1、将水带连接到消火栓栓口。

2、将水带连接到试水装置的进口,打开试水装置的端盖。 3、打开消火栓阀门放水,一人手持试水装置,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压力。

第二章 消防控制室监控

一、控制器的多种信息查询考核内容:控制器的多种信息查询

中级消防员实操考试要点中级实操考试内容

中级消防员实操考试要点第一章消防安全检查一、常见消防安全标志的识别考核内容(1)识别火灾报警与手动控制装置标志;(2)识别灭火设备标志(3)识别火灾爆炸危险标志;(4)疏散指示标志;(5)方向辅助标志参见中级消防员教材P13-17。二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试考核内容
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ppt73plnd6rgfk15sw18xzko02xoc00fwu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享