好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力施工技术交底电子教案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。 4、成品保护 (1)、柜(屏、台)箱(盘)的成品进入现场及时安装,减少安装延续时间,不能及时就位的进入现场库房保管,不能露天存放。 (2)、配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。 (3)、安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。 (4)、送检、更换电器、仪表、零件时应经许可,并记录备查。 (5)、临时送、断电要按程序由专人执行,防止误操作。 四、接地装置的安装 1、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 2、明敷接地的表面应涂以用15-100mm宽度相等的红色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到部位做出标志。中性线宜涂淡蓝色标志。 3、在接地线引向建筑物的入口处和检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号。 4、人工接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 1)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接) 2)圆钢为其直径的6倍。 3)圆钢与钢管、扁钢与角钢连接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4)焊接部位采用沥青漆进行防腐处理。 5、接地装置的接地电阻值应符合下列要求: 1)采用专用接地电阻值符合设计要求且不应大于4欧姆。 2)采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。 3)工作接地与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管,接地线应与安全保护接地干线(PE线)相连接。 6、人工接地材料具有耐腐蚀性能热镀锌角钢、钢管或圆钢作为垂直接地极,也可以使用铜材或镀铜的钢材,但不要使用镀铅的材料(环境污染)。水平连接的可以用镀锌扁钢。 一般垂直接地极埋深长度是2.5米,相邻的垂直接地极间的距离一般是其长度的2倍,5米为宜,再用水平连接线连接为整体。 接地材料的埋地深度电气保护接地一般不小于0.8米。 五、安全环保措施 1、设备安装暂时不能送电运行的变压器、控制室应门窗封闭。设置值班人员。注意土建施工影响,防止室内受潮。 2、对柜(屏、台)箱保护接地的电阻值、PE线和PEN线的规格,中性线重复接地应核对,要求标示明显,连接可靠。 3、高空作业必须设监护人,高空作业人员必须系安全带,必须拴在牢靠的构件上。 4、停送调试阶段应严格执行国家相关标准和值守制度,严格执行停送电程序。 5、电工操作必须持证上岗,穿戴合格防护用品,严禁带电操作。 6、遇大雪等恶劣天气时,必须停止高空作业。 交底人: 年 月 日 接受交底负责人: 年 月 日

电力施工技术交底电子教案 - 图文

配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。4、成品保护(1)、柜(屏、台)箱(盘)的成品进入现场及时安装,减少安装延续时间,不能及时就位的进入现场库房保管,不能露天存放。(2)、配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2p7476mc2y86wqu5roq73pebe0ioab00lmh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享