6.3 混凝土顶棚抹灰
6.3.1 混凝土顶棚抹灰前,应先将楼板表面附着的杂物清除干净,并应将基面的油污或脱模剂清除干净,凹凸处应用聚合物水泥抹灰砂浆修补平整或剔平。 6.3.2 抹灰前,应在四周墙上弹出水平线作为控制线,先抹顶棚四周,再圈边找平。
6.3.3 预制混凝土顶棚抹灰厚度不宜大于10mm;现浇混凝土顶棚抹灰厚度不宜大于5mm。
6.3.4 混凝土顶棚找平、抹灰,抹灰砂浆应与基体粘接牢固,表面平顺。
6.4 季节性施工要求
6.4.1 冬期抹灰施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的有关规定,并应采取保温措施。抹灰时环境温度不宜低于5℃。
6.4.2 冬期室内抹灰施工时,室内应通风换气,并应监测室内温度。冬期施工时,不宜浇水养护。
6.4.3 冬期施工,抹灰层可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。当采用热空气时,应设通风排湿。
6.4.4 湿拌抹灰砂浆冬期施工时,应适当缩短砂浆凝结时间,但应经试配确定。湿拌砂浆的储存容器应采取保温措施。 6.4.5 寒冷地区不宜进行冬期施工。
6.4.6 雨天不宜进行外墙抹灰,施工时,应采取防雨措施,且抹灰砂浆凝结前不应受雨淋。
6.4.7 在高温、多风、空气干燥的季节进行室内抹灰时,宜对门窗进行封闭。
标准
实用文案
6.4.8 夏季施工时,抹灰砂浆应随伴随用,抹灰时应控制好各层抹灰的间隔时间。当前一层过于干燥时,应先洒水润湿,再抹第二层灰。
6.4.9 夏季气温高于30℃时,外墙抹灰应采取措施遮阳,并应加强养护。
7 质量验收
7.0.1 抹灰工程验收时应按本规程附录B填写质量验收记录表。 7.0.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录: 1 工程施工图、设计说明或其他设计文件;
2 原材料的产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和复验报告; 3 隐蔽工程验收记录;
4 砂浆配合比报告及试块抗压强度检验报告; 5 外墙及顶棚抹灰层拉伸粘结强度检测报告;
6 抹灰工程施工记录。
7.0.3 抹灰工程验收前,各检验批应按下列规定划分:
1 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程,每500m2~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2的,也应划分为一个检验批; 2 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程,每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批。
7.0.4 每个检验批的检查数量应符合下列规定:
1 室外每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2;
2 室内应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时,应全数检查
标准
实用文案
7.0.5 砂浆抗压强度试块应符合下列规定:
1 砂浆抗压强度验收时,同一验收批砂浆试块不应少于3组;
2 砂浆试块应在使用地点或出料口随机取样,砂浆稠度应与实验室的稠度
一致;
3 砂浆试块的养护条件应与实验室的养护条件相同。
7.0.6 抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批,每个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m2的也应取一组。
主控项目
7.0.7 抹灰砂浆的品种、配合比应符合设计和本规程的规定。
检查方法:检查工程设计文件、施工记录。
7.0.8 抹灰所用原材料的品种和性能应符合设计和本规程的规定。水泥的强度和安定性复验应合格,界面剂的粘结性能复验应合格。
检查方法:检查产品合格证书、进场(厂)验收记录、复验报告。
7.0.9 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓面积不应大于400cm2,面层应无爆灰和裂缝。
检查方法:观察;用小锤轻击。
7.0.10 同一验收批的抹灰层拉伸粘结强度平均值应大于或等于表7.0.10中的规定值,且最小值应大于或等于表7.0.10中规定值的0.75倍。当同一验收批抹灰层拉伸粘结强度试验少于3组时,每组试件拉伸粘结强度均应大于或等于本规程表7.0.10中的规定值。
标准
实用文案
检查方法:检查抹灰层拉伸粘结强度实体检测记录。
表7.0.10抹灰层拉伸粘结强度的规定值 抹灰砂浆品种 水泥抹灰砂浆 水泥粉煤灰抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、掺塑化剂水泥抹灰砂浆 聚合物水泥抹灰砂浆 预拌抹灰砂浆 拉伸粘结强度(MPa) 0.20 0.15 0.30 0.25
7.0.11 同一验收批的砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值,且抗压强度最小值应大于或等于设计强度等级值的0.75倍。当同一验收批试块少于3组时,每组试块抗压强度均应大于或等于设计强度等级值。 检查方法:检查砂浆试块强度试验报告
7.0.12 当内墙抹灰工程中抗压强度检验不合格时,应在现场对内墙抹灰层进行拉伸粘接强度检测,并应以其检测结果为准。当外墙或顶棚抹灰施工中抗压强度检验不合格时,应对外墙或顶棚抹灰砂浆加倍取样进行抹灰层拉伸粘接强度检测,并应以其检测结果为准。
一般项目
7.0.13 抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、阴阳角顺直,设分格缝时,分
格缝应清晰;
标准
2 高级抹灰表面应光滑、洁净、无接槎痕、阴阳角挺直,颜色均匀,设分
实用文案
格缝时,分格缝的边界线应清晰美观。
检查方法:观察,手模检查。
7.0.14 护角、孔洞、槽盒周围及与各构件交接处的墙面抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整。
检查方法:观察。
7.0.15 有排水要求的部位应做滴水线(槽),屋面女儿墙压顶应做水流向内的排水坡。滴水线(槽)应整齐顺直、内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
检查方法:观察,尺量检查。
7.0.16 分格缝的设置应符合设计规定,宽度和深度应均匀一致,表面应光滑密实,棱角应完整。
检查方法:观察,尺量检查。
7.0.17 不同材料的基体交接处加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
检查方法:检查隐蔽工程验收记录。
7.0.18 抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表7.0.18的规定。
表7.0.18 一般抹灰的允许偏差和检验方法
允许偏差(mm) 序号 项目 普通抹灰 高级抹灰 +4 0 +4 0 +3 0 +3 0 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 检验方法 1 立面垂直度 2 表面平整度 标准