项目 3 4 5 6 排水通气管的排水通气管不得与风道与烟道连接,且有布置 以下规定:1、通气管高出屋顶300mm,但必须大于最大积雪厚度;2、在出口4m内有门窗时,通气管应高出门窗600mm,并引向无门窗的一侧;3、在有人停留的屋顶,通气应高出屋顶2m,并做好防雷装置; 排水管道的分1、废水管道、污水管道、雨水管道必须分流 流;2、未经处理的医院含菌水不得与其它排水管道直接连接;3、饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水箱不溢流管,不得与污水管道直接相连,并应留出不小于100mm的隔断空间。 室内排水管道室内排水管道安装允许偏差应符合下表安装允许偏差 (附表2-5:室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法)。 雨水斗的安装 雨水斗的连接应固定在屋面承重结构中。雨水斗边缘与屋面连接处应严密不漏。当连接管管径列设计要求时,不得小于100mm。
附表2-1:
生活污水铸铁管道的坡度
项次 1 2 3 4 5 6 管径(mm) 50 75 100 125 150 200 标准坡度(‰) 35 25 20 15 10 8 最小坡度(‰) 25 15 12 10 7 5 附表2-2:
生活污水塑料管道的坡度
项次 1 2 3 4 5 管径(mm) 50 75 110 125 160 标准坡度(‰) 25 15 12 10 7 最小坡度(‰) 12 8 6 5 4
附表2-3:
地下埋设雨水排水管道的最小坡度
项 次 1 2 3 4 5 6 管 径 (mm) 50 75 100 125 150 200~400 最小坡度(‰) 20 15 8 6 5 4 附表2-4:
排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 立 管 横 管 50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 110 2.0 1.10 125 2.0 1.30 160 2.0 1.60
附表2-5:
室内排水管道和雨水管道安装的允许偏差和检验方法
项项 目 次 1 2 铸铁管 钢 管 全长(25m以上) 每1m 管径小于或等于100 m m ≯25 1 线和尺量检查 坐 标 标 高 每1m 差(mm) 15 ±15 ≯1 用水准仪(水平尺)直尺、拉允许偏检验方法 3 塑料管 管径大于100 m m 全长管径小于或等于100 m m (25m管径大于100 m m 以上) 每1m 全长(25m以上) 钢筋混凝土管混、凝土管 铸铁管 全长(25m以上) 每1m 每1m 全长(25m以上) 每1m 1.5 ≯25 ≯38 1.5 ≯38 3 ≯75 3 ≯15 3 ≯10 3 ≯15 吊线和尺量检查 4 钢管 全长(25m以上) 每1m 塑料管 全长(25m以上) 3、 室内热水供应系统安装
3.1 室内热水供应系统施工工艺流程:
配合土建预留、预埋→确定管道安装位置→主干管支架安装→主干管敷设、连接安装→管件及阀门安装→支管安装→系统试压→管道防腐、油漆、保温→系统冲洗、消毒。
3.2 室内热水供应系统安装工程质量规定
一般规1 项 目 内 容 适用范围 质 量 规 定 室内热水供应系统一般适用于工作压力不大于1.0Mpa,热水温度不超过75℃的系统。 定 主控项目 2 管材的选用 热水系统试压 1 补偿器的安装 2 3 热水系统的冲洗 太阳能集热器系统试压 4 水泵安装 5 管道坡度 一般1 温控器及阀门安装2 位置 管道阀门安装和保3 温 固定式太阳热水器4 的安装方向 热水供应系统的管材一般选用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 热水系统安装完毕,管道保温前应进行试压。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力为系统顶点的工作压力加0.1Mpa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。 热水供应系统应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 热水系统竣工后必须按规定进行冲洗。 在太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4Mpa。 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。水泵试运转的轴承升温必须符合说明书的规定。 管道安装坡度应符合设计要求。(同室内给水管道安装) 温控器及阀门安装在便于观察和维护的位置。 管道阀门安装的允许偏差和保温同室内给水管道安装。 安装固定式太阳热水器,朝向应正南。如受条件限制,其偏移角度不得大于150。