管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫
片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。 法兰接口应安装在易拆装的位置。
? ? 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素
钢管或无缝钢管。时应采用电焊。将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。上。措施。 向上。
无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。
? ? ??报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报 警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于+5℃。报警阀组装时应按产品说明书 和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。 ? ? ??消防喷洒和消火栓立管安装:
? ? 立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部 的支吊架要牢固,防止立管下坠。
? ? 立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接 口。
? ? ??消防喷洒分层干支管安装:
室外消防管道施工方案
1、沟槽开挖和回填: 沟槽开挖
本工程室外消防管线大部分埋地敷设,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求:
管道一侧的工作面宽度(mm) 管道结构的外缘宽度D1 管道一侧的工作面宽度b1 非金属管道 D1≤500 500<D1≤1000 1000<D1≤1500 1500<D1≤3000 400 500 600 800 金属管道 300 400 600 800 管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B= D1+2(b1+ b2+ b3)
其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm)
D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm)
b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm (1)? 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。
(2)? 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不
得妨碍其正常使用。
(3)? 人工挖槽时,堆土高度不宜超过,且距槽口边缘不宜小于。 (4)? 沟槽的开挖质量应符合下列规定:
(5)? 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整,边坡坡度符合施工设计
的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。
、沟槽支撑
本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 沟槽回填
(1)? 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆
料。
(2)? 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不
得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。
沟槽回填土的压实,应符合下列规定:
(1)? 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。
(2)? 管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面的高度差
不应超过30cm。
(3)? 分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。
(4)? 管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实度不应小
于87%。
2、 管道安装与铺设: 碳钢管道焊接安装方法:
管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;管节表面应无斑痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷;一节管不允许有两条纵缝。 厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。
焊条的化学成分、机械强度应与母材相同且匹配,兼顾工作条件和工艺性; 焊 条质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》、《低合金焊条》的规定;焊条应干燥;根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98),碳钢焊条选用如下:
材质 焊条 碳钢(20#) J507 间隙,应符合下表规定;不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
壁厚(mm) 4~9 10~26 坡口形式
1~3 60±50
间隙(mm) 1.5~3.0 2.0~4.0 钝边(mm) 1.0~1.5 1.0~2.0 坡口角度(°) 60~70 60±5 周围顺序贴靠,错口的允许偏差应为倍壁厚,且不得大于2mm。
直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm,当公称直径小于150mm时, 不应小于管子外径。
管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm,当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差为2mm。但全长允许偏差为10mm。
不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;管道上任何位置不得开方孔;不得在管节上或管件上开孔;直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。
当工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施施焊;焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。
点焊焊条应采用与焊接相同的焊条;点焊时,应对称施焊,其厚度应与第一层焊接厚度一致;钢管的纵向焊缝及螺旋焊缝处不得点焊;点焊长度与间距应符合下表规定:
管径(mm) 350~500 ≥800 点焊长度(mm) 50~60 80~100 环向点焊点(处) 5 点焊间距不宜大于400mm (1)检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物; (2)应在油渗,水压试验前进行外以观检查;
(3)管径大于或等于800mm时,应逐口进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重焊; (4)焊缝的外观质量应符合下表规定。 项 目 技 术 要 求 不得有熔化金属流到焊缝外的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂外观 纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷;表面光顺、均匀,焊道与母材应平缓过渡 宽度 表面余高 咬边 错边 未焊满 应焊出坡口边缘2~3mm 应小于或等于1+倍坡口边缘宽度,且不应大于4mm 深度应小于或等于,焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%,且连续长不应大于100mm 应小于或等于,且不应大于2mm 不允许 注:t为壁厚(mm)。
钢管道安装允许偏差应符合下表规定
项 目 轴线位置 高 程 ①风速大于或等于8M/S ②相对温度大于90% ③下雨、下雪。
允 许 偏 差 无压力管道 15 ±10 压力管道 30 ±20 所有焊口进行外观检查,不得存在裂纹、夹渣、裂纹、未熔合、咬边等现象。 镀锌管道丝扣施工方法: 管子螺纹长度尺寸
项 次 (mm) 1 2 3 4 5 6 15 20 25 32 40 50 公称 直径 普通丝头 长 度 (mm) 14 16 18 20 22 24 8 8 8 9 10 11 螺纹数 长 丝 长 度 (mm) 50 55 60 短 丝 螺纹数 28 30 36 长 度 (mm) 螺纹数 配装管件时应将所需的管件带入丝扣,试试松紧度(以用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻丝后带入管件,然后用管子钳将管件拧紧,使丝扣外露2~3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。
①在装好管件的管段丝扣处涂抹铅油,连接两段或数段,连接时不能只顾预留口方向而要兼顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持平直。
②管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。
③管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打、边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在两管段连接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。
④对于管件连接点处弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600℃~800℃时,放在管架上将管道不停地转动,利用管道自重使其平直,或用木板垫在加热处用锤轻击调直。调直后在冷却前要不停地转动,等温度降到适当时在加热处涂抹机油。凡是经过加热调直的丝扣,必须标好印记,卸下来重新涂铅油缠麻丝,再将管段对准印记拧紧。
⑤配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防 震裂阀体。