好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

污水处理厂电气设备维护保养制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

污水处理厂电气设备维护保养制度

电气设备维护保养制度 A、总则

(a)操作人员严格遵守安全用电操作规程;

(b)生产运行部严格按照设计要求或说明书要求,制定电气设备操作规程; (c)物资部及时采购补充常用备件及易损件;

(d)电工应按照说明书,定期对各种电气设备电气性能进行测试;

(e)经分析论证后,由使用部门提出对效率较低的电气设备进行节能技术改造; (f)每月由设备管理员和自控、仪表管理员对全厂电气设备进行安全检查,检查内容按照《电气设备维护保养表》执行,及时发现隐患,也防患于未然,并做好记录;

(g)机电维修班每季对潜污泵、格栅、污泥泵等主要电气设备的主要电气技术参数如电压、电流、绝缘性等进行测试和记录;

(h)定期按《设备维护保养表》内容对电气设备进行维护和保养,并做好记录; (i)每天定期巡检无功功率补偿装置运行情况;

B、高压电气设备保养、卫生制度

(a)高压房上锁,闲人勿进。配备灭火器,各种检查、操作、更改线路等由专人负责。 (b)每月搞电气卫生,由负责人指导,其他人配合。

(c)每月电气检查一次。

(d)室内无灰尘、无蜘蛛网、无鼠迹、潮湿度良好、无杂物堆放。 (e)各种仪表指示正常,各种保护操作装置灵敏。

(f)变压器的温度、油位、声音正常,表面清洁,无漏油现象,无受潮现象。 (g)房外挂警示牌。

1

C、低压配电房电气设备保养、卫生制度 (a)柜内无灰尘、无蜘蛛网,干净整洁。

(b)柜内各电气元件操作灵活,各线头无抬动、烧焦现象。 (c)配电房防鼠、通风、防潮性良好。无杂物堆放,干净整洁。 (d)室内配备灭火器。

D、室外配电箱及电机电气设备保养、卫生制度 (a)箱风无灰尘、无蜘蛛网。

(b)线头无裸露、烧焦、抬动现象,各继电器操作灵活。象,箱内温度适宜。

(d)值班人员无积水现象,箱内温度适宜。 E、其他电气设备保养、卫生制度 (a)避雷设备良好。

(b)照明用电规范、无危险、杂乱现象。 (c)各种电气绝缘良好,接地可靠。

(d)懂得电气事故应急处理,有电气操作规定。 (e)电脑要有专人负责。 F、电气设备维护保养周期表 2

电气设备维护保养表 3

电气设备维护保养表 4

电气设备维护保养表 5

G、自控仪表日常维护、保养制度

箱内无积水现 (c)

对于每台具体的仪表,应按照生产厂家提供的维修说明进行,日常维护工作包括以下几方面。

(a)巡视检查。由运行班负责,检查内容主要是看仪表是否正常工作,有无报警,引压管道有无泄漏,按线是否松动,供电电源是否稳定。

(b)清洗与清扫。由运行班负责。对于某些仪表,如溶解分析仪、浓度汁、PH计等。探头部分的清洗工作是十分重要,应制定清洗计划,每周定期按照要求进行清洗。清扫应包括仪表本体,及箱内杂物。

(c)检验与标定。由机电工程师进行。测量仪表都应定期对其零点、量程进行检查、校准。根据检查情况,对仪表进行零点、量程的调整,应严格按照产品说明书,对于水质分析仪表的标定、校验,应按照说明书要求,配制相应的溶液或试剂,按照要求进行检验,一般应半月进行一次。对于热工测量仪表至少应半年做一次零点校零检查,一年做一次量程检查。在每次检验后,都应填写检验记录,并存档。

(d)故障维修。故障维修工作是一项技术性较强的工作,应由专业人员进行,进行故障分析时,首先应弄懂工作原理,看懂电路图,分析故障而原因,确定故障部位后再做处理。

(e)检修仪表出现故障,不得随意拆卸变送器和转换器。

(f)长期不用或因使用不当被水淹泡的各种仪表,启用前应进行干燥处理。 (g)长期不用的传感器、变送器应妥善管理和保存。

(h)应定期检修仪表中各种元器件、探头、转换器、计算器、传导和二次仪表等。

6

(i)列入国家强检范围的仪器仪表,应按周期送技术监督部门检定修理。非强检范围的仪器仪表,应根据作用情况,进行周期检定。仪表检定超过允许误差时应修理,现场检定发现问题后应换用合格仪表。

(j)微机系统的打印机械部位应定期润滑。 H、电磁流量计维护保养规程

(a)对电磁流量计进行必要的遮护,以免太阳直射或雨水渗入,这样可延长仪器的使用寿命。

(b)定期检查仪器的各连接部位是否正常,固定是否牢固。

(c)定期检查测量管内的介质溶液是否充满或是否有大量气泡,介质没有完全充满或含有大量气泡会导致测量结果的误差。

(d)每年手动运行刮刀一次,去除电极表面污物。

(d)仪器的贮存:不能敞开贮存;应防止仪器潮湿,贮存温度在-10—+50?之间。 I、水位计维护保养规程

(a)定期的检查仪器各连接部位是否良好,固定是否牢固。

(b)每月对超声波发射头的膜进行清理,用纸巾轻轻擦掉覆盖的灰尘。 (c)及时去除超声波发射头的膜表面水汽和结冰层。

(d)定期清理探头与水面之间的蜘蛛网等杂物,消除信号干扰。 (e)对仪器进行必要的遮护,避免阳光直射。 J、涡街流量计维护保养规程。

(a)对流量计进行必要的遮护,以免太阳直射或雨水渗入,这样可延长仪器的使用寿命。

7

(b)定期检查仪器的各连接部位是否正常,固定是否牢固。

(c)管道内的湿气或污染物会引起测量误差,应半年定期检查测量管内传感器是否被污染。如发现出现传感器错误应立即检查清洗仪器。

K、SS/污泥浓计维护保养规程

(A)定时检查传感器的各部分连接是否牢固。 (B)根据操作经验每月或更长时间标定一次。

(C)每星期将探头从池中取出,清洗表面,用湿布擦干;用软刷和规定的清洗剂清洗被污探头,注意不能将尖锐物与发光窗接触,更不能刮伤,用干纱布擦干。

(D)在变送器上执行标定程序。 (E)标定成功后将探头放入池中。

(F)清洗剂类型:商用除垢剂(水垢)、家用清洁净(油脂)、刷子(其他)。 L、在线DO信维护保养规程

(a)氧测量仪的再生维修: 将氧测量仪的膜帽拧开。

用电解液对传感器的银阳极、金阴极进行清洗并擦净。 更换新的膜帽,往新的膜帽中加入电解液直至边缘。 轻轻敲击装满电解液的膜帽,将气泡去除。 将更换的膜帽拧紧,防止电解液的渗漏。 (b)维护保养:

定时检查传感器的各部分连接是否牢固。 根据操作经验每月或更长时间标定一次。 8

每周将探头从池中取出,清洗表面,用湿布擦干;清洗被污染的膜,注意不能将尖锐物与膜接触,不能损坏膜,用干纱布擦干。

及时更换被损坏的膜或严重污染的膜。

污水处理厂电气设备维护保养制度

污水处理厂电气设备维护保养制度电气设备维护保养制度A、总则(a)操作人员严格遵守安全用电操作规程;(b)生产运行部严格按照设计要求或说明书要求,制定电气设备操作规程;(c)物资部及时采购补充常用备件及易损件;(d)电工应按照说明书,定期对各种电气设备电气性能进行测试;(e)经分析论证