35kV艳山红变电站设计说明书
第一章概述
一、设计依据
根据设计任务书给出的条件。
二、设计原则
1、要遵守国家的法律、法规,贯彻执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,特别是应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。
2、要根据国家规范、标准与有关规定,结合工程的不同性质不同要求,要实行资源的综合利用,要节约能源、水源,要保护环境,要节约用地并合理使用劳动力,要立足于自力更生。
三、变电站建设的必要性及规模
1、变电站建设的必要性
为了加强我局供电可靠性,减少线路损耗,适应日益增长的负荷发展需要,35KV艳山红变的选址于白云区艳山红开发区,并近邻市区,其主要供电对象是白云区居民用电、艳山红开发区工业用电建设将大大提高整体供电能力和供电可靠性,减小供电半径,供电线损大幅下降,供电量增加,适应我市现代化建设与发展的需要,满足国民经济增长和人民生活质量提高对电力的需求。
2、本工程建设规模
2.1、艳山红变电站为35kV/10kv降压变电站,该变电站为无人职守的综合自动化站,容量为2*6300千伏安,艳山红变电站安装两台S7-6300/35主变压器,35kV为单母线接线,采
用室外布置,一回至白云变电站电源进线,一台S7-50/35站用变.10kV配电装置采用单母线分段接线,共有2*6回出线,10kV每段母线上各接两组TBB11/√3 3000KVAR补偿电容装置
2.2、艳山红变电站选址在白云分局附近地区地势平缓,海拔高度1000m,气象条件:历史最高温度为37度,最低为-7度,最高月平均温度为27度。10kV采用屋内配电装置,架空出线,10kV电空器室外布置。
第二章主接线方案及主变台数、容量的选择
第一节主接线的设计原则
一、主接线的设计依据
1、负荷大小的重要性
2、系统备用容量大小
2.1运行备用容量不宜少于8-10%,以适应负荷突变,机组检修和事故停运等情况的调频需要。
2.2装有两台及以上的变压器的变电所,当其中一台事故断开时,其余主变压器的容量应保证该变电所70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷供电。
二、主接线的基本要求
1、可靠性
供电可靠性是电力生产和分配的首要要求。
1.1 断路器检修时,不宜影响供电。
1.2 线路、断路器或母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回数及停运时间,并能
保证对一级负荷及全部及大部分二级负荷的供电。
1.3 尽量避免发电厂,变电所全部停运的可能性。
1.4 大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。
2、灵活性
主接线应满足在调度,检修及扩建时的灵活性
2.1 调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行方式以及特殊运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。2.2 检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。
2.3 扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。在不影响连续供电或停运时间最短的情况下,投入新装机组,变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改建工作最少。
3、经济性
主接线满足可靠,灵活性要求的前提下做到经济合理。
3.1 主接线应力求简单,经节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。
3.2 要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。