5.2.2支撑采用钢管加顶托,钢管脚手架的立杆间距应根据梁板截面大小通过计算确定。在后浇带外500mm处搭设两排钢管,作为后浇带独立支撑系统的断点。立杆布置要规整,做到纵横对齐通顺,使其能均匀受荷。

5.2.3梁板模板安装时,在双排钢管处(断点处)利用顶托将两侧模板断开(含底模和侧模)。

5.2.4后浇带两侧支撑系统及模板安装大样详:图

5.2.2。

5.2.5为方便清除后浇带模板带内杂物,在后浇带模板上设100×100清扫孔,清扫孔在后浇带板上每跨设一个,每根后浇带梁上应设一个。清扫孔采用15厚胶合板面层,钉在底部50×100木枋上,木枋再由底部钢管立杆顶托支撑,钢管顶托调节丝扣即可取下或安装清扫孔。详图5.2.3:

图5.2.3 5.2.6梁板后浇带两侧模板采用双层钢板网加钢筋网片支设,梁板上口用15mm 厚胶合板支设,胶合板锯成“∩”形模板条,固定于后浇带侧面,用50×100mm 木方通长加固。

5.2.7混凝土浇灌时,打开清扫孔,少量从钢板网内流出的混凝土及时从清扫孔排出,并冲洗干净。

5.2.8砼浇灌48小时后,后浇带两侧采用手锤及凿子及时进行清理、凿平、并利用清扫孔冲洗干净(若到砼达到强度后再进行清理,清理难度较大)。

5.2.9清理完成后在后浇带钢筋上刷一遍纯水泥浆防止钢筋锈蚀,并及时用层板将后浇带盖好,防止杂物落入。

5.2.10后浇带两侧混凝土达到拆模条件后即可拆除断点外模板及支撑,后浇带独立支撑系统保留,对于截面较大的梁在水平方向适当设置拉结,防止后浇带独立支撑系统失稳。

5.2.11达到后浇带砼封闭条件后,清理后浇带模板内的杂物,调整钢筋并除掉水泥浆,冲洗干净后,用顶托封闭清扫孔。

5.2.12后浇带砼用比两侧砼高一个级别的微膨胀砼浇灌,浇灌前两侧砼上刷同等强度的水泥浆,砼要振捣密实,并按要求养护。

5.2.13待后浇带混凝土强度达到规范要求后,拆除后浇带模板及两边支撑系统。

6.材料与设备

6.1主要材料

15厚建筑用胶合板、φ48钢管、钢管顶托、50×100木枋、密目钢板网、铁丝、水泥等。 6.2主要工具及设备

木工锯、手锯、吊车、水平仪、水平尺、钢卷尺、托线板、电焊机、手锤、砼振动棒、高压水枪、凿子、刀口刷、人字梯等。 6.3、劳动组织

劳动力组织应根据工程大小、进度及工种而定,仅后浇带小组可按下列配备人员。

模板制作、安装10人,钢筋加工、安装6 人,后浇带混凝土浇筑6 人。

7.质量标准

7.1后浇带的模板及支撑,应具有足够强度、刚度及稳定性。

7.2 模板支撑、立柱位置应上下层对齐,并铺设垫板,下层楼板应具有承受上层荷载的承受能力。

7.3模板拆除时混凝土强度应符合下表要求:

结构名称 板 >2≤8 ≤8 梁 >8 悬臂构件 100 100 75 75 结构跨度(m) ≤2 达到混凝土标准强度的百分率(%) 50 7.4模板接缝应不应漏浆,模板内杂物清理干净。木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

7.5固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,位置准确,且应安装牢固。

7.6模板安装允许偏差符合下表要求。

梁板后浇带施工工法

5.2.2支撑采用钢管加顶托,钢管脚手架的立杆间距应根据梁板截面大小通过计算确定。在后浇带外500mm处搭设两排钢管,作为后浇带独立支撑系统的断点。立杆布置要规整,做到纵横对齐通顺,使其能均匀受荷。5.2.3梁板模板安装时,在双排钢管处(断点处)利用顶托将两侧模板断开(含底模和侧模)。5.2.4后浇带两侧支撑系统及模板安装大样详:图5.2.