行安全规范,以及安全检查和安全奖罚制度。项目部坚决实行安全生产否决权
4、 支架施工前必须进行安全交底,按照安全操作规程及各项规定的要求进
行施工。安全交底要求书面资料,有交底人和接受交底人签字,并整理归档与备 查。
5、 坚持班前安全活动,并做好记录,班前班后进行安全自查,发现现场安 全
隐患及时处理,报告现场管理人员直至项目经理,待安全隐患处理完后方可施 工。
6进入施工现场必须戴好安全帽。支架高空作业必须戴安全带,违者予以 罚款。 7、 木工机械的使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》的有关规 ^
定。
8、 对新工人入场时进行安全教育,使之熟悉本工种的安全操作规程。
9、 加强现场施工生产防护,对脚手架、“三宝”(安全帽、安全网、安全带)
及路口防护、施工用电、支架搭设、施工机具等严格按《安规》实施,进行有效 监督检查和控制。
10、 制定定期安全检查制度,项目经理部每月检查一次,工程队每周检查一
次,坚持每星期开展一次安全生产活动日制度,对发现的问题限期整改。
11、 认真实行标准化作业,严格施工纪律和劳动纪律,切实杜绝违章指挥和 违
章操作。
12、 施工现场临时用水及排水设施全面规划,使支架基础处于相对干燥状态。 13、 在工程施工期间应设有明显的交通标志或临时的交通指挥。 施工现场设 置
足够数量的安全宣传标语牌,夜间挂红灯警示。
14、 作业中使用的周转材料及现场拆下来的模板、门架、杆件、扣件等都应 随
时清理收回,并分类集中堆放。
箱梁施工安全领导小组成员名单
序号 职 位 姓 名 职 务 1 2 3 组长 副组长 副组长
4 5 6 7 8 9 成员 成员 成员 成员 成员 成员
模板支架验算书
疏港专用道桥箱梁高度为 1.6 米。取通道最大跨径截面对支架稳定性进行检 算(即 1#通道靠盐田侧)。 一、 竖向荷载
① 梁桥钢筋砼自重
(1)箱室跨中处最大截面荷载:
2
gi=26X( 0.22+0.25) =12.22(KN/m2) (2)腹板处截面荷载:
2
g2=26X 1.6=41.6(KN/m )
② 施工人员、机具、材料及其它临时荷载 g3=4(KN/m ) ③ 倾倒混凝土及振捣混凝土所产生的荷载 g4=4 (KN/m ) ④ 总的竖向均布荷载
2
2
2
2
(1) 箱室跨中处截面 g = g1+ g3+ g4=12.22+4+4=20.22(KN/m) 2
(2) 腹板处截面 g = g2+ g3+ g4=41.6+4+4=49.6(KN/m)
二、 在梁桥箱室跨中处,胶合板肋木沿桥纵向布置间距为 30cm,跨径为55
cm(肋木下工字钢间距为 55cm)。肋木截面尺寸为10X 10cm。在梁桥腹板处 胶
合板肋木沿桥纵向布置间距为 30cm,跨径为30 cm(肋木下工字钢间距为 30cm) ① 箱室处肋木计算: 按简支梁计算:
肋木跨度:L2=0.55m,横桥向宽度Li=0.3m,那么有: 作用于肋木单位荷载: g=20.22 L1=20.22X 0.3=6.066(KN/ m)
22
最大弯矩 Mmax= g (L 2)/8=6.066X 0.55/8=0.23 KN.m
2
2
3 63
(T max=M max/ Wz=0.23 X 10 /(166.7X 10)=1.4mpa< [c] =12 Mpa
3
22
WZ=bh2/6=100X1002/6=166.7X 103mm3
综上所述 ,本设计所用材料结构尺寸及安装间距满足要求 ,安全、合理。 ② 腹板处肋木受力图如下:
肋木跨度:L2=0.3m,横桥向宽度L1=0.3m,那么有:
作用于肋木单位荷载: g=49.6 L1=49.6X0.3=14.88(KN/ m) 最大弯矩 Mmax= g (L2)/8=14.88X 0.3/8=0.17 KN.m
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Wz=bh/6=100X 100/6=166.7X 10mm
63
(T max=M max/ Wz=0.17X 10 /(166.7X 10)=1.0mpa< [c] =12 Mpa
综上所述 ,本设计所用材料结构尺寸及安装间距满足要求 ,安全、合理。 三、通道纵梁采用45a工字钢,在腹板处间距为30cm、箱室处为55cm。以最大 跨度
9.7米计算。
1、 箱室处通道45a工字钢梁计算:
按简支梁计算 ::
纵梁跨度:L2=9.7m,横桥向宽度L1=0.55m,那么有: 纵梁单位荷载:g=20.22 L1=20.22X 0.55=11.12(KN/ m) 最大弯矩 Mmax= g (L2)/8=11.12X 9.7/8=130.8 KN.m
2
2
45a工字钢的截面系数 w=1432.9cm,惯性矩I=32241 cm,弹性模量E=2.1 X 10MPa
345
c =Mmax/W=130.8 X 10十(1432.9X 9.7)=100.0mPa<[ c] =170 MPa 工字钢的最
大挠度:
63
32241)=0.019m
44 f= 5g (L2)
4
/(384EI)=5 X 1 1 .12X 9.74/(384 X 2.1 X
f/ L2=0.019/9.7=1/510<[ f/ L ] =1/400
从以上计算可知45a工字梁是安全的
2、 腹板处通道45a工字钢梁计算: 按简支梁计算 ::
纵梁跨度:L2=10m,横桥向宽度L1=0.3m,那么有: 纵梁单位荷载: g=49.6 L1=49.6X0.3=14.88(KN/ m) 最大弯矩 Mmax= g (L2)/8=14.88X9.7/8=175KN.m
2
2
45a工字钢的截面系数 w=1432.9cm,惯性矩1=32241 cm,弹性模量E=2.1 X 10 MPa
c =Mmax/W=175 X 10十(1432.9X 10)=122mPa<[ c] =170 MPa 工字钢的最大挠
度:
44
6
3
345
f= 5g (L2)/(384EI)=5X14.88X9.7/(384X 2.1X32241)=0.022m
44
f/ L2=0.022/9.7=1/440<[f/ L]=1/400
从以上计算可知 45a 工字梁是安全的。
四、通道横梁采用双拼 45a 工字钢,置于钢管立柱上。
P 为桥梁箱室处工字钢纵梁上所作用的荷载 (跨度 2.2 米 ) 。按简支梁进行
计 算。
P=20.22X 0.55X 9.7/2=53.9 KN (双拼工字钢)
最大弯矩 Mmax= 53.9X 2.2/4=29.6 KN.m
45a工字钢的截面系数 w=1432.9cm3,惯性矩1=32241 cm4,弹性模量E=2.1 X 105 MPa
(T =Mmax/W=29.6 X 10十(1432.9X 10)=20.7mPa<[c] =170 MPa
五、 腹板下钢管立柱检算
施工通道梁腹板下立柱采用? 0.8米壁厚9mm钢管,立柱按最大情况长度4.9米
6
3
(6#墩处)进行检算,管截面外径d1=800mm,内径d2=782mm,材料为A3钢, 许用应力]
门 =170MPa。
(一)、作用于立柱上的荷载
P=(49.6X 9.7X 0.6+20.22X 9.7X 1.1)-2=252.2KN (二) 、支柱截面的惯性矩 I 和截面积 A
1、支柱截面的惯性矩 匸 n (d14- d24) /64= n (0.84- 0.7824) /64=5.57X 10-4m4
2、 截面积 A= n (d12- d22) /4= n (0.82- 0.7822) /4=2.23X 10-2m2 3、 惯性半径 r=(I/A) 1/2=0.158 m
(三) 、支柱的柔度入=卩l/r=2 X 4.9-0.158=62.02那么稳定压杆许用应力折减系数
? =0.772
(四) 、压杆应力
(T = P/ ( ? A / =252.2X 103/(0.772X 2.23X 104)=146.5 MPav 1.2 [c] =204MPa
综合以上计算支柱稳定性满足要求 六、 箱室处钢管立柱检算
施工通道梁箱室处立柱采用? 0.8米壁厚9mm钢管,立柱按最大情况长度4.9米 进