好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备排查安全隐患整改计划方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

电气设备排查安全隐患整改计划方案

中卫供电局组织多部门的相关专业人员,于2015年6月29日至7月2日,对公司供电输变电电气设备进行隐患排查,和相关技术试验,共发现24项安全隐患问题。 一、安全隐患问题整改计划

安全隐患排查问题整改计划表

安全隐患项目 330KV电气设备未进行例行试验 整改要求 按电气设备规范要求整改 落实措施 每三年为周期定期对330KV电气设备进行电气试验,并将试验结果出具试验报告 按规范做GIS局部放电测试,将试验结果出具试验报告 每年的三四月份和九十月份要进行一次避雷器运行状态下阻性电流带电测试,作记录。 主变铁蕊做电流检测报告 按规范要求定期做周期性测试 整改时间 负责人 整改效果验收 330KV的GIS未进行局部放电测试 330KV避雷器未进行运行状态下阻性电流带电测试 330KV主变铁蕊无没电流检测报告 避雷针、变电站接地电阻、接地连通均未按周期进行 330KV母线最大短路电流未进行接地引下线热稳定校核 2#动力变2#冷却器油流继电器法兰渗油 330KV整流变保护屏压板着色不规范、二次勾线无线号标识;动力变压板按电气设备规范要求整改 按电气设备规范要求整改 出具电流检测报告 按电气设备规范要求整改 按电气设备规范要求整改 按设备维护规程要求整改 按电气设备规范要求整改 做最大短路电流接地引下线热稳定校核 处理渗油法兰,对其它几台变压器也作渗油检查维护 对全供电车间保护屏压板、二次勾线线号标识要规范要求进行着色和标识整改 精品

.

着色不规范 精品

.

保护屏二次空按电气设开标识不规范,备规范要用手写。 求整改 保护屏前后屏眉标识不清。 按电气设备规范要求整改 二次空开标识按规范一录用机打标识 保护屏前后屏眉按规范统计编名称编号,标识到位 尾纤统一编号贴标识,尾纤按规范要求盘好放置 调控室现场资料按电气运行规范要求配置电气设备技术资料,规范技术资料管理 线路光差保护按电气设尾纤没有标识,备规范要备用尾纤未盘求整改 好 现场保护定值资料不全,管理不规范 按电气设备规范要求整改 正式定值单执行、核对人员未签名,330KV母线保护定值单未盖章 按电气设备规范要求整改 定值单核对后,核对 人员要签名,未签名可视为定值未核对,规范技术资料管理 对通信高频电源开关、尾纤的标识重新梳理,规范标识。 每年定期对蓄电池做充放电试验,充放电试验记录、报告存档备案 将通讯机房杂物清理干净,有用的配件放库房,没用的处理掉。 现场要存当一份电气设备技术资料,资料要分类存放以便查阅。 通信高频电源按电气设开关标识不清,备规范要光端机尾纤标求整改 签不规范 通信蓄电池未进行充放电试验 通讯机房管理混乱、有杂物 出具充放电试验报告 按电气机房规范要求整改 现场没有按电气设330KV动力变备规范要差动保护、后备求整改 过流保护、故障录波器定值单、定值单存档混乱 330KV线路、变按电气设压器、低频低压备规范要保护管理不规求整改 范,缺核对记录 对330KV线路、变压器、低频低压保护定值重新进行核对,并将核对记录存档。 精品

.

现场运行规程按电气设编制过于简单,备规程要事故预防编制求整改 不规范、事故案例不全 全站无测温记录、无设备检修记录(记录在运行日志上),无直流蓄电池测试记录 运行管理、资料管理不规范;安全工具放置不规范,杂乱摆放 按电气设备点检记录规范要求整改 重新梳理电气设备 运行规程,对其完善更新升级,事故预案重新进行编制,对事故安全要求对各类典型案例都有包含。 对电气运行设备易发热部位要建立点检机制,并对测温点制定温度范围, 在点检时要将测温数据记录在设备点检记录中。 对运行记录、电气设备图纸、说明书等技术资料收集,并建立档案;安全工具按规范要求放置,并定期校验。 对一次电气设备的命名按规范一律要有双重编号名称,标识要明显,粘贴要牢固规整。 2#塔安装防鸟刺。定期对线路巡视和消缺。 按电气设备运行规范要求整改 一次设备命名不规范、现场标识无双重编号和名称 按电气设备规程要求整改 330KV2#塔有按线路规鸟窝,无防鸟刺 范要求整改 二、隐患问题整理分类 1、电气设备技术资料缺陷整理 2、电气设备标识缺陷整改 3、运行记录缺陷整理

4、电气设备预防性试验缺陷整改 三、安全隐患问题整改方案 1、电气设备试验隐患问题整改

精品

.

为了确保电气设备安全稳定运行,就定期定时进行电气设备例行试验和保护传动试验。近期组织对全厂高压电气设备进行电气设备预防性试验,按DL/T 596-1996标准。

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 高压馈电柜 高压电源进线柜 变压器 避雷地网 直流电源柜 通信柜 保护屏 单位 台套 台套 台套 台套 台套 组 数量 备注说明

不包括电气配件更换: 如 1、馈电柜内电源指示灯、交流接触器、开关手柄、操作机构弹簧、电流表、等元器件的更换或维修; 2、不包括断路器和变压器等大型元件更换。 2、试验工作前的准备工作:

对要作试验的设备要收集完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。向区调提交电气设备预防生试验方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经公司和区调有关部门确定后,及时通知检修班开展工作时间。

3、试验工作现场施工:

出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由供电运行人员执行。检修班应在正式接到运行班现场协调人员的设备已停电的通知后,方可安排试验人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除运行协调人员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他

精品

电气设备排查安全隐患整改计划方案

.电气设备排查安全隐患整改计划方案中卫供电局组织多部门的相关专业人员,于2015年6月29日至7月2日,对公司供电输变电电气设备进行隐患排查,和相关技术试验,共发现24项安全隐患问题。一、安全隐患问题整改计划安全隐患排查问题整改计划表安全隐患项目330KV电气设备未进行例行试验整改要求按电气设备规范要求整改落实措施每
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2oy118z2s24mn0g1mmp04oweh0q68m00onj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享