XX隧道二次衬砌专项施工方案

一、编制依据及原则

1、编制依据:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同《两阶段施工图设计》施工设计图纸; 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009;

《河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路施工标准化实施细则》;本公司历年来积累的 施工经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力和各专业人才技术条件.

2、编制原则:

科学组织施工,满足建设单位对本工程工期、质量、安全等方面要求,合理进行施工组织安排,充分利用各种条件,确保工程顺利施工和保证施工安全.根据本工程施工特点建立适合本工程的 管理机构和质量体系,满足于本项目质量、安全目标顺利实现.

二、工程概况

1、本合同系XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同段,全长7.113千米.XX隧道为分离式隧道,右线起讫桩号K64+252~K67+162,总长2910米,其中Ⅲ级围岩1670米,Ⅳ级围岩930米,Ⅴ级围岩310米;左线起讫桩号ZK64+248.9~ZK67+194,总长2945.1米,其中Ⅲ级围岩1670米,Ⅳ级围岩950米,Ⅴ级围岩325.1米.洞门形式为端墙式.项目区属亚湿润中温带大 陆性季风气候,四季分明,雨热同季,季风显著,水流受季节影响较大 .该区域年蒸发量1838.7米米,年平均日照2800-2900h,无霜期150d,气象条件造成每年有效施工期较短.

2、隧道结构设计

隧道按新奥法原理设计,结构采用锚、网、喷、钢拱架组成初期支护与二次模筑砼相结合的 复合式衬砌型式;二衬采用C30防水砼,抗渗等级不小 于S8.仰拱采用普通C25砼.隧道主洞、紧急停车带内轮廓一般采用三心圆、曲边墙形式;拱墙采用1.5米米厚复合式防水卷材

2.3人员组织概况

管理人员10人、开挖班40人、支护班60人、模板班40人、二次衬砌班40人.

三、总体施工方案

3.1 总体施工安排

因XX隧道为分离式隧道,故左、右洞施工相互间没有影响,根据各自隧道断面尺寸一致,

13

左右洞分别配一套普通模板台车,加宽段模板台车通过普通模板台车加支撑,拼装出设计加宽段尺寸.

模板台车施工:隧道使用台车施工,台车设计总长12米.台车搭接10厘米.每一循环台车衬砌长度 为11.9米.隧道环向施工缝为11.9米一道.水平施工缝设在路面下0.15米位置.

人行横洞采用搭设满堂红脚手架,车行横洞采用简易型钢台架作工作平台进行施工.模板均采用钢模板.

隧道防水施工:隧道内采用简易台架铺设防水材料.

隧道钢筋施工:集中钢筋加工厂加工,再运输至隧道二衬钢筋施工部位, 采用防水板简易台架作为钢筋绑扎施工平台进行钢筋施工.

隧道二衬砼施工:砼输送泵自地面泵送砼至模板台车处,砼灌注以自密实为主,人工配合采用捣固棒震捣.

3.2施工进度 及计划

3.2.1工期安排原则

在保证合同总工期的 同时,确保施工安全、工程质量及环保、文明施工目标等全面实现,完全履约;施工组织科学,工序安排合理,最大 限度 地减少施工相互干扰;尽可能开展平行流水作业,以减少施工投入、缩短施工工期,尽量做到主要工序均衡生产.

1、工期安排上严格按照招标文件对总工期的 有关要求进行. 2、合理安排施工顺序,尽可能展开平行流水作业. 3.2.2 总体工期安排

XX隧道左、右线二衬计划完成工期分别如下.

XX隧道:开竣工日期2011年1月15日~;该隧道为特长隧道,单口掘进左线2945.1米、右线2910米,为保证工期要求,左右线配置相同的 机械设备、施工人员,并加强施工管理工作.

①施工准备及洞口工程:

左线:2011年1月15日~2011年3月20日 右线:2011年3月20日~2011年3月28日 ②洞身开挖及支护:

左线:2011年3月21日~2012年9月30日 右线:2011年4月1日~2012年9月30日

Ⅴ级围岩按50米/月,Ⅳ级围岩按90米/月,Ⅲ级围岩按150米/月的 开挖速度 ,包含车行横洞、人行横洞.

13

③二次衬砌:

左线:2011年6月1日~ 右线:2011年6月10日~ ④水沟、电缆槽: 左线:2012年5月1日~ 右线:2012年5月4日~ ⑤洞内水泥砼路面: 左线:1日~

右线:1日~2013年1月31日 ⑥竣工清理:

2013年2月1日~2013年3月31日四、施工工艺、方法、技术措施

4.1 施工工艺流程

施工工艺流程图所示

13

测量放样及断面检查 捡底及超欠挖处理 仰拱防水层 强制拌合砼 细石砼保护层 砼输送 仰拱及小边墙钢筋绑扎 仰拱及小边墙关模 仰拱及小边墙砼浇注 填充砼浇注 拱墙防水及钢筋绑扎 衬砌台车就位 模板加固与检查 衬 砌 砼 灌 注 砼捣固 砼拆模与养生 台车移位 衬砌背后回填注浆 强制拌合砼 砼输送 施工工艺流程图

4.2 施工方法及技术措施

二次衬砌距掌子面安全距离:Ⅲ级围岩二次衬砌距掌子面距离不大 于120米;Ⅳ级围岩