工业园区路网工程照明设计计算书

计算: 复核:

工业园区路网工程:西路为双向4车道城市Ⅱ级主干道;园区一路为双向4车道城市Ⅱ级次干道;园区二路、园区三路、凤凰路为双向2车道城市Ⅱ级支路。本次设计路段范围内的行车道和人行道的照明设计。城西路机动车道平均照度Eav=22.56Lx,人行道平均照度Eav=11.44Lx,照度均匀度Emin/Eav≥0.4;园区一路机动车道平均照度Eav=14.40Lx,人行道平均照度Eav=8.71x;照度均匀度Emin/Eav≥0.35;园区二路、园区三路、局下路、凤凰路机动车道平均照度Eav=7.56Lx,人行道平均照度Eav=6.14Lx;照度均匀度Emin/Eav≥0.3;

一. 设计标准

1. CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》; 2. GB50289-98《城市工程管线综合规划规范》; 3. GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》; 4. GB50054-95《低压配电设计规范》;

二. 高度及间距计算

西路设计选定数据表格

名 称 灯具配光类型 布灯方式 道路有效宽度 安装高度 路灯间距 本设计选用值 半截光型 双侧对称布置 Weff=13.5米 H=10米 S≤35米 城市道路照明设计标准(CJJ45-2006) 计算车道宽度为16米 符合H≥0.6Weff 符合S≤3.5H 城市道路照明设计标准(CJJ45-2006) 计算车道宽度为15米 符合H≥0.6Weff 符合S≤3.5H 备 注 园区一路设计选定数据表格

名 称 灯具配光类型 布灯方式 道路有效宽度 安装高度 路灯间距 本设计选用值 半截光型 双侧对称布置 Weff=13.3米 H=10米 S≤35米 备 注 园区二路、园区三路、凤凰路设计选定数据表格

1

名 称 灯具配光类型 布灯方式 道路有效宽度 安装高度 路灯间距

本设计选用值 半截光型 双侧交错布置 Weff=12.2米 H=10米 S≤28米 城市道路照明设计标准(CJJ45-2006) 计算宽度为13.5米 符合H≥0.8Weff 符合S≤3.5H 备 注 三. 照度计算(利用系数法)

1.道路组成形式

西路车道利用系数0.38,人行道路利用系数0.31,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(23750Lm+13500Lm),路宽36米,断面形式5米人行道+3.5米非机动车道+1.5米机非分隔带+8米机动车道+8米机动车道+1.5米机非分隔带+3.5米非机动车道+5米人行道;

园区一路车道利用系数0.4,人行道路利用系数0.35,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(13500Lm+5600Lm),路宽24米,断面形式4.5米人行道+7.5米机动车道+7.5米机动车道+4.5米人行道;

园区二路、园区三路、凤凰路车道利用系数0.32,人行道路利用系数0.26,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(8500Lm+8500Lm),路宽18米,断面形式4.5米人行道+4.5米机动车道+4.5米机动车道+4.5米人行道;

2.灯杆布置、灯具及光源的选择

西路双臂路灯沿机非分隔带对称布置。臂长2.0米,杆高10米,仰角10度,间距35m;路灯功率250W+150W(光源光通量:22500Lm+13500Lm)。

园区一路双臂路灯沿人行道双侧对称布置。杆中心距路缘石边0.65米,杆高10米,臂长2.0米,仰角10度间距35m;路灯功率150W+70W(光源光通量:13500Lm+5600Lm)。 园区二路、园区三路、凤凰路双臂路灯沿人行道双侧交错布置。杆中心距路缘石边0.65米,杆高10米,臂长2.0米,仰角10度间距28m;路灯功率100W+100W(光源光通量:8500Lm+8500Lm)。

高压钠灯镇流器损耗按灯具功率的10%计,功率因数补偿后达到0.9,灯具配光类型均为半截光型。

2

3.平均照度计算

Eav=cuφKN/WS Eav道路照度 φ灯具光通量

N路灯为对称布置时取2,单侧和交错布置时取1 cu利用系数 K维护系数 W路面宽度 S路灯间距

(1)西路行车道平均照度

Eav=23750*2*0.38*0.7/16/35=22.56 Lx 非机动车道、人行道平均照度

Eav=13500*0.36*0.7/8.5/35=11.44 Lx (2)园区一路行车道平均照度

Eav=13500*2*0.4*0.7/15/35=14.40 Lx 人行道平均照度

Eav=5600*0.35*0.7/8.5/35=8.71 Lx (3)园区二路、园区三路凤凰路行车道平均照度

Eav=8500*0.32*0.7/9/28=7.56 Lx 人行道平均照度

Eav=8500*0.26*0.7/4.5/28/2=6.14 Lx

(符合CJJ45-2006第3.3条,第3.4条,3.5条规定)

四.道路功率密度计算

LPD=N*P/(L*S) N灯具功率 P镇流器功耗 L路宽 S两灯间距

镇流器功耗取值10%。

3

(1)西路标准路段

LPD=(250+150)*2*1.1/35/36=0.7

取主干路20LX档照度值(符合CJJ45-2006第7.1.2条规定) (2)园区一路行车道标准路段

LPD=150*2*1.1/35/15=0.63

取次干路15LX档照度值(符合CJJ45-2006第7.1.2条规定) (3)园区二路、园区三路、凤凰路行车道标准路段

LPD=100*1.1/28/9=0.44

取支路8LX档照度值(符合CJJ45-2006第7.1.2条规定)

五.箱式变馈电回路线路损耗表

西路K0+145箱式变压器

P计算负回路 荷 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 2.75 3.85 5.45 4.30 4.90 1.77 1.60 1.60 1.82 1.82 功率因数 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 A计算电流 4.64 6.50 9.19 7.26 8.26 2.99 2.69 2.69 3.06 3.06 空气开关 25 25 40 25 40 25 25 25 25 25 电压损失 0.47 0.91 7.31 7.13 4.44 0.91 1.26 1.26 1.48 1.48 压降校核 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 电缆长度 300 300 750 750 650 650 850 850 810 810 电缆 5X16 5X16 4x25+1X16 5X16 4x25+1X16 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 电压损失百分比 0.33 0.47 1.06 1.31 0.83 0.47 0.55 0.55 0.60 0.60

4

园区三路K1+030箱式变压器

P计算负回路 荷 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 1.38 1.38 1.10 1.10 1.10 1.10 1.43 1.43 1.21 1.21 功率因数 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 A计算电流 2.32 2.32 1.86 1.86 1.86 1.86 2.41 2.41 2.04 2.04 空气开关 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 电压损失 0.35 0.35 0.22 0.22 0.23 0.23 0.57 0.57 0.41 0.41 压降校核 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 电缆长度 520 520 520 520 530 530 640 640 640 640 电缆 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 5X16 电压损失百分比 0.29 0.29 0.23 0.23 0.24 0.24 0.37 0.37 0.31 0.31

5