别增加和减少10%。在保证稠度、分层度(或保水率)满足要求的条件下,可将用水量或石灰膏、粉煤灰等矿物掺和料用量作相应调整。

5.8.4 抹灰砂浆的试配稠度应满足施工要求,并应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70分别测定不同配合比砂浆的抗压强度、分层度(或保水率)及拉伸粘结强度。符合要求的且水泥用量最低的配合比,作为抹灰砂浆配合比。

5.8.5 抹灰砂浆的配合比还应按下列步骤进行校正:

1 应按下式计算抹灰砂浆的理论表观密度值:

ρt=∑Qi (5.9.5-1) 式中: ρt——砂浆的理论表观密度值(kg/m3); Qi——每立方米砂浆中各种材料用量(kg)。

2 应按下式计算砂浆配合比校正系数(δ): δ=ρc/ρt (5.9.5-2) 式中: ρc——砂浆的实测表观密度值(kg/m3)。

3 当砂浆实测表观密度值与理论表观密度值之差的绝对值不超过理论表观密度值的2%时,本规程第5.8.4条选定的配合比,可确定为抹灰砂浆的配合比;当超过2%时,应将配合比中每项材料用量乘以校正系数(δ)后,可确定为抹灰砂浆的配合比。

6 施工 6.1 内墙抹灰

6.1.1 内墙抹灰基层宜进行处理,并应符合下列规定:

标准

实用文案

1 对于烧结砖砌体的基层,应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等,并应在抹灰前一天浇水润湿,水应渗入墙面内10mm~20mm。抹灰时,墙面不得有明水。

2 对于蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、轻集料混凝土、轻集料混凝土空心砌块的基层,应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等,并可在抹灰前浇水润湿墙面。

3 对于混凝土基层,应先将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净,再采用下列方法之一进行处理:

1)可将混凝土基层凿成麻面;抹灰前一天,应浇水润湿,抹灰时,基层表

面不得有明水。

2)可在混凝土基层表面涂抹界面砂浆,界面砂浆应先加水搅拌均匀,无生粉团后再进行满批刮,并应覆盖全部基层表面,厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。

4 对于加气混凝土砌块基层,应先将基层清扫干净,再采用下列方法之一进行处理:

1)可浇水润湿,水应渗入墙面内10mm~20mm,且墙面不得有明水; 2)可涂抹界面砂浆,界面砂浆应先加水搅拌均匀,无生粉团后再进行满批

刮,并应覆盖全部基层墙体,厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。

5 对于混凝土小型空心砌块砌体和混凝土多孔砖砌体的基层,应将基层表面的尘土、污垢、油渍等清扫干净,并不得浇水润湿。

6 采用聚合物水泥抹灰砂浆时,基层应清理干净,可不浇水润湿。

标准

实用文案

7 采用石膏抹灰砂浆时,基层可不进行界面增强处理,应浇水润湿。

6.1.2 内墙抹灰时,应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼,并应符合下列规定:

1 应根据设计要求和基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,进行吊垂

直、套方、找规矩,并应经检查后再确定抹灰厚度,抹灰厚度不宜小于5mm。

2 当墙面凹度较大时,应分层衬平,每层厚度不应大于7mm~9mm。 3 抹灰饼时,应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,并应先抹上部灰

饼,再抹下部灰饼,然后用靠尺板检查垂直与平整。灰饼宜用M15水泥砂浆抹成50mm方形。

6.1.3 墙面冲筋(标筋)应符合下列规定:

1 当灰饼砂浆硬化后,可用与抹灰层相同的砂浆冲筋。

2 冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5m时,宜

做立筋,两筋间距不宜大于1.5m;大于3.5m时,宜做横筋,两筋间距不宜大于2m。

6.1.4 内墙抹灰应符合下列规定:

1 冲筋2h后,可抹底灰。

2 应先抹一层薄灰,并应压实、覆盖整个基层,待前一层六七成干时,再分层抹灰、找平。

6.1.5 细部抹灰应符合下列规定:

1 墙、柱间的阳角应在墙、柱抹灰前,用M20以上的水泥砂浆做护角。自地面开始,护角高度不宜小于1.8m,每侧宽度宜为50mm。

2 窗台抹灰时,应先将窗台基层清理干净,并应将松动的砖或砌块重新补砌好,再将砖或砌块灰缝划深10mm,并浇水润湿,然后用C15细石混凝土铺

标准

实用文案

实,且厚度应大于25mm。24h后,应先采用界面砂浆抹一遍,厚度应为2mm,然后再抹M20水泥砂浆面层。

3 抹灰前应对预留孔洞和配电箱、槽、盒的位置、安装进行检查,箱、槽、盒外口应与抹灰面齐平或略低于抹灰面。应先抹底灰,抹平后,应把洞、箱、槽、盒周边杂物清除干净,用水将周边润湿,并用砂浆把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。再分层抹灰,抹灰后,应把洞、箱、槽、盒周边杂物清除干净,再用砂浆抹压平整、光滑。

4 水泥踢脚(墙裙)、梁、柱等应用M20以上的水泥砂浆分层抹灰。当抹灰层需具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。

6.1.6 不同材质的基体交接处,应采取防止开裂的加强措施;当采用加强网时,每侧铺设宽度不应小于100mm。

6.1.7 水泥基抹灰砂浆凝结硬化后,应及时进行保湿养护,养护时间不应少于7d。

6.2 外墙抹灰

6.2.1 外墙抹灰的基层处理应按本规程第6.1.1条执行。 6.2.2 门窗框周边缝隙和墙面其他孔洞的封堵应符合下列规定: 1 封堵缝隙和孔洞应在抹灰前进行;

2 门窗框周边缝隙的封堵应符合设计要求,设计未明确时,可用M20以上砂浆封堵严实;

3 封堵时,应先将缝隙和孔洞内的杂物、灰尘等清理干净,再浇水湿润,然后用C20以上混凝土堵严。

标准

实用文案

6.2.3 外墙抹灰前,应先吊垂直、套方、找规矩、做 灰饼、冲筋,并应符合下列规定:

1 外墙找规矩时,应先根据建筑物高度确定放线方法,然后按抹灰操作层

抹灰饼;

2 每层抹灰时应以灰饼做基准冲筋。

6.2.4 外墙抹灰应在冲筋2h后再抹底灰,并应先抹一层薄灰,且应压实并覆盖整个基层,待前一层六七成干时,再分层抹灰、找平。每层每次抹灰厚度宜为5mm~7mm,如找平有困难需增加厚度,应分层分次逐步加厚。抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,并应经现场技术负责人认定。 6.2.5 弹线分格、粘分格条、抹面层灰时,应根据图纸和构造要求,先弹线分格、粘分格条,待底层七八成干后再抹面层灰。 6.2.6 细部抹灰应符合下列规定:

1 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨棚、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应有流水坡度,下面应做滴水线(槽)不得出现倒坡,。窗洞口的抹灰层应深入窗框周边的缝隙内,并应堵塞密实。做滴水线(槽)时,应先抹立面,再抹顶面,后抹底面,并应保证其流水坡度方向正确。

2 阳台、窗台、压顶等部位应用M20以上水泥砂浆分层抹灰。 6.2.7 水泥基抹灰砂浆凝结硬化后,应及时进行保湿养护,养护时间不应少于7d。

6.2.8 用于外墙的抹灰砂浆宜掺加纤维等抗裂材料。 6.2.9 当抹灰层需具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。