第6单元 测试题答案
1.标出西门子MM440变频器基本操作单元BOP各功能键的功能。
答:操作面板:键(启动)键(停止)键(点动)键(功能键)
键(确认)键(上升)键(下降)键(正反转切换)。
2.西门子MM440变频器实现电动机正反转的控制方式有哪几种?
答:主要有参数控制方式、外端子控制方式、组合控制方式、PLC与变频器联机控制方式。 3.西门子MM440变频器采用组合控制方式实现电动机正反转主要包括哪两种方式。 答:一般有两种方式:
①参数单元控制电动机的起停,外部接线控制电动机的运行频率; ②参数单元控制电动机的运行频率,外部接线控制的起停。 4.PLC与变频器联机控制时,一般有几种连接方式。 答:一般有三种连接方法:
1)利用PLC的模拟量输出模块控制变频器; 2)利用PLC的开关量输出控制变频器; 3)PLC与485通信接口的连接。 5.项目训练:
用两个开关SA1和SA2控制MM440变频器,实现电动机正转和反转功能,电动机加减速时间为15s,接线图如下图所示。其中,DIN1端口设为正转控制,DIN2端口设为反转控制,试完成变频器及电动机参数设置。
答:(1)恢复变频器工厂默认值。设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约需要3min,结果可使变频器的参数恢复到工厂默认值。
(2)设置电动机参数。为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
(3)设置数字输入控制端口参数
伺服系统与变频器应用技术第6单元习题答案
第6单元测试题答案1.标出西门子MM440变频器基本操作单元BOP各功能键的功能。答:操作面板:键(启动)键(停止)键(点动)键(功能键)键(确认)键(上升)键(下降)键(正反转切换)。2.西门子MM440变频器实现电动机正反转的控制方式有哪几种?答:主要有参数控制方式、外端子控
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式