(4)操作完毕拆线、收拾工具、清理现场。 4、考核规定说明
(1)如操作违章,将停止考核。
(2)考核采用100分制,然后按鉴定比重进行折算。
(3)考核方式说明:该项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:该项目主要测量考生能否掌握变频谐振试验设备使用。 5、考核时限
(1)准备时间:5min(不计入考核时间) (2)正式操作时间:40min。
(3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。 6、评分记录表
XX公司职业技能鉴定统一试卷
工程电气设备安装调试工高级操作技能考核评分记录表
自编号 抽签号
试题名称: 变频谐振试验设备的使用 考核时间:40min 序考核内号 容 评分要素 配分 评分标准 工具准备不全,少一件扣2分;检查仪器各按键是否完好,缺少此步骤扣3分;整定值设置错误不得分 不能正确进入参数设置界面不得分 试验参数设定及调整,每错一处扣5分 检测结果 扣分 得备分 注 工具、量具准备齐全;检查设备仪器状态;检查“电源”开关处于关断位置,“电压调节”准备工1 电位器逆时针旋转到底,接通电源线检查作 “过压整定”拨码开关,按动拨盘,使显示的整定值为试验电压的1.1~1.25倍 接通电源开关,按确定键,显示屏进入参数设置界面 试验参数和时间的设定或改变:按“设置”键顺序选择需调整的数字,按“调整”键进行设定;所有参数设定完毕后按“确定”键,显示屏进入试验界面 按红色“高压通”按钮,红灯亮,高压回路接通;将“电压调节”电位器逆时针回零,按“自动调谐”按钮,自动搜索谐振点,搜索完毕后自动锁定在谐振频率上,并有蜂鸣器提示;调节“电压调节”电位器输出电压升至2 操作 100V左右,调节“手动调频”旋钮,将频率精确调整至谐振点 缓慢旋转“电压调节”电位器,逐渐升压至试验电压,当输出电压到达设定电压后显示屏上自动开始计时;计时到达设定的加压时间后蜂鸣器提示,将输出电压降至零,按“确定”键进入“试验结果”界面 进入试验结果界面后,显示屏显示试验参数和结果;按“保存”键可将试验的参数、结果和日期保存起来;在试验结果或设定界面时,按“查询”键可查询试验记录,按“返回”键返回设定界面 按绿色“高压断”按钮,绿灯亮,红灯灭,断 开高压回路;关断机箱“总电源开关”,拉开电源,拆线结束试验 布置试验设备,检查设备完好性,连接电缆无破损、短路和断路等,连接线路前应有明注意3 显的电源断开点;正确接线,各接地点应一事项 点接地,操作人员不少于2人,使用时严格遵守有关高压试验的安全操作规程 4 安全文明严格按操作规程操作 操作 考核在规定时间内完成 时限 合 计 20 5 15 10 操作顺序错误不得分; 不能完成此步骤不得分 10 不能完成此步骤不得分;升压、降压不稳定、 调节不匀速扣5分 显示的试验参数和结果缺少扣5分;没保存扣2分;不能完成查询扣3分 不能准确断开高压回路不得分;没断开电源不得分 10 10 20 无明显电源断开点扣10分;无接地扣10分; 操作人员少于2人,不允许操作,取消考核 每违反一项规定从总分中扣除5分,严重违规停止操作;未收拾工具用具从总分中扣5分 每超时1min从总分中扣5分,超时3min停止操作 5 100 考评组长: 考评员: 核分员: 年 月 日
试题二、继电保护测试仪的使用
1、 考核要求
(1)必须穿戴劳保用品。 (2)必备的工具、用具准备齐全。 (3)试验接线正确。
(4)操作顺序、步骤正确,操作过程连贯。 (5)符合安全文明生产。 2、准备要求
(1)设备、材料准备:以下设备、材料由鉴定站准备。
序号 1 2 3 4 名称 专用接地线 纸 继电保护测试仪 仪器专用导线包 规格 A4 GCJB-2B VENUS JD-100系列 单位 根 张 台 套 台 数量 2 2 1 1 1 备注 (2)工具、量具准备:以下工具、量具由考生准备。
序号 1 2
3、操作程序说明
名称 钢笔或碳素笔 电工工具 规格 单位 支 套 数量 1 1 备注 (1)准备工作。
(2)检查设备、仪器运行完好性。 (3)正式操作。
(4)操作完毕拆线、收拾工具、清理现场。 4、考核规定说明
(1)如操作违章,将停止考核。
(2)考核采用100分制,然后按鉴定比重进行折算。
(3)考核方式说明:该项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。
(4)测量技能说明:该项目主要以测试交流电压继电器动作、返回值、返回系数、动作时间为例测量考试能否掌握计算继电保护测试仪使用。 5、考核时限
(1)准备时间:5min(不计入考核时间) (2)正式操作时间:40min。
(3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。 6、评分记录表
XX公司职业技能鉴定统一试卷
工程电气设备安装调试工高级操作技能考核评分记录表
自编号 抽签号
试题名称: 继电保护测试仪的使用 考核时间:40min 序考核内号 容 评分要素 配分 10 10 评分标准 工具准备不全,少一件扣2分;检查仪器各按键是否完好,缺少步骤扣3分 接线每错一处扣5分 检测结果 扣分 得备分 注 准备工1 工具、量具准备齐全;检查设备仪器状态 作 按图正确接线 打开电源开关,T3开关位置于“过量程”位置,T1选择开关置于“UAC(0~250V)”位置,按“复位”键,调T6,显示器X1指示输出电压值,使电压上升到继电器动作,此时动作指示灯亮,直到显示器X2所示的电压值稳定不变 反时针调节T6,使继电器触点脱开,动作指示灯亮,直到显示器X3所显示的电压值稳定不变,此时显示器X2显示启动电压值,X3显示返回电压值,X4显示返回系数 10 选择开关位置不对不得分;不会操作不得分;升压不稳 定扣5分 10 不会操作不得分;降压不稳定扣5分 不打印扣3分 少一记录扣2分,平均值计算错误不得分 不会操作不得分;输出电压与整定电压倍数错误不得分;操作不稳定扣5分 选择位置不正确不得分;不会操作不得分 不打印不得分 无明显断开点扣7分;电源开关没有处于关断位置扣8分 记录少、错一项扣2分 每违反一项规定从总分中扣除5分严重违规停止操作 每超时1min从总分中扣5分,超时3min停止操作 2 操作 按下打印键,打印出测试结果 自动测试三次,共记录9个数据,求出平均值 打开电源开关,T3选择开关置于“测量”位置,T1选择开关置于“UAC(0~250V)”位置,按“复位”键,调T6,显示器X1指示输出电压值,使输出电压为1.2倍继电器电压整定值,按下时间测量键 T3置于“时间”位置,按“复位”键,按时间测量按键,继电器动作指示灯亮,X4显示动作时间 打印出动作时间测量结果 布置试验设备,检查设备完好性,连接电缆无破损、短路和断路等,连接线路前应注意3 有明显的电源断开点;正确接线,各接地事项 点应一点接地,检查“电源”开关处于关断位置 填写4 填写记录:共10个数据 记录 安全5 文明严格按操作规程操作 操作 6 考核在规定时间内完成 时限 合 计 3 8 10 6 3 15 15 100 考评组长: 考评员: 核分员: 年 月 日