2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析——小明同学整理38、【答案】:B。【解析】:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。39、【答案】:C。【解析】:建筑高度大于100m的建筑,包括住宅建筑,消防应急照明备用电源的连续供电时间不应小于1.5h。40、【答案】:B。【解析】:探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。41、【答案】:A。【解析】:除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。地上商店建筑,总建筑面积12000m2,属于中危险级Ⅱ级。喷头总数估算:12000÷11.5=1044个;所需系统数量:1044÷800=2个。42、【答案】:C。【解析】:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换。消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,因为在火灾这种特殊情况下,不管消防线路和消防电源处于什么状态或故障,为消防设备供电是最重要的。43、【答案】:D。【解析】:手提式二氧化碳灭火器的结构与其它手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。44、【答案】:D。【解析】:第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体。45、【答案】:D。【解析】:46、【答案】:A。【解析】:传动管启动水喷雾灭火系统是当闭式喷头动作后,打开封闭的雨淋阀。按传动管内的充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管两种。47、【答案】:C。【解析】:建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑的防烟楼梯间、独立前室、合用前室及消防电梯前室宜采用自然通风的防烟系统。建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风的防烟系统。48、【答案】:A。【解析】:(1)长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;(2)长度不大于3000m的单洞向交通隧道,宜采用纵向排烟方式;(3)单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。纵向排烟:火灾时,隧道内烟气沿隧道纵向流动的排烟模式,这是一种常用的烟气控制方式,可通过悬挂在隧道内的射流风机或其他射流装置、风井送排风设施等及其组合方式实现。49、【答案】:B。【解析】:A是按灭火剂分类;C是按应用方式分类;D是按加压方式分类。50、【答案】:D。【解析】:宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中设置。感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。51、【答案】:A。【解析】:该建筑灭火器配置场所危险等级为严重危险级,因此单具灭火器最第3页/共9页

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析——小明同学整理低配置灭火级别为3A,保护距离为15m。52、【答案】:C。【解析】:外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统。53、【答案】:D。54、【答案】:B。【解析】:I类地下、半地下汽车库;I类修车库;停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,宜采用泡沫-水喷淋系统。地下、半地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用二氧化碳等气体灭火系统。环境温度低于4℃时间较短的非严寒或寒冷地区,可采用湿式自动喷水灭火系统,但应采取防冻措施。55、【答案】:C。【解析】:着火罐及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却,当相邻罐超过3座时,可按3座较大的相邻罐计算消防冷却水用量。56、【答案】:A。【解析】:埋深为10m,总建筑面积为10000m2的地下商场,可以不设消防电梯。设置消防电梯的建筑:(1)建筑高度大于33m的住宅建筑;(2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层建筑;(3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑。57、【答案】:B。【解析】防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分。58、【答案】:B。【解析】:火灾报警按钮的设置在墙上时,其底边距地面高度1.3~1.5m。选项A错误。壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。壁挂消防联动控制器的主显示屏高度1.5~1.8m,电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。59、【答案】:A。【解析】:建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。60、【答案】:B。【解析】:火灾应急广播可引导人员疏散,有利于缩短人员疏散时间61、【答案】:A。【解析】:不应采用上悬窗62、【答案】:C。【解析】:当发生火灾后,管道先排气,然后干式报警阀开启63、【答案】:C。【解析】:室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。64、【答案】:A。【解析】:七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。65、【答案】:B。【解析】:地下商场的售货柜台、固定货架、展览台等规定采用A级装修材料。地下商场营业厅的顶、墙、地应用A级,隔断、固定家具、装饰织物可用B1级,其他装饰材料可用B2级。66、【答案】:C。【解析】:有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。总控制室设备仪表较多、价值较高,是某一工厂或生产过程的重要指挥、控制、调度与数据交换、储存场所。为了保障人员、设备仪表的安全和生产的连续性,要求这些场所与有爆炸危险的甲、乙类厂房分开,单独建造。选项C的内容错误。变、配电室不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘坏境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴第4页/共9页

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析——小明同学整理邻。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。选项D正确。67、【答案】:C。【解析】:应开启起火层及相邻层的常闭加压送风口。68、【答案】:C。【解析】:电气火灾监控探测器不应接入火灾报警探测器的探测回路69、【答案】:D。【解析】:根据面积,是Ⅱ类,根据车辆数是Ⅲ类,取高的火灾级别。70、【答案】:D。【解析】:电气线路是用于传输电能、传递信息和宏观电磁能量转换的载体,电气线路火灾除了由外部的火源或火种直接引燃外,主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载、接触电阻过大以及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,引燃电线、电缆及其周围的可燃物而引发的火灾。通过对电气线路火灾事故原因的统计分析,电气线路的防火措施主要应从电线电缆的选择、线路的敷设及连接、在线路上采取保护措施等方面入手。71、【答案】:A。【解析】:人员或可燃物较多的丙类生产场所(区域)丙类厂房工业建筑丙类仓库排烟设施丁类厂房设置场所高度大于32m的高层厂房(仓库)中长度大于20m疏散走道其他厂房(仓库)长度大于40m建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间占地面积大于1000m2建筑面积大于5000m272、【答案】:B。【解析】:在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的增长。73、【答案】:D。【解析】:消防车登高操作场地应符合下列规定:1、场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口;2、场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于20m;3、场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力;4、场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。题干为最小平面尺寸,应为80m×10m。74、【答案】:A。【解析】:多层商场,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,防火分区面积可加倍。地上一层的防火分区最大建筑面积5000㎡,选项A内容错误。地下一层的防火分区最大建筑面积2000㎡,选项B内容正确。地上二层的防火分区最大建筑面积5000㎡,选项C内容正确。地下二层的设备用房划分为一个防火分区,最大建筑面积2000㎡。注:该建筑全部为商业营业厅,不符合商业营业厅设置在某一层防火分区的特别规定。75、【答案】:C。【解析】:消防水泵房的设置应符合下列规定:1单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3疏散门应直逋室外或安全出口。76、【答案】:C。【解析】:儿童用设施不应设置地下或半地下建设内。77、【答案】:B。【解析】:医旅老歌,商图展会,≥6层的其他建筑应设防烟楼梯间78、【答案】:C。【解析】:额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。79、【答案】:B。【解析】:贮煤场的室外消防用水量不应小于20L/s第5页/共9页

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析——小明同学整理80、【答案】:D。【解析】:位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,需要最小总净宽度是1000×0.5×1/100=5m,设置了3个净宽度均为2m的安全出口,6m>5m,符合规范要求,选项A内容正确,不选。选项B,楼梯间至少需要2座,每座宽度满足最小净宽度1.1m就符合规范要求,内容正确。选项C内容正确不选。选项D,安全出口最小需要1000×0.65/100=6.5m,4个净宽度均为1.50m的安全出口总净宽度是6m,不符合规范要求。二、多项选择题

81、【答案】:ACE。【解析】:A.煤油—乙类1项;B.乙烯—甲类2项;C.油布—乙类6项;D.赤磷—甲类6项;E.硝酸铜—乙类3项。82、【答案】:ADE。【解析】:在城市中心不应建设一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。83、【答案】:BD。【解析】:燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,A项错误。散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的装置,宜布置在明火或散发明火地点的常年主导风向的下风向或侧风向。锅炉房是散发明火的地方,应布置在常年主导风向的下风向或侧风向,故C项错误。储油间的油箱应密闭且应设通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施,故E项错误。84、【答案】:CDE。【解析】:图书馆火灾危险等级为中危险级I级”;中I级喷水强度6L/(min·㎡),作用面积160㎡,最不利点处喷头工作压力不应低于0.05Mpa,采用流量系数K=80的洒水喷头;中I级一个喷头的最大保护面积为12.5㎡;湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只。85、【答案】:ADE。【解析】:汽车库、修车库、停车场自动喷水灭火系统敞开式汽车库、屋面停车场可不设。汽车库:一、二、三类地上汽车库;停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;机械式汽车库;采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。修车库:一类修车库。86、【答案】:AB。【解析】:电子信息系统机房应划分为A、B、C三级。符合下列情况之一的电子信息系统机房应为A级:1)电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级:1)电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。不属于A级或B级的电子信息系统机房应为C级。由此可知该电子信息机房属于A级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。200mm厚的加气混凝土耐火极限为8.00h,燃烧性能为不燃性,所以A、B正确。面积大于100㎡的主机房,安全出口不应少于两个,且应分散布置。面积不大于100㎡的主机房,可设置一个安全出口,并可通过其他相邻房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。第6页/共9页

2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析——小明同学整理走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。C错误。A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。D错误。采用管网式洁净气体灭火系统或高压细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动。E错误。87、【答案】:BCE。【解析】:消防车道应符合下列要求:1车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;2转弯半径应满足消防车转弯的要求;3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;5消防车道的坡度不宜大于8%。88、【答案】:ABCD。【解析】:环廊与中庭之间无防烟分隔,环廊和中庭可视为一个防烟分区,机械排烟系统的联动触发信号应为一个防烟分区内两个独立的火灾探测器报警信号,因此ABCD全正确;环廊与相邻商铺属于两个防烟分区,因此选项E不能启动机械排烟89、【答案】:ACD。【解析】:该办公建筑地上部分为中危险I级,地下汽车库为中危险II级。不设吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;闭式系统喷头动作温度宜比环境最高温度高30℃;顶板为水平面的中危险I级办公室可采用边墙型喷头。办公楼层内一只喷头的最大保护面积为12.5m2,地下汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5m2。90、【答案】:ABE。【解析】:防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开启时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,甲级防火门的耐火极限不应低于1.5h。甲类厂房防火墙不能开设门窗、洞口,选项C错误。多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度应为16.67m,选项D错误。91、【答案】:CDE下列储罐的通气管上必须安装阻火器:(1)储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐,AB项错误,D项正确。(2)储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐;E项正确;(3)储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。C正确。甲A是:15℃时的蒸气压>0.1MPa的烃类液体及其类似的液体;甲B是:甲A类以外,闪点<28℃;乙A是:28℃≤闪点≤45℃;乙B是:45℃<闪点<60℃;丙A是:60℃≤闪点≤120℃;丙B是:闪点>120℃。甘油属于丙B,润滑油属于丙B,对二甲苯属于甲B,重柴油属于丙A,二硫化碳属于甲B。92、【答案】:BDE。【解析】:组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开,A项错误。采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器,B项正确。自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动,C项错误。管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式,D项正确。气体灭火系统的操作和控制,应包括对开口封闭装置防火阀、通风机械等设备的联动操作与控制,E项正确。93、【答案】:BCE。【解析】:人防工程的防火分隔要求:(1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他场所隔开,墙上如设门应设置常闭的甲级防火门。(2)柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。(3)同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,第7页/共9页