一、 计算题:(共2题,每小题8分,共16分)

1、 某住宅楼二层加压水泵与能提供 0.28 Mpa压力的室外管网直接连接,引入管 至配水最不利点所需静的水压为 0.54Mpa,管路系统总水头损失为0.08 Mpa, (含水表的水头损失0.01 Mpa),配水最不利点所需的流出水头为 0.05 Mpac 计算水泵的扬程为多少 Mpa

答:水泵扬程 H=0.54+0.08+0.05- 0.28=0.39MPa

2、 有一台设备,电压为10KV安装功率为2500Kkw请问需要配多大A的高压电 缆?

答:2500kw 3 + 10=144.34A 二、 问答题:(共10题,共68分)

1、 配套设计有那些(至少说出政府职能部门的 7个配套设计名称)?(共8分) 答:⑴电话及网络设计;⑵有线电视设计;⑶移动信号覆盖系统设计;

⑷燃气管道设计;⑸市政给水设计;⑹城市供暖管网设计; ⑺变配电系统设计;⑻生化水系统设计。

必须选择》144.34A以上的高压电缆。

2、 技术变更单下发到监理及施工等单位后,如何管控技术变更单在施工过程实施 中不漏项的最佳方法是什么?以及本人需要做些什么?

(共9分)

答:⑴管控监理及施工单位的最佳方法:及时督促监理单位专业工程师和施工

单位技术管理人员,必须及时把技术变更单内容融入到设计图说明中和

第1页共4页

图纸上,以防止技术变更单内容的漏项施工,有利于现场监理专业工程 师的监督检查。(共6分)

⑵本人需要做的是:施工过程中,按技术变更单内容进行复核检查,发现 问题及时督促整改。(共3分)

3、 室内管线安装中,对于电线可以在砖墙中(穿管)暗埋,但对于给水不能在砖

墙中暗埋,请说明理由(答对3条为满分)。(共11分) 答:⑴日

⑵ ______________________________________________________________ ; ⑶管材与墙体热胀冷缩不相同,通过一、两年的使用后,对应部位有可能 引起开裂 ______________________________________________________ ; ⑷ ____________________________________________________________ ; ⑸ ____________________________________________________________ 。

4、 已知某水泵扬程为12米,用此水泵抽地下水池的水,供给第六层(层高2.8m)

的住户。请问,第六层住户能得到此水泵的供水吗,为什么?

(共3分)

答:不能得到。因为第六层高度已超过 12米,且水泵到第六层还有管道阻力

损失。

5、 某设计图中规定生活和消防等水箱,采用不锈钢水箱。如何选择既满足规范要 求

和经济型的水箱?(共4分)

答:生活水箱选择 执行标准GB9684生产加工出来的304食品级不锈钢,消防

水箱选择201或非食品级的不锈钢

____________________________________________________________________

第2页共4页

6、 DN250及以下规格的刚性防水套,国标图集规定的止水翼环的钢板厚度是多

少?以及止水翼环的焊接要求? (共5分)

答:⑴止水翼环厚度要求:DN150及以下规格的刚性防水套的止水翼环的钢板厚

度不小于10mm DN200- DN250刚性防水套的止水翼环的钢板厚度不小于

12mm ____________________________________________ ; (4 分) ⑵焊接要求:

_____________________________________ 。(1分)

7、简述施工现场用电系统的要求? (共3分)

答:1?采用三级配电系统;2.采用TN-S接零系统;3.采用二次漏电保护; 8规范要求什么样的卫生间必须做等电位联结?

答:带有淋浴房的卫生间必须设置等电位联结

9、 母线穿越人防单元墙时,是否留洞后直接安装就可以了?为什么?

(共6

(共4分)

分) 答:母线安装完毕后,在母线穿越防护单元墙的洞口处,按国标图集要求进行

密闭隔断施工;如果没有按国标图集要求进行密闭隔断施工,隔墙洞口处母线 周围的密闭性不足,起不到密闭隔断作用,并且人防验收无法通过。

10、 吊顶内排烟风管是否需要做防火隔热保温?为什么? (共8分) 答:必须按

规范强制性要求设置防火隔热保温;如果不设置防火隔热保温,当 产生火灾时,排烟风管容易变形、脱落或烧毁,导致排烟不畅或无法排烟,从 而造成生命财产的损失,同时消防验收无法通过。

11、 怎么处理施工单位未经报验的进场材料、构配件? (共6分)

答:⑴督促监理单位对未经报验的进场材料、构配件进行退场;

⑵严格执行合同条款要求,处罚监理或施工单位。

三、选择题:

(共3题,共3分)

第3页共4页

1、消防管道安装尽可能减少焊接,并且连接工艺也不断更新,为了降低投资成本,

对于小于DN80的管道一般采用(A )连接方式,对于大于等于 DN100的管道 一般采用(C )连接方式。

A、丝接; B、焊接; C沟槽连接; 2、 室外埋地敷设的电缆,埋深不应小于(

A、0.5M

B、0.7M

D铆接; B )。

E、法兰连接

C、0.8M D 1.0M

3、 选择题:避雷带安装转角处间距为(D ) mm间均布置均匀可靠,平正顺直。 A、1000mm B、1500mm C 、200mm D、500mm 四、 填空题:(共8题,每个填空内1分,共12分)

1、 为防止昆虫爬入水池,在生活饮用水水池的

采取其它防护措施。

2、 自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于

用水设施。

3、 室外过埋地给水镀锌钢管和无缝钢管等,不得采用

沟槽配件 连接。 1.2 MPa并不应设置其 它通气管, 溢流管 应设网 罩或

4、 消防水泵、给水泵等设备,在安装时应在设备的底部做 隔振或减振措施。 5、 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在照明工程中

不大于 1.0M 。

防伸缩 和 防沉降措 等施。

6、 避雷带穿过伸缩缝和沉降缝,必须采取

7、 混凝土结构内PVC配管,其配管不得有 变形、另件粘接 松动 等现象。 &地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于 五、 判断题:正确(“)不正确(X) (共2题,共2分)

1、 单股导线直接与设备、器具的端子连接, 多股导线与端子连接前,端部拧紧 搪

锡。(“)

第4页共4页

6次/h 。

2、 一级防雷45米、二级防雷30米以上外墙上的金属栏杆、门窗等所有金属物 与

防雷装置联接。(X )

第5页共4页

安装工程师岗位应聘笔试题(B卷答案)

安装工程师岗位应聘笔试题(B卷答案)(满分100分,考试时间:60分钟)姓名:_____________________________学历和专业:应聘职位:__________________________得分:一、计算题:(共2题,每小题8分,共16分)1、某住宅楼二层加压水泵与能提供0.28Mp
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ony07562k4ddq3430jm4g4gh0kze500yk0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享