好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土结构工程施工质量验收规程DBJ01-82-2005

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

行业书店网络专家―――希望书店(http://www.hopebook.net)

5 钢筋分项工程

5.1 一般规定

5.1.1 工程施工前应编制专项施工方案,并经技术负责人签认后,方可组织实施。焊工及机械连接操作

人员应经过技术培训考试合格,并具有岗位资格证书。

5.1.2 当钢筋的品种、级别或规格份作变更时,应办理设计变更文件。

5.1.3 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置、节点构造、保护层厚度等;

2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4 预埋件的规格、数量、位置等。

5.1.4 由钢筋加工厂加工的钢筋,钢筋原材质量、钢筋加工质量应符合本规程相应的检验批验收标准。

5.1.5 加工厂应向订货单位提供被加工钢筋力学试验报告和半成品钢筋出厂合格证。

5.1.6 钢筋半成品进场应进行检验。

5.2 原材料

主控项目

5.2.1 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力

学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

钢筋应按进场批的级别、品种、直径、外形分垛码放,妥善保管,并挂标识牌,注明产地、

规格、品种、质量检验状态等。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检查方案确定。检验方法:

检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告;

5.2. 2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,

对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;

2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

10

行业书店网络专家―――希望书店(http://www.hopebook.net) 检验方法:检查进场复验报告。

5.2.3 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检

验或其他专项检验。检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

一般项目

5.2.4 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量:进场时和使用前全数检查。

检验方法:观察。

5.3 钢筋加工

主控项目

5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

1. HPB235 级钢筋末端应作 180°\?7X钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍,弯钩的弯后

平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍;

2.当设计要求钢筋末端需作 135° 弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小

于钢筋直径的 4 倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

3. 钢筋作不大于 90°\?0X弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5

倍。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。

检验方法:钢尺检查。

5.3.2 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,

应符合下列规定:

1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规程第 5.3.1 条的规定外,尚应不小于受力钢筋的直径;

2 箍筋弯钩的弯折角度应:对一般结构,不应小于 90°;

对有抗展等要求的结构,为 135°;

3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的 5 倍;对有抗震等要求的结构,不 应小于箍筋直径的 10 倍。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。

检验方法:钢尺检查。

一般项目

5.3.3 钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,应严格按照钢筋的

级别、品种控制冷拉率。HPB235 级钢筋的冷拉率不宜大于 4% , HRB335 级钢筋、HRB400 级钢

筋和 RRB400 级钢筋的冷拉率不宜大于 1%。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。

11

行业书店网络专家―――希望书店(http://www.hopebook.net) 检验方法:观察、钢尺检查。

5.3.4 用于对焊、电渣压力焊焊接接头的钢筋,应将钢筋端头的热轧弯头或劈裂头切除,用于螺纹连接

接头的钢筋应保证端头平直,钢筋顶端切口无有碍螺纹套丝质量的斜口、马蹄口或扁头,无影响

螺纹连接的毛刺。

检查数量:按每种规格钢筋加工批量的 20%抽查。检验方法:观察。

5.3.5 现场制作的梯子筋、马凳、定位卡、垫块等应按施工技术方案所规定的尺寸制作。

检查数量:梯子筋、定位卡全数检查,其他抽查 20%。检验方法:钢尺检查。

5.3.6 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表 5.3.6 的规定。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3

件。

检验方法:钢尺检查。

表 5.3.6 钢筋加工的允许偏差

项 目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸

允许偏差(mm) ±10 ±20 ±5 5.4 钢筋连接

主控项目

5.4.1 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

5.4.2 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 、《钢筋焊接及验收规程》

JGJ18 的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的

规定。

检查数量:按有关规程确定。

检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

一般项目

5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至

钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,钢尺检查。

12

行业书店网络专家―――希望书店(http://www.hopebook.net) 5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 程》

、《钢筋焊接及验收规

JGJ18 的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为: 35 倍 d ( d 为纵向受力钢筋的较

大直径)且不小于 500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一

连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋

截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。当设计无具体要求时,

应符合下列规定:

1 在受拉区不宜大于 50 % ;

2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高

质量机械连接接头,不应大于 50 % ;

3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于 50%。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的 20 % 件;

,且不少于 3

对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 20 % 按相邻轴线

,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可

,且均不少于 3

间高度 5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 20 % 面。

检验方法:观察,钢尺检查。

5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应

小于钢筋直径,且不应小于 25mm

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3I1(I1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段 长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区 段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(见图 5.4.6)。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求。当设计无具体要求时,应

符合下列规定:

1 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25 % ;

2 对柱类构件,不宜大于 50 % ;

3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于 50%;对其他构件,可根据

实际情况放宽。

纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规程附录 D 的规定。

13

混凝土结构工程施工质量验收规程DBJ01-82-2005

行业书店网络专家―――希望书店(http://www.hopebook.net)5钢筋分项工程5.1一般规定5.1.1工程施工前应编制专项施工方案,并经技术负责人签认后,方可组织实施。焊工及机械连接操作人员
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2p98v3endz62h6002tw881m9s40m5v00jt4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享