电线电缆的选型及方法
⒈型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
电线电缆规格选用参考表
钢芯铝铜芯聚氯乙烯绝缘导电缆环境温度25℃架空缆环境温度25℃直埋敷设体截敷设227 IEC 01(BV) VV22-0.6/1 (3+1) 面mm 2 允许载流容量 允许载流量 容量 度 30℃架空敷设LGJ 允容量 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电绞线环境温量 A kW A kW 许载kW 流量 A 1.0 1.5 2.5 4 6 117 21 28 37 48 10 12 16 21 27 38 47 21 27 65 0 191 6 2120 5 3147 5 5187 0 7230 0 9282 36 65 36 59 84 47 97 54 67 110 61 124 69 82 130 75 150 84 105 155 89 195 109 129 195 109 242 135 158 230 125 295 165 5 120 150 185 240 300 435 243 630 352 324 371 423 181 208 237 260 300 335 390 143 161 187 220 335 187 393 220 450 252 540 302 3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。
3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存