消防设计专篇

建筑消防设计专篇

工程名称: 产业园工程 建设单位(盖章)

设计单位(盖章) 建筑设计

2015年 4 月 16 日

目 录

一、 设计依据 二、 工程概述 三、 总平面布局 四、筑部分 五、 给水排水设计 六、 消防防、排烟设计 七、气设计 八、 防雷接地设计

Word 文档

建电 .

一、设计依据 1.1相关文件

1.1.1当地规划部门提供的道路红线图,规划设计(土地使用)条件及建设项目意见书。

1.1.2建设单位提供的本项目用地红线图及地形图电子文档。 1.1.3设计合同名称及编号。

1.1.4建设单位对本项目单体方案的确认意见。 1.2设计采用的主要标准:

1.2.1《建筑工程设计文件编制深度规定》; 1.2.2《民用建筑设计通则》GB 50352—2005; 1.2.3《全国民用建筑工程设计技术措施》2009; 1.2.4《建筑设计防火规》GB 50016—2006; 1.2.5《建筑部装修设计防火规》GB 50222—95; 1.2.6《建筑灭火器配置设计规》GB 50140—2005; 1.2.7国家及地方有关部门的其他相关规、规定。 二、工程概述

2.1 本工程为某家具产业园工程的项目,共计8栋厂房和1栋5层的综合楼,名称分别为厂房A、B、C、D、E、F、G、H和综合楼。 2.2 本工程位于某市。 2.3 各建筑单体的基本信息统计如下表:

2.4 上述建筑的耐火等级均为二级,厂房结构形式均为轻钢结构,综合楼的结构类型为框架结构。

Word 文档

.

2.5上述建筑使用功能除综合楼为民用建筑外,其他均为单层工业厂房。 三、总平面布局

本项目包括8栋厂房和1栋综合楼,各厂房的定位及其与周边市政道路的关系详见《总平面定位图》。 3.1 防火间距: 厂房之间的建筑间距均不小于10米,满足《建筑设计防火规》-3.4.1的要求; 3.2 消防车道

厂房A、B、C、D、E、F、G、H分别沿长边设置了消防车道;厂房C、D沿周边设置环形消防车道,消防车道均能承受消防车的轮压荷载。 3.3消防控制中心

本工程的一期集中设置消防控制中心,布置在1#沿街标准厂房架空层,有直接对外的安全出口。 3.4消防水箱、消防水池及消防泵房

本工程一期的消防水箱设置在综合楼的屋顶上,为一期的最高点。消防水池及水泵房设置在综合楼北侧。 四、建筑设计

综合楼耐火等级为二级,结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,外围墙体与部隔墙均为200厚加气块泥土砌块.楼板为100厚现浇钢筋混凝土楼板,保护层厚度不小于20厚,各构件的耐火极限及燃烧性能均满足规规定。

8栋厂房(A-H)均为轻钢结构,外围1.2m以上非承重的外围护墙体均为压型钢板,1.2m以下非承重的外围护墙体均