中、上面层混合料用SBS改性沥青技术要求
表1
技术标准 针入度25℃,100g,5s 针入度指数PI, 不小于 延度5℃,5㎝/min 不小于 软化点T R&B 不小于 运动粘度135℃ 不大于 闪点 不小于 溶解度 不小于 弹性恢复25℃ 不小于 储存稳定性离析,48h软化点差 不大于 TFOT(或RTFOT)后 质量变化, 不小于 针入度比(25℃,5s,100g),不小于 不小于 5℃) 不小于 残留延度(% % ㎝ ±1.0 65 15 单位 0.1㎜ ㎝ ℃ pas ℃ % % ℃ 技术要求 40~60 0 20 75 3 230 99 80 2.5 沥青面层用粗集料技术要求
表2
技术要求 指 标 单位 上面层 石料压碎值 不大于 洛杉矶磨耗损失 不大于 表观相对密度 不小于 吸水率 不大于 坚固性 不大于 针片状颗粒含量:不大于 软石含量,不大于 石料磨光值 不小于 对沥青的粘附性 不小于 % % t/m3 % % % % - - 20 28 2.60 2.0 12 12 3 42 5级 中面层 24 28 2.60 2.0 12 15 3 4级
6
沥青混合料用矿粉技术要求
表3
性能指标 表观相对密度(t/m3) 含水量(%) 粒度范围 <0.6mm(%) <0.15mm(%) <0.075mm (%) 外观 亲水系数,不小于 塑性指数(%),不大于 技术要求 ≤2.5 t/m3 1 100 90~100 75~100 无团粒结块 1 4 三、配备本合同工程的主要测量、质检仪器设备表
主要试验检测仪器设备表
表4 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 仪器名称 连续式抽提仪 沥青马歇尔稳定度仪 沥青混合料拌和机 沥青路面取芯机 恒温水浴 摆式摩擦系数仪 路面构造深度仪 沥青针入度仪 沥青延度仪 沥青软化点仪 规格型号 Infratest AMS-II HTBIII H2-16 CF-B SYD-2801E SDYD-200DS SYD-2806E 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注 7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 马歇尔击实仪 电子天平 静水天平 数显恒温干燥箱 冰箱 标准筛 脱模器 标准马歇尔试模 路面渗水仪 砂当量仪 全站仪 精密水准仪 经纬仪 MDJ-I ES-10KA DSJ-5 101-2 HP33-II SD-II TOPCON211D NA820 TDJ2E 台 台 台 台 台 套 台 个 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 2 1 28 1 1 1 2 1 四、投入本合同工程的主要施工机械表
主要施工机械表
表5
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 机械设备名称 加隆沥青混凝土搅拌站 沥青混合料摊铺机 伸缩摊铺机 双钢轮压路机 双钢轮压路机 轮胎式压路机 轮胎式压路机 非接触式均衡梁 粘层油洒布车 发电机 规格 LB-4000 ABG423 戴纳派克CC624 沃尔沃DD138 徐工ZXP302 洛阳LT20 TOPCN,日本 HELJM85 康明斯130 数量 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 备注 8
11 12 13 14 15 16 17 装载机 自卸车 鼓风机 洒水车 油罐车 小型振动压路机 振动夯 厦工50 19.5T 8000L BW75E 1.5T 5 40 4 1 1 1 2 满足施工需求
第三章 施工安排和方法总说明
一、总体施工安排
为确保上述两隧道工程沥青路面施工目标的实现,项目部针对实际施工情况,制定计划如下:
计划2011年 月 日~ 月 日完成隧道沥青砼面层施工。 二、施工准备
1、施工人员、设备进场
我们将继续发扬我公司职工能够吃苦耐劳和敢打硬仗的优良作风,合理施工,精心组织,科学管理,重点抓好沥青的储存、拌和、铺装施工。为此,我公司将凭借丰富的施工经验、精良的机械设备、优秀的施工队伍,按投标书的承诺,在业主规定的期限内,严格履行合同。做到提前准备,及时为开工做好准备。
2、生产、办公及生活临时设施
在拌和站内,严格依据招标文件的要求,我们将对贮料料场用水泥砼进行硬化,同时料场做好排水垄沟并铺设袋装料与地面的隔离设施,四周挖排水沟,建立良好的排水系统,并采取有效措施以防止污染环境。
场内便道用水泥混凝土硬化,特别是沥青拌和机周围,都采用水泥混凝土硬化,以防料车拉料时轮胎粘结泥土,对路面造成污染。停车区及房屋附近做好硬化及排水,搞好生活区绿化、美化工作,并做到消防、安全设施齐
9
全到位,配置专人负责消防器材和对工地人员进行防火等安全知识教育。
3、施工用电
1)施工后场:为了使进场集料随到随卸及确保生产区和办公区的安全,我部计划在沥青拌和站主机上放置四盏探照灯对整个场区进行照明;另外为了加强办公区、集料堆放区、沥青堆放区的安全工作,在办公区设立一盏探照灯、在集料堆放区及沥青砼堆放区每个角上个设立一盏探照灯。
2)施工前场:为了保证工程施工的正常进行及现场设备的安全,在施工前场配备三台30kw的发电机组由于前场施工照明,同时配备足够数量的碘钨灯及线缆,并严格按照用安全用电要求进行布线。
4、施工用水
根据现场调查情况,本合同段水源充足,可从当地自来水取水,同时修建蓄水池,以满足生产和生活需要。
5、工地通讯
项目经理部、拌和站均安设程控电话,项目经理、总工、施工处处长及拌和站站长和车队队长等相关职能部门的负责人均配备移动电话,前后场及各工序施工人员间配备足够数量的对讲机,以便于统一指挥、调度。
6、试验室设置
按业主要求和本工程项目的实际需要建立完好的试验室,配备试验室所需用的各种仪器设备,委派有实践经验的试验工程师、试验员,负责对各种原材料进行质量检验和各试验项目的试验、检验工作。
7、成立工地专业测量小组
测量小组负责全合同段导线测量及施工放样工作。进场后,首先按照设计部门及监理工程师提供的测设资料对导线点、水准点进行加密、复测,并将复测结果及时上报监理工程师,待监理工程师复核批准后方可起用。恢复中桩,根据工程设计图纸将桩号用明显标志标在中央分隔带及两侧的路缘上,如发现问题及时报告监理,以便在监理工程师指导下及时纠正。在施工过程中主要负责工程的测量放样及检测验收工作。
10