抽检数量减半,并不得少于3间。

C、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 房间面积<50m2时,设1个检测点; 2.当房间面积50~100m2时,设2个检测点;房间面积>100m2时,设3-5个检测点。

D、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。

E、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8-1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。

F、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。

G、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关24h后进行。

5. 材料试验取样计划统计表

序号 材料名称 复试项目 拉伸试验\\弯曲试验 拉伸试验\\弯曲试验 拉伸试验\\弯曲试验 拉伸试验\\弯曲试验 抗压强度、保水率、拉伸粘接强度 抗压强度、保水率、拉伸粘接强度 导热系数、干表观密度、抗压强度 干表观密度, 抗压强度 抗压强度 拉伸粘接原强度\\晾置时间 游离甲醛含量 材料总量 51吨 3500m2 取样批次 3 1 使用(取样)部位 1 40*80*4方钢 2 50*100*4方钢 3 50*50*5角钢 4 30*30*3角钢 5 预拌砂浆DP M7.5 6 预拌砂浆DS M7.5 7 保温砂浆DS M10 8 轻集料砼 9 细石混凝土C20 10 瓷砖粘接剂/粘结砂浆DTA 11 阻燃多层板15mm 12 阻燃多层板18mm 13 14 15 天然大理石建筑板材(墙面洞石) 天然大理石建筑板材(地面石材) 天然大理石建筑板材(水池石材) 游离甲醛含量 放射性元素含量(室内用板材) 放射性元素含量(室内用板材) 放射性元素含量(室内用板材) 放射性元素含量 抗压强度、抗拆强度、粘结强度、抗渗压力 1530m2 10560 m2 1180m2 105m2 3854m2 1 1 1 1 1 16 瓷砖 水泥基渗透结晶17 (JS)防水材料 2.13吨 8000个 8000个 5200m 21 8 8 1 18 后置埋件(胀栓) 拉拔试验 19 后置埋件(化学锚栓) 拉拔试验 网孔中心距\\丝径、抗拉力、镀锌层质耐碱断裂强度耐碱耐碱型玻纤网格布 断强保留率\\抗腐21 蚀性能 20 镀锌钢丝网 22 防火多层板 防火性能试验B1级 防火性能试验 防火性能试验A级 防火性能试验A级 25 26 27 28 29 30 31 玻璃棉板 导热系数、密度 纸面石膏板 室内环境检测 内墙涂料 铝单板 环氧树脂干挂胶 脚手架钢管 防火性能试验B1级 游离甲醛释放量、TVCO、氡、甲醛、甲醛释放量 涂层厚度 剪切强度,相容性 拉伸强度、弯曲强度、压扁强度 18980m 21 5030m 21 23 24 防火涂料 矿棉板 10吨 9336 m2 495 m2 495 m2 10110 m2 22133.04m 5.1吨 1200 m 3.5吨 221 1 1 1 1 1 1 1 1 32 脚手架扣件 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能、抗拉性能 6. 质量要求

6.1施工现场试验员必须取得相关专业机构部门颁发的试化验员岗位证书。 6.2见证人员必须经见证单位备案方可有效。 6.3所有取样原材和过程检验必须达到100%合格。 7. 其他要求 7.1. 试验员职责

(1)、现场试验员由技术部门领导,业务上受上一级有证试验室指导。现场试验站负责现场原材料取样、送试,混凝土及砂浆试块制作、养护、送试等试验工作。

(1)、结合工程实际情况及时委托各种原材料试验提出各种配合比申请,根据现场实际情况调整配合比,各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准规范及有关规定执行。委托各种原材料试验必须填写委托单,委托单的填写内容必须项目齐全,字迹清楚不得涂改。

(2)、随机抽取施工中混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试件,试件制作时必须有试件制作记录,试件必须连续统一编号,试件应在24小时后用墨笔注明编号、委托单位、制模日期、工程名称及部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的拆模后立即进行标准养护。

(3)、及时索取试验报告单转交给工地有关技术人员。 (4)、统计分析现场施工的混凝土、砂浆强度及原材的情况。

(5)、在砂浆、混凝土施工时,要预先试验测定砂石含水率,在技术主管指导下,记录施工现场环境温度和试块标养、同条件养护的温度。

(6)、委托试验不合格,应按规定送样进行复试,复试仍不合格应将试验结论及时报告给技术主管,及时研究处理办法,不得弄虚作假。 7.2. 工程技术员职责

(1)、每一项单位工程的原材料及施工过程应及时给试验室进行交底,当图纸变化时应及时通知试验室,并提供洽商变更。

(2)、定期审查、整理各类试验报告单,并对报告中结果作及时处理。 (3)、协助试验员工作,并指导试验员对委托单的填写。 7.3. 工作流程

各种复试的材料进场后,由材料员提供材质证明,检测报告等,在试验员取样复试后报告工程技术员,合格的由工程技术员通知工程施工员用于施工中,不合格的,按要求进行复试,如复试仍不符合要求,报技术主管要求清退材料,不可以用于工程施工中。 7.4. 管理程序

(1)、技术人员对试验员工作交底→试验员取样→填写委托单并送试→登记台帐→收集资料→签发报告→对技术主管汇报

(2)、至于每次见证的具体时间,由试验员和监理取得联系。 7.5. 注意事项

(1)、装修材料对室内环境、建筑功能及安全影响至关重要,应加强对进场物资的验收和复试。

(2)、所使用钢材如是进口钢材,应做化学成分检验和可焊性试验。 7.6. 安全措施

(1)、施工现场取样必须由专业施工人员配合进行,进入施工现场必须佩带安全帽,不得穿拖鞋进入现场。

(2)、做试块、试件用电必须由专业电工接线,用电过程中应严防触电。 7.7. 环境保护措施

施工现场养护室必须保持清洁,做到随时清理,各种模具必须用完清理干净,同时应及时将地面洒落的垃圾、油污及时清理干净,取好的试品应及时送走,严禁任意堆放