CEMS运行维护规程(直抽)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CEMS运行维护操作规程

一、 总体要求

1. 维护规程必须符合企业安全生产要求; 2. 维护规程必须符合电力安全生产要求; 3. 维护规程必须符合环保相关要求。 二、 工作步骤及要求

各厂在安全环保方面要求不一样,以具体要求为准。

1. 除常规巡检外,开展维护前须告知业主单位相关部门及责任人; 2. 与业主指定负责人或部门汇报,获取工作授权和许可; 3. 根据上列两项要求开展检修;

4. 与业主指定负责人或部门汇报系统检修状况,完成所有书面工作记录; 5. 结束工作。 三、 平台维护规程

在维护设备时,需先断开该设备电源,严禁带电操作!

1. 检查平台及其它金属设备是否有生锈腐蚀现象,若有,应及时通知业主维修; 2. 拆卸测尘仪光学镜头,目测其镜面洁净程度,如有粉尘,用镜头纸蘸无水酒精

擦拭干净;检查安装法兰安装孔,视实际情况清理其中积灰;清除风机进气过滤网的粉尘。(注:风机工作时方可安装光学镜头); 3. 检查烟气采样器和加热取样管线温度;

4. 观察配电箱中接线端子、接线螺钉等有无潮湿生锈,及时处理或更换; 5. 检查储气罐外接的过滤装置,清除其中的积水和粉尘;储气罐排水; 6. 观察各管线接头,如有生锈,则及时更换;检查接头紧固状况; 7. 巡检完毕后需详细记录工作内容和设备状况; 8. 如业主有其他要求,按照其要求执行。 四、 监测房维护规程

1. 检查数采仪,查看实时数据与分析仪或仪表是否一致;

2. 检查数采仪,与环保是否联网,联网是否正确; 3. 检查数采仪数据与DCS数据的一致性; 4. 检查数采仪量程与分析仪的一致性;

5. 检查数采仪模拟量通道与分析仪或仪表的一致性;

6. 检查气体分析仪有无报警信号,如有,按照分析仪操作手册处理;

7. 检查转子流量计能否在额定范围内上下调节。如发生浮子卡住、针阀不灵敏等

现象,需及时查找原因并处理或更换;

8. 检查1μm和0.1μm过滤芯,如颜色发黄发灰则需更换。观察1μm过滤器的玻

璃罩,清除其中积水;

9. 将抽气泵进口空载,出口只连接转子流量计,使之运行,测试抽气泵带负载能

力。若进口空载情况下,抽气泵出口流量不能达到额定要求,则需检查膜片是否积灰、泵体是否泄漏,并及时处理或更换;

10. 检查冷凝器入口接头及其胶木组件,若有老化则需立刻更换; 11. 触摸蠕动泵管,检视其弹性及柔软度;

12. 检查系统各阀件动作状况,测试0.1μm过滤器的湿度报警、冷凝器温度报警、

转子流量计的流量报警联锁动作正确与否,判断控制功能是否正常; 13. 检查采样加热管线温度和采样器温度显示器;

14. 观察采样加热管线内是否有水滴,若有,则需检查加热是否达到额定温度,及

时处理;

15. 检查冷凝水排放管道,确保无堵塞、结冰等情况; 16. 检查废弃排放口,确保畅通; 17. 检查各接头和管线的老化状况;

18. 记录各标准气瓶的压力和质保期限,如属压力不足或是过期气体,需及时更换; 19. 通标气或标定气体分析仪; 20. 填写相关台帐;

21. 检查CEMS小室空调配置齐全,工作正常,温度、湿度正常情况;

22.检查CEMS小室门窗完好、密封严密,门锁完好,钥匙完整情况。