110kV线路二次回路全部检验报告
检验作业流程控制
切换屏蔽接地电断路器跳断路器防人压向工作安全技术 投运前准设备型号绝缘耐压器试验仪器名称压力闭查及清扫 制序号 编号 屏检查工作终结 功能检回路检查 合闸回路跳备 检查 1 兆欧表 2 3 4 5 6 7 8 9 万用表 直流电压表 数字式毫秒计 电缆盘(带漏电保安器) 电桥 组合工具 试验线、夹子及工具若干 结合断路工作许可 1 仪器仪表修前准备 工作负责 根据现场 端子箱保护屏、控 检 2 保护屏、测控屏检查及清扫 2.1 保护屏检查及清扫 内 容 保护屏后应清洁无尘 保护屏后端子排接线应无机械损伤 保护屏后端子排接线端子压接应紧固 保护屏后端子排接线端子无锈蚀 2.2 控制屏检查及清扫
第 1 页
结果(√) 内 容 测控屏后应清洁无尘 测控屏后端子排接线应无机械损伤 测控屏后端子排接线端子压接应紧固 测控屏后端子排接线端子无锈蚀 2.3 断路器端子箱检查及清扫 内 容 端子箱内应清洁无尘 端 端子箱内端子排接线应无机械损伤 端子箱内端子排接线端子压接应紧固 端 端子箱内端子排接线端子无锈蚀 3 屏蔽接地检查 内 容 检查断路器场至保护室用于集成、微机保护的电流、电压、控制、信号触点引入电缆的电缆屏蔽层接地是否符合要求 检查保护装置外壳和抗干扰接地铜网连接否符合要求 检查保护屏、测控屏、远动屏上是否有接地铜排 检查保护屏、断路器端子箱、本体端子箱和接地网连接 结果(√) 结果(√) 结果(√) 是否符合要求 检查保护屏、端子箱的门和箱体及端子箱的上、下部箱 体的连接是否符合要求 第 2 页
内 容 检查各接地端子的连接处连接是否可靠 4 断路器压力闭锁检查进行跳合闸试验 项 目 合闸闭锁 跳闸闭锁 禁止操作 跳合闸传动 5 断路器防跳功能检查 使用情况 防跳功能结果 结果(√) 结果(√) 开关本身 保护装置 (√) 6 电压切换回路检查 侧别 电压切换功能 输出接点检查 至母差保护开入回路 至母差保护跳闸回路 其他 7 电流回路直阻 回路号 相别 A-N I母切换(√) II母切换(√) 检查结果(√) 盘上(Ω) 盘下(Ω) B-N 第 3 页
回路号 相别 C-N A-N 盘上(Ω) 盘下(Ω) B-N C-N A-N B-N C-N A-N B-N C-N A-N B-N C-N A-N B-N C-N 8 绝缘测试 检查内容 直流控制回路绝缘检查 交流电流回路对地 交流电压回路对地 标 准 要 要求大于1 MΩ 要 要求大于1 MΩ 要求大于1 MΩ 第 4 页
数值(单位MΩ) 9 发电前需检查的项目 检 查 内 容 检查TA、TV回路是否连接完好 检查TA、TV接地点 检查二次回路端子排上接线的紧固情况 检查端子箱门是否严密 工作负责人周密检查施工现场,检查施工现场是否有遗留 结果 的工具、材料 检查是否有遗漏项目 工作负责人填写继电保护运行日志,详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题、可否投入 运行等,经值班员验收合格,并经双方签字后,办理工作票终结手续 全部工作完毕按照安全措施票恢复正常接线 10 检验结论:(填写发现问题及处理情况、遗留问题,可否投运等) 试验负责试验日期 审核人 人 试验人员 第 5 页