资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
七 风荷载内力计算
基本风压w0=0.4kN/m2, 地面粗糙度为B类。本章计算以左风为例。 (一)风荷载计算
wk=βzμsμzw0, 建筑物高度<30m, 故βz=1.0
迎风时μs1=+0.8, 背风时μs2=-0.5, 则μs=0.8+0.5=1.3 计算过程见下表
楼层 五 四 三 二 一
高度H(m) 19.2 15.6 12.0 8.4 4.8 μz 1.23 1.15 1.06 1.0 1.0 wk 0.64 0.6 0.55 0.52 0.52 A(m2) 21.84 28.08 28.08 28.08 32.76 P(kN) 13.98 16.85 15.44 14.60 17.04 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
13.9816.8515.4414.6017.04720030007200计算简图( 单位: kN) (二)内力计算
1.抗侧刚度和反弯点高度确定 计算过程见下表 楼层 K α D(104kN/m) 3.08 3.08 3.08 3.08 1.94 4.5 4.5 4.5 y0 I y1 0 0 0 0 α2 — 1 1 1 y2 α3 y3 — 1 0 0 0 1 1 1 yh h-yh 五 1.19 0.37 四 1.19 0.37 边柱 三 1.19 0.37 二 1.19 0.37 一 1.27 0.54 五 2.39 0.54 中柱 四 2.39 0.54 三 2.39 0.54 0.36 1 0.41 1 0.46 1 0.50 1 0 1.30 2.30 0 1.48 2.12 0 1.66 1.94 0 1.80 1.80 0.62 — 0 0.68 0 — — 3.29 2.01 0.42 1 0.45 1 0.50 1 0 0 0 — 1 1 — 1 0 0 1 1 0 1.51 2.09 0 1.62 1.98 0 1.80 1.80 53003600360036003600资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
二 2.39 0.54 一 2.55 0.67
4.5 2.41 0.50 1 0 1 0 1 0 1.80 1.80 0.55 — 0 0.68 0 — — 2.92 2.38 2.剪力在各层分配( 单位: kN)
VPi??i?n5Pi, Vik??DDk?VPi
V5=4.15 V4=9.15 V3=13.73 V2=18.06 V1=21.57 VP5=13.98 V5=2.84 VP4=30.83 V4=6.27 VP3=46.27 V3=9.41 VP2=60.87 V2=12.38 VP1=77.91 V1=17.39 3.柱端弯矩计算( 单位: kN?m)
6.53 3.69 13.29 9.28 18.26 15.62 22.28 22.28 34.95 8.67 6.27 19.12 14.82 24.71 24.71 32.51 32.51 51.34
土木工程毕业设计风荷载内力计算样本