好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大型购物中心电气专业方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某大型购物中心电气专业设计说明(强电)

1. 概述:本方案说明针对xxx工程——购物中心项目,该项目分为大型集中式商业及soho办公楼,

总建筑面积约21.7万平米,其中地上13.8万平米,地下7.9万平米。集中商业功能包括百货、超市、餐饮、影院和贴皮出售式商铺等,建筑面积约19.9万平米,其中地上12万平米,地下约7.9万平米(地下商业面积约2万平米,其余为地库及设备机房);soho办公建筑面积约1.8万平米。建筑耐火等级一级,结构型式为框架结构。 2. 电气设计的主要依据:

2.1 业主提供的设计任务书;

2.2 各市政主管部门对方案设计的审批意见;

2.3 土建条件图及结构、给排水、暖通等相关专业技术条件; 2.4 国家现行主要设计规范及标准: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008) 《供配电系统设计规范》(GB50052—2009) 《低压配电系统设计规范》(GB 50054-2011) 《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版 其余未列入此的现行国家规范、规程及xx市地方标准。 3. 设计范围

3.1 本工程设计强电部分包括红线内的以下电气系统: 3.1.1 10/0.4KV变配电系统 3.1.2 低压配电系统; 3.1.3 照明配电系统;

3.1.4 建筑物防雷、接地系统及安全; 3.1.5 火灾漏电报警系统

3.2 电源分界点:本工程电源分界点为地下一层北侧变电所10KV电源进线柜内进线断路器之进线端; 3.3 与其它专业设计的分工:

3.3.1 所有出租及出售型商业、餐饮、影院仅预留电源到各租户配电箱,并注明预留容量,户内配

电及照明由租户在装修阶段进行深化设计;

3.3.2 相关商业广告、建筑立面及园林照明仅预留电源,待照明方案确定后设计院配合深化设计; 3.3.3 室外照明系统由专业厂家设计,本设计预留容量;

3.3.4 有特殊设备的场所如电梯等,本设计预留配电箱,注明预留容量,待定货后后配合深化设计; 3.3.5 有精装修要求的场所如公共走廊、电梯扶梯厅、卫生间等,本设计仅预留装修照明容量,由

室内装修设计负责进行照明平面的设计。

4. 10/0.4KV变配电系统 4.1 负荷等级及负荷计算 4.2 负荷等级: 4.2.1

一级负荷:消防控制室设备电源等、应急照明电源,消防水泵、消防电梯、消防排烟设备(含防排烟风机、消防补风机、加压风机等)、防火卷帘;安防监控系统电源、通讯系统电源;排污泵动力、大型超市经营管理用计算机系统、集中收银系统、超市冷冻冷藏设备、业主特别要求的必保负荷及停电须坚持工作的其它设备;

4.2.2 4.2.3

二级负荷:自动扶梯、客梯等动力设备用电为二级负荷; 三级负荷:其它电力负荷及一般照明;

4.3 负荷计算

本工程主要用电负荷为公共区及地下车库照明用电、商业餐饮等租/售户用电、集中制冷设备及空调/新风机组动力、影院放映及空调动力用电、电梯/扶梯、通风及水泵等动力用电。根据项目特点及业主要求,各部分场所用电负荷按照以下标准估算:

序号 购 物 中 心 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 餐饮 业态名称 西餐 中餐 美食广场 西式品牌快餐(麦当劳/肯德基/必胜客/德克士) 星巴克 2负荷密度(W/m) 300W/m 200 W/m 250W/m 250kW 100kW 80W/m(单间店铺容量不小于10kW) 80 W/m 300W/ m 120 W/m 80 W/m 250W/m(含分户空调) 120W//m 80~90W/m(含分户空调) 38W/m(空调区面积) 222222222222小百货商铺 主力百货商场 美容、健身 电影院 电器卖场 出售式商业街店铺 大型综合超市 soho办公 集中空调 15 16 公共区 物业管理用房 40 ~50W/m 60~80 W/m(其中照明30~35) 222地下停车场 15 W/m(其中照明5~8) 17 初步估计本项目购物中心安装总功率为21000KW,计算功率约为16900KW,计算容量18854KVA。 序号 区域 商业 公共区 地下车1 购物库 18.69 3955 1155 17282 991 0.85 0.3 0.8 0.95 3361 347 13825 941 454 0.85 386 0.9 15361 面积(万安装功率需要系数(Kx) 0.7 0.96 1.0 计算功率Pj(KW) 6765 平米) Pe(KW) 9665 1689 818 CosΦ 计算容量Sj(KVA) 1629 818 中心 集中制冷设备 电扶梯 小计 照明及小动力 2 超市 超市集中制冷机房 小计 0.9 1445 0.31 1.8 21.7 782 1530 21038 0.9 0.7 0.8 1300 547 1224 16897 0.9 0.9 0.85 1445 608 1440 18854 3 4 5 商业街 soho 合计 4.4 供电电源及变配电室设置: 本项目一二层贴皮商业为出售型商铺,采用0.4KV电源供电,低压电源引自二期1#及2#变配电室。

Soho办公楼地上二三层为商业,三层以上为办公;均采用0.4KV电源供电,商业低压电源引自本项目一期5#变配电室,办公低压电源引自一期工程4#变配电室。

购物中心及超市:拟在地下一二层设置四个10/0.4KV变配电室(3#,4#,5#,6#),变压器总安装容量预计21300KVA。变配电室设置如下表所示:

工程分期 变配电室编号 3#变配电室 Ⅲ期-购物中心 4#变配电室 配电范围 超市 购物中心北侧 变压器台数 2 4 2 变压器容量(KVA/台) 1000 1600 1250 5#变配电室 6#变配电室 小计 购物中心南侧 购物中心制冷机房 4 2 14 1600 2000 21300 在购物中心拟设置一个10KV高压配电室,从市政引来两路10 KV电源供电,供给3#,4#,5#变配电室用电。另外从二期工程1#变配电室引来两路10KV电缆,供给6#变配电室。供同一变配电室的两路10KV电源同时工作,互为备用,每路10KV电源均能承担该变配电室全部一、二级负荷。 4.5 备用电源: 4.5.1

柴油发电机:为确保一、二级负荷用电,购物中心拟设置二台备用功率为1100KW(常用功率1000KW)柴油发电机做为备用电源,配备1000m的日用油箱。柴油发电机供电保障范围为购物中心及超市一、二级负荷。当3#/4#/5#变配电室内任一组两台变压器同时停电时,柴油发电机组接收到延时起动信号后自动启动并在15秒内达到额定状态,向380/220V应急母线供电。非消防状态下发电机主要供给平时使用的一二级负荷(如应急照明、客梯等),而当市电停电同时有消防要求时,在消防信号作用下,联动切断非消防用途的重要负荷,专供商业街消防负荷用电。当市电恢复供电后,柴油发电机延时自动停机

4.5.2

蓄电池及UPS电源:本工程中所有智能疏散指示照明配置集中蓄电池,蓄电池持续供电时间不低于15分钟;对于停电时间要求较高的负荷如消防安防中心及通讯中心设备自带UPS电源,其蓄电池持续供电时间不小于15分钟;超市营业用计算机系统自带UPS电源,后备时间不低于15分钟。

4.6 供配电系统接线型式 4.6.1

10KV为单母线分段运行,设母联断路器。平时两路电源同时工作,当一路电源故障或检修时,手动或自动投入母联断路器,由另一路电源负担全部一二级负荷。两路10KV进线断路器与母联断路器之间设电气及机械联锁,任何时候只能合其中两个。

4.6.2

低压配电电压为交流380V,单母线分段接线,设母联断路器,母联断路器设自投自复/自投不自复/手动三种状态的位置选择开关。平时六台变压器同时运行,各承担一部负荷,当一台变压器故障或停电检修时,手动或自动投入母联断路器;低压母联断路器自投入时设置一定延时(延时时间可调),当电源主进线断路器因过载或短路故障分闸时,母联断路器不允许自动合闸。同时母联投入时,应自动切除一部分非重要负荷,由另一台变压器电源带满全部一二级负荷及部分三级负荷。低压主进断路器与母联断路器之间设电气联锁,任何时候只允许其中两个断路器合闸。 配电系统采用TN-S系统。

4.7 10KV继电保护:采用综合继保,实现三相三继定时限过流保护及电流速断保护;进线增加零序

保护,变压器出线增加零序保护、单相接地信号装置、温度保护及信号装置。

4.8 计量:本工程在10KV侧设高压计量。并在变配电室低压端主进、联络、补偿及各出线回路设低压

电流、电压计量。

4.9 功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置,补偿电容器组为自动循环投切,

3

补偿后功率因数不小于0.92。另外,所有荧光灯、气体放电灯均应单灯带补偿电容,补偿后单灯功率因数不低于0.9。

4.10 智能电力监控系统:监控系统采用分散、分层、分布式结构设计。在监控主机上可图形显示变配

电系统高、低压系统电气主接线图;显示各回路断路器状态;动态刷新显示高、低压电气测量参数、运行参数和状态量参数等工况图;显示各回路三相电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等; 5. 低压配电系统 5.1 概述: 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

Soho办公楼在地下一层分别设置商业及办公楼低压配电室。 各层按防火分区设置电气管井;

影院预留大容量母线至影院专用配电间,出线由影院承租方根据需要深化。 配电系统采用TN-S系统。变配电所馈出回路采用放射式与树干式相结合的方式。

所有一级负荷及消防负荷均采用双电源末端自投供电方式,两路电源分别引自变配电室两段低压母线。其中一路为柴油发电机引出的应急母线段;

5.1.6 5.1.7

商业配电采用树干式配电;

对于一般照明及其它负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

5.2 低压计量: 5.2.1 5.2.2

低压进线设总计量;

一二层贴皮出售型商业街商户集中在强电小间内设电表箱,电表选型及设置满足当地供电部门计费要求。其余出租型商业、餐饮、影院集中在强电小间内设带远传功能的智能电表。

5.2.3

公共用电如公共照明、制冷动力、货/客梯、扶梯等回路设电能表单独计量;

5.3 低压设备控制要求: 5.3.1 5.3.2

本工程45KW以下电动机采用全压起动,45KW及以上电动机采用软启动。

动力设备一般控制要求:公共区域照明、送排风机采用BAS系统控制及就地手动控制;污水泵采用液位就地控制,水位超高报警;消防专用设备如消防水泵、排烟风机、加压风机等由消防中心联动控制,而消防与平时兼用的设备如排烟兼排风机平时接受BAS控制,消防时优先接受消防控制中心控制。

5.3.3

消防设备的热继电器过负荷保护只作于报警,不动作。消防设备配电用的低压断路器取消过载保护,只保留短路保护;

6. 照明配电系统 6.1 光源: 6.1.1

有精装修要求的场所视装修要求选用节能型光源;一般办公及管理用房等处采用T8管稀土三基色高效细管荧光灯(直管吊装或格栅式荧光灯);公共走道采用紧凑型荧光筒灯或金卤筒灯;

6.1.2 6.1.3

应急照明光源必须能瞬时点亮,不得采用金属卤化物光源; 安全出口标志灯及疏散指示灯采用LED灯;

大型购物中心电气专业方案