好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑给排水与采暖工程质量监理细则 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一般项目 3 压力表、温度计的1、 压力表、测温仪、温度计应安装安装 在易于维修、有足够照明的地方,并按有关要求进行安装。 2、 温度计与压力表在同一管道上安装时,按介质流动方向温度计应在压力表的下游安装,其间距不应小于300mm。 附表7-1:

水压试验压力规定

项次 1 设备名称 锅炉本体 工作压力P(MPa) 工作压力(MPa) P<0.59 0.59≤P≥1.18 P>1.18 2 可分式省煤器 P 1.5P但不小于0.2 P+0.3 1.25P 1.25P+0.3 3 非承压锅炉 大气压力 0.2 说明:1、工作压力P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力。 2、水压试验同热水锅炉。

3、非承压锅炉水压试验压力为0.2Mpa,试验期间压力应保持不变。

附表7-2:

安全阀定压规定 项次 1 工作设备 蒸汽锅炉 安全阀开启压力(Mpa) 工作压力+0.02 MPa 工作压力+0.04 MPa 1.12倍工作压力,但不小于工作压力+0.07 MPa 1.14倍工作压力,但不小于工作压力+0.10 MPa 1.1倍工作压力 2 3 热水锅炉 省煤器

附表7-3:

锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法

项次 允许偏差 检验方法 (mm) 坐标 10 经纬仪、拉线和尺量 送、引1 风机 标高 ±5 水准仪、拉线和尺量 坐标 15 经纬仪、拉线和尺量 各种2 静设标高 ±5 水准仪、拉线和尺量 备 垂直度(1m) 2 吊线和尺量 泵体水平度(1m) 0.1 水平尺和塞尺检查 离心3 式水联轴器轴向倾斜(1m) 0.8 水准仪、百分表(测微泵 同心度 螺钉)和塞尺检查 径向位移 0.1 项 目 附表7-4:

工艺管道安装的允许偏差和检验方法

项次 1 2 3 4 5 6 项 目 架空 地沟 架空 标高 地沟 水平管道纵、DN≤100mm 横方向弯曲 DN>100mm 立管垂直度 成排管道间距 交叉管的外壁或绝热层间距 坐标 允许偏差 检验方法 (mm) 15 水准仪、拉线和尺量 10 ±15 水准仪、拉线和尺量 ±10 2‰,最大50 直尺和拉线检查 3‰,最大70 2‰,最大15 吊线和尺量 3 直尺尺量 10

建筑给排水与采暖工程质量监理细则 - 图文

一般项目3压力表、温度计的1、压力表、测温仪、温度计应安装安装在易于维修、有足够照明的地方,并按有关要求进行安装。2、温度计与压力表在同一管道上安装时,按介质流动方向温度计应在压力表的下游安装,其间距不应小于300mm。附表7-1:水压试验压力规定项次1设备名称锅炉本体工作压力P(MPa)工作压力(MPa)P<0.590.59≤P≥
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2p25l8fiwp0weks4q8jb3z01x0bvw200n7s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享