项目 太阳热水器的安装 1、 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度; 2、 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为1.0~1.0m。 5 3、 制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。 4、 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。 5、 热水箱及管道应保温。 保护措施 凡以水和介质的太阳能热水器,在0℃6 以下地区使用,应采用防冻措施。

4、 卫生器具及其配件安装

4.1 卫生器具及其配件安装施工工艺流程:

预埋支架(螺栓)→器具定位→支架安装→器具安装→安装上下水管道及其五金配件→试水试验→配件调整 4.2 卫生器具及其配件安装工程质量规定

一 1 项 目 内 容 安装尺寸 质 量 规 定 卫生器具及其配件的安装高度应按设计要求。当设计无具体要求,应按有关规范尺寸。 般 规 定 卫生器具安装 2 3 卫生器具及其配件安装要求 主控项目 排水栓及地漏安装 1 卫生器具的满水和2 通水试验 3 配件质量要求 器具与排水管道的边接 4

卫生器具安装的允卫生器具安装的允许偏差符合下表要1 许偏差 求(附表4-1:卫生器具安装允许偏差和检验方法)。 卫生器具的支架 卫生器具的支、托架必须防腐防好,安2 装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。 卫生器具安装时应与土建装饰工程紧配合,除蹲式大便器和浴缸安装外,均应等装饰工程完备后再进行安装。安装时应注意保护饰面,不得损坏或污染。 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。 所有卫生器具安装必须位置准确、安装牢固、整齐、美观、无泄漏,操作手柄的位置及朝向合理,使用灵活,管道畅通。 排水栓及地漏安装应平整、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。 卫生器具交工前应进行满水及通水试验。满水后各连接件不渗不漏,通水试验后排水畅通。 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。 与排水连接的各卫生器具的受水口和立管应采取可靠的固定措施;管道与楼板的接口处应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 连接卫生器具的排水管道接口应严密不漏,管道安装正确,符合要求。 一般项目 卫生器具给水配件卫生器具给水配件安装标高的允许偏安装要求 差符合下表要求(附表4-2:卫生器具3 给水配件安装标高的允许偏差和检验方法)。浴缸软管淋浴器挂钩的高度,如无设计要求,应距地面1.8m。 卫生器具排水管道卫生器具排水管道安装的允许偏差应4 安装要求 符合下表要求(附表4-3:卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法)。 边接器具的排水管连接卫生器具的排水管管径和最小坡道的安装要求 度,如无设计要求,应符合下表(附表5 4-4:边接卫生器具的排水管管径和最小坡度)。

附表4-1:

卫生器具安装的允许偏差和检验方法

允许偏差 项次 项 目 (mm) 单独器具 1 坐标 成排器具 单独器具 2 3 4 标高 成排器具 器具水平度 器具垂直度 ±10 2 3 用水平尺和尺量检查 吊线和尺量检查 5 拉线、吊线和尺量检查 ±15 10 检验方法

附表4-2:

卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法

项次 项 目 允许偏差 检验方法 (mm) 1 2 3 4 大便器高、低水箱角阀及截止阀 水嘴 淋浴器喷头下沿 浴盆软管淋浴器挂钩 ±10 ±10 尺量检查 ±15 ±20

附表4-3:

卫生器具排水管管道安装允许偏差及检验方法

项检查项目 次 每1m 1 横管弯曲度 横管长度≤10m,全长 横管长度>10m,全长 卫生器具的排2 水管口及横支管的纵横坐标 卫生器具的接3 口标高 单独器具 成排器具 单独器具 成排器具 (mm) 2 用水平尺量<8 检查 10 10 用尺量检查 5 ±10 ±5 用水平尺和尺量检查 允许偏差 检验方法

附表4-4:

连接卫生器具的排水管管径和最小坡度

项卫生器具名称 排水管管径 管道的最小次 1 2 3 4 5 6 污水盆(池) 单、双盆洗涤盆(池) 洗手盆、洗脸盆 浴盆 淋浴器 大便器 高、低水箱 自闭式冲洗阀 拉管式冲洗阀 7 50 50 (mm) 坡度(‰) 25 25 20 20 20 12 12 12 20 20 25 20 10~20 32~50 50 50 100 100 100 小便器 手动、自闭式冲洗阀 40~50 自动冲洗水箱 40~50 40~50 40~50 20~50 8 9 化验盆(无塞) 净身器 10 饮水器 11 家用洗衣机 50(软管为30) 5、 室内采暖系统安装

5.1 室内采暖系统安装施工工艺流程为:

配合土建预留、预埋→确定管道安装位置→主干管支架安装→主干管敷设、连接安装→管件及阀门安装→支管安装→辅助设备及散热器安装→系统试压→管道防腐、油漆、保温→系统冲洗、消毒。

5.2 室内采暖系统安装工程质量规定

建筑给排水与采暖工程质量监理细则 - 图文