时。 5.3.3 自动喷淋灭火系统用水量32升/秒,火灾延续时间1小时。

5.3.4本工程消防系统储水量为18立方米,储存本建筑消火栓及附近厂房自动喷淋10min消防流量。 5.4消防水源 5.4.1在 综合楼屋顶设置有18M3消防水箱,提供火灾前10分钟消火栓供水,室消火栓系统火灾时由市政自来水直接供水,市政水压为0.35MPa。 5.4.2 自动喷淋灭火系统由厂区附属水泵房加压供水。

5.4.3室外消防给水管道布置成环状,室外消火栓间距小于120米,室外消火栓距房屋外墙不小于5米,距路面不大于2米,其型号规格为SA65/100-1.0型。由市政给水管网供水。 5.5灭火器配置

5.5.1本工程厂房建筑灭火器配置场所属于中危险级,A类火灾,每具灭火器最小配置灭火级别为2A,标准保护面积为150m2 /A,选用磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC3(2A);综合楼建筑建筑灭火器配置有若干数量的手提式灭火器。火灾类型为A类,配置场所的危险等级为严重危险级,单具灭火器最小配置灭火级别3A,采用5kg磷酸铵盐干粉灭火器, 每个设置点设置2具,具体见平面图。 六、消防防、排烟 6.1设计依据

6.1.1、《建筑设计防火规》GB 50016—2006;

根据规,8(A-H)栋厂房及综合楼单体建筑均满足自然排

Word 文档

.

烟的要求,不需要设置机械防烟排烟设施。 七、电气 7.1、设计依据

7.1.1《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98。 7.1.2《民用建筑电气设计规》JGJ16-2008;。 7.1.3《建筑设计防火规》GB 50016—2006。 7.1.4建筑、暖通、给排水等专业提供的设计资料。 7.2消防电源

7.2.1本工程厂房建筑的用电设备从厂区低压配电室引来一路220/380V电源供电,火灾自动报警及联动控制设备、应急照明、火灾疏散标志等,上述设备由消防电源系统供电,电压AC380/220V。

7.2.2消防电源的设置,本工程消防控制室设在综合楼一层,。 7.3消防配电系统

7.3.1本工程由AC380/220V供电的全部消防用电设备均取自消防控制室 低压配电装置。

7.3.2消防用电设备均由两路单独回路供电,并在线路末端实现自动 切换,电源切换装置具有电气/机械联锁功能。 7.4火灾自动报警

7.4.1本工程下列部位选用感烟探测器:过道、楼梯间、一般办公房间等。厨房选用感温/气体探测器。

7.4.2各类探测器的保护面积及保护半径符合规GB50116-98的规 定。

7.4.3每个防火分区的出口附近设手动报警按钮,从本防火分

Word 文档

.

区的 任何位置到最近的一个手动报警按钮的步行距离不大于30米。 7.5消防联动控制

7.5.1火灾自动报警:当火灾报警控制器JB-QT-GST5000接到感烟及感温探测器或手动报警按钮报警信号后,启动声光报警设备。

7.5.2联动控制:当保护区发生火灾时,火灾报警控制器自动切断相应保护区室空调设备电源。 7.6火灾应急广播及通讯 7.6.1本工程全部公共场所及疏散通道设火灾应急广播扬声器,其 额定功率不小于3W,扬声器的数量保证从本层的任何部位到最近一个扬声器 的步行距离不大于25米,火灾应急广播的控制满足《火灾自动报警系统设计 规》第5.4.3条的要求。

7.6.2消防控制室与下列场所之间设消防对讲:低压配电室等。

7.6.3手动报警按钮附近设对讲插口,消防控制室设备向当地消防部门报警的“119”直通。 7.7消防设备

7.7.1本工程火灾自动报警及联动控制系统为全总线制设备。 7.7.2产品具有火灾自动报警、设备故障报警、逻辑编程、联动控制 等功能。

7.7.3消防控制室设在一层,消防控制室设有以下设备:集中报警控 制器,与集中报警器配套的CRT显示器、打印机、电源柜、广播通讯柜、火 灾自动报警及联动控制设备、119

Word 文档

.

消防报警直通。 7.8线路敷设及接地

7.8.1在地面、墙体、楼板暗敷;导线穿钢管保护,且保护层厚度 不小于3厘米。

7.8.2明敷:导线穿钢管保护、钢管/桥架涂面耐火极限不小于1.5 小时的隔热型防火涂料。

7.8.3本工程采用联合接地方式,消防设备采用截面不小于25平方 毫米的用接地干线(铜芯绝缘导线)直接与接地装置联接。由消防控制室引 至各消防设备的接地线采用截面不小于4平方毫米的绝缘铜线。接地电阻R小于等于1欧姆。 八、防雷接地 8.1设计依据

8.1.1《建筑物防雷设计规》GB50057-2010;

8.1.2《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2004; 8.2建筑物防雷

8.2.1本工程属三类防雷建筑。设计有防止击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施。采用等电位联结,接地电阻≤10 欧姆。

8.2.2屋面避雷网布置详平面图,凡伸出屋面的金属管道及屋顶的金属设备均与避雷网采用-40X4热镀锌扁钢作可靠电气连接。两端分别与引下线(或避雷带)焊接,组成不大于20X20或24X16的避雷网格,引下线的平均间距不应大于25m。 8.2.3利用建筑物的结构钢筋(四根为一组)作防雷引下线,在室外地坪上0.5M处预留引出连接一组)焊接成

Word 文档

.

闭合环路,详细做法见99D501-1-2-39~42。 8.2.4利用建筑物基础作共用接地体(即共用接地装置),且沿建筑物外周基础梁主筋(两根为一组)焊接成闭合环路,详细做法见99D501-1-2-39~42。 8.2.5应将接闪器(避雷带、网)引下线和接地装置三者可靠连接,形成法拉第笼,确保安全。 8.2.6防雷电波侵入措施:对电缆进出线,在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 8.3电子信息系统防雷 8.3.1本工程电子信息系统的雷电防护等级为C级。 8.3.2在电源总配电箱装第一级电涌保护器(SPD)。弱电箱装二级电涌保护。 8.3.3引入端等处设过电压保护装置。电子信息系统的过电压保护安装详99D501-1-4-10、12、21~24。