编号: Q/2015
变电站35kV真空断路器交接试验作业指导书
(范本)
编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 试验负责人: 试验日期 年 月 日 时至 年 月 日 时
赣县供电有限责任公司
第 1 页 共 13 页
1 适用范围
本作业指导书适用于变电站35kV真空断路器现场交接试验或年度试验。
2 引用文件
GB 1984--1989 交流高压断路器
GB 50150--1991 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 JB 3855--1996 3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器
3 试验前准备工作安排 3.1准备工作安排
√ 序号 内 容 标 准 根据试验性质,确定试验项目,组织作业人员学习作业指导书,1 不缺项、漏项 使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项 2 了解被试设备出厂和历史试验数据,分析设备状况 明确设备状况 3 根据现场工作时间和工作内容填写工作票 工作票填写正确 4 准备试验用仪器仪表,所用仪器仪表良好,有校验要求的仪表应仪器良好 在校验周期内 责任人 备 注
3.2人员要求
√ 序号 内 容 1 现场作业人员应身体健康、精神状态良好 具备必要的电气知识和高压试验技能,能正确操作试验设备,了解被试设备有关技术标准2 要求,能正确分析试验结果 3 熟悉现场安全作业要求,并经《安规》考试合格 责任人 备 注
第 2 页 共 13 页
3.3仪器仪表和工具
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 名 称 2500V兆欧表 回路电阻测试仪 断路器特性测试仪 游标卡尺 高压试验变压器 温湿度计 导、地线 型号及编号 单 位 台 台 台 个 台 只 根 数 量 1 1 1 1 1 1 若干 备 注 回路电阻测试仪要求不小于100A 时间精度误差:≤0.1ms,时间通道数应不少于3个 至少有一个模拟通道 3.4危险点分析
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内 容 作业人员进入作业现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋可能会发生人员伤害事故 作业人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够情况 试验现场不设安全围栏,会使非试验人员进入试验场地,造成触电 进行绝缘电阻测量后不对试品充分放电,会发生电击 加压时无人监护,可能会造成误加压或非试验人员误入试验场地,造成触电 升压过程不实行呼唱制度,会造成人员触电 登高作业可能会发生高空坠落或瓷件损坏 试验设备接地不好,可能会对试验人员造成伤害 变更试验接线,不断开电源,可能会对试验人员造成伤害。 3.5安全措施
√ 序号 内 容 第 3 页 共 13 页
√ 序号 内 容 1 进入试验现场,试验人员必须戴安全帽,穿绝缘鞋 2 现场试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 试验现场应装设遮拦或围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电 在现场进行试验工作时,根据带电设备的电压等级,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离 试验器具的金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠 工作中如需使用梯子等登高工具时,应做好防止瓷件损坏和人员高空摔跌的安全措施 试验装置的电源开关,应使用具有明显断开点的双极刀闸,并有可靠的过载保护装置 开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明在试验区应注意的安全注意事项 试验过程应有人监护并呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生。当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验 变更接线或试验结束时,应首先将加压设备的调压器回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端放电接地 外接直流电源进行试验时,应防止串入运行直流系统 试验结束后,试验人员应拆除试验临时接地线,并对被试设备进行检查和清理现场 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验 3.6试验分工
√ 序号 1 2 3 试验项目 辅助及控制回路交流耐压 合闸接触器和分合闸电磁铁线圈得直流电阻和绝缘电阻测量 断路器整体和断口间绝缘电阻 第 4 页 共 13 页
作业人员 4 5 6 7 9 10 导电回路电阻 合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间 合分闸速度及分闸反弹幅值 灭弧室的触头开距及超行程 合闸接触器及合、分闸电磁铁的最低动作电压 断路器主回路对地、断口间及相间交流耐压 4 试验程序 4.1开工
√ 序号 内 容 作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设1 备相符 作业负责人向工作人员交待作业任务、安全措施和注意事项,明确作2 业范围 作业人员签字
4.2试验项目和操作标准
√ 序号 试验项目 试验方法 辅助及控制辅助和控制回路交流耐压值为回路交流耐1000V,可采用普通试验变压器或1 压 2500V兆欧表摇测1min代替 2 安全措施及注意事项 试验标准 试验中回路中不应有不应有击穿情况 其它工作进行,使用兆欧表测量后应充分放电 合闸接触器使用单臂电桥测量合闸接触器和分测量后应充分放电 1.绝缘电阻不低于1MΩ。 和分合闸电合闸电磁铁线圈的直流电阻,使用2.直流电阻应符合制造厂规定 磁铁线圈的1000V兆欧表测量绝缘电阻 直流电阻和第 5 页 共 13 页
责任人签字
(完整版)35kV真空断路器试验作业指导书