第四节 地下室顶板加固方案
一、加固措施
本加固措施采用满堂落地架,铺设于地下室楼板上,脚手架搭设高度随地下室楼层施工高度。在钢筋加工房的地下室楼板部位满铺木架板,在内支撑梁范围内的地下室顶板部位满铺18厚mm模板。地下室楼板下为18mm厚模板,模板下采用50×100木枋间距300mm通长布置,木枋架设于@500的满堂架上。
(一)采用φ48×3.5mm扣件式钢管满堂脚手架,脚手架立杆纵距0.5m,立杆横距0.5m,脚手架步距1.5m,立杆横杆应采用扣件扣牢。
(二)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用两个旋转扣分别在离杆端不小于100mm处进行固定。
(三)每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向地处的延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 (四)立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两个立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。
(五)严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
(六)满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下到上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下到上的竖向连续式剪刀撑,其宽度宜为4-6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑部位的顶部、扫地杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。
(七)满堂脚手架搭设示意图如下:
(八)剪刀撑平面布置示意图如下:
(九)脚手架的拆除
内支撑梁拆除完成后及位于地下室楼板上的钢筋加工房停止使用后方可拆除相应部位的满堂支撑加固脚手架。
1、应全面检查脚手架的扣件连接、支撑体系等是否符合构造要求;
2、应根据检查结果确定拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;
3、应由施工技术负责人进行安全技术交底; 4、拆除作业应由上而下逐层进行;
5、当拆除最后一根立杆高度时,应在适当位置加临时抛撑; 6、各构配件严禁抛掷到地面。 二、加固计算 (一)计算参数:
本工程采用φ48×3.5标准钢管,考虑到市场供货情况,计算采用φ48×2.8钢管。
钢管强度为205.0 N/m㎡,钢管强度折减系数取1.00。
模板支架搭设高度取6.3m,
立杆的纵距 b=0.50m,立杆的横距 l=0.50m,立杆的步距 h=1.50m。
面板厚度18mm,剪切强度1.4N/m㎡,抗弯强度15.0N/m㎡,弹性模量6000.0N/m㎡。
木方50×100mm,间距300mm,
木方剪切强度1.3N/m㎡,抗弯强度13.0N/m㎡,弹性模量9000.0N/m㎡。
模板自重0.20kN/㎡,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载取25.00kN/㎡。
扣件计算折减系数取2.00。
楼板支撑架立面简图
楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元 按照扣件新规范中规定并参照模板规范,确定荷载组合分项系数如下:
由可变荷载效应控制的组合
S=1.2×(25.10×0.18+0.20)+1.40×25.00=40.662kN/㎡
由永久荷载效应控制的组合
S=1.35×25.10×0.18+0.7×1.40×25.00=30.599kN/㎡ 由于可变荷载效应控制的组合S最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40
采用的钢管类型为φ48×2.8。
钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。
(二)模板面板计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。
静荷载标准值 25.100×0.180×0.500+0.200×0.500=2.359kN/m
q1
=
活荷载标准值 q2 = (0.000+25.000)×0.500=12.500kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 50.00×1.80×1.80/6 = 27.00cm3; I = 50.00×1.80×1.80×1.80/12 = 24.30cm4; 1、抗弯强度计算
f = M / W < [f]
其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/m㎡); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;
[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取15.00N/m㎡; M = 0.100ql2 其中 q —— 荷载设计值(kN/m); 经计算得到
M = 0.100×(1.20×2.359+1.40×12.500)×0.300×0.300=0.183kN.m
经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.183×1000×1000/27000=6.777N/m㎡
面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! 2、抗剪计算
T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪Q=0.600×(1.20×2.359+1.4×12.500)×0.300=3.660kN 截面抗剪强度计T=3×3660.0/(2×500.000×18.000)=0.610N/m㎡
截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/m㎡ 面板抗剪强度验算 T < [T],满足要求! 3、挠度计算
v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值
v = 0.677×2.359×3004/(100×6000×243000)=0.089mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求! (三)支撑木方的计算 木方按照均布荷载计算。 1、荷载的计算
(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):
q11 = 25.100×0.180×0.300=1.355kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.200×0.300=0.060kN/m
(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):
经计算得到,活荷载标准值 q2 = (25.000+0.000)×0.300=7.500kN/m
静荷载 q1 = 1.20×1.355+1.20×0.060=1.698kN/m
力
算
值