通力3000小机房调试
LGE用户接口功能模式 菜单 子菜单 功能 注
E 1 故障历史记录 显示最近的故障情况 F 2 清除故障记录 重置故障记录,清除内存 菜单 子菜单 功能
驱动故障 参看故障代码表 菜单 子菜单 功能 注
1 1 主楼层 选择主楼层(1)
1 2 控制方式 集选方式选择:1=SBC单按钮控制;2=DC下集选 1 10 开门时间
1 11 重新开门时间 单位0·1秒
1 12 激活ADC 激活提前开门功能 0=开门;1=激活 1 13 强迫开门
1 14 强迫开门时间 设置开始强迫关门的时间(20) 单位:秒(40-60) 1 15 新内指登记快速关门 单位:0·1秒;0=无该功能(0-99)
1 16 光眼延时 设置光眼被挡到重新开门的时间(0-99)20 单位:0·1秒;0=无该功能
1 17 光眼正常快速关门 设置光眼正常后快速关门 0=无;1=有; 1 18 禁止同时开门 \门优先;2=B门优先; 3=同时优先\
1 19 对穿门轿厢 选用对穿门轿厢 0=一个门;1=对穿门; 1 20 门铃 为盲人选择门铃 0=关;1=门完全打开时响 1 21 延长开门时间 \开关带蜂呜(DOE S) 2=开关不带蜂呜器(DOE S)\1 30 泊梯楼层
1 31 泊梯时开门 泊梯时A门与B门的开关情况 \关;1=A门优先;2=B门优先;
3=AB门同时优先\
1 32 泊梯时间 选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)
1 33 泊梯模式 选择单台或群组泊梯 0=关;1=单梯;2=群组泊梯
1 34 自动从特定楼层派谴楼层 空闲电梯将离开此楼层(ADE功能) 0=关;nn=缩定楼层
1 35 自动返回特定楼层 (ADF功能)将电梯开往此楼层 0=回主楼层;nn=指定楼层;
1 40 允许反向内选 0=关;1=开; 1 41 错误内选删除 0=关;1=开;
1 42 内选登记蜂呜器 当内选按亮(登记)时发出, 0=关;1=开; 1 43 忽略新外呼 为响应超时的外呼而忽略新外呼 0=关;1=开; 1 44 司机模式选择 0:标准/1:ATS HK/2:ATS CS
1 45 锁的类型(楼层进出控制) 指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法 \标准/1:锁内选/2:锁外呼/4= 锁内选和外呼\
1 50 电梯在群组中的编号 设置电梯在群组中的编号(1) 1…6 1 51 在EMC(E-Link)的编号 设置电梯在EMC(E-Link)中的编号(33…64) 33,34,35,36…64
1 52 在Konexion中的编号 设置电梯在Konexion中的编号(0-8) Konexion;n=电梯号
1 53 外呼重新开门次数 当轿厢有内选时外呼使门重开的次数 1=1次;2=多次;3=REO HK 1 54 最低楼层
1 55 EMC(E-Link)的组号 选择EMC(E-Link)的组号,(group number)(0) 0-31
1 59 消防保留楼层 用FID B(uilding)和FID M(achine room)时必须为0 0=on
1 60 消防楼层 选择消防返回楼层(1) 楼层号 1 61 地区消防 法规 (0-17) 1 62
1 63 在消防返回楼层开门 选择A门或B门:1=A门;2=A+B门;3=B+A门;4=B门
1 64 紧急供电返回楼层(EPD) 选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn) 0=下一个可能的楼层
1 65 紧急返回后的门位置 选择紧急返回后的A门与B门的开关情况 0=门关:1=A门开:2=B门开:3=AB门均开
1 66 使用防火门(FPD) 选择是否使用LCEOPT的FPD输入 0=无FPD , 1=有FPD
1 67 EPS紧急电源使用顺序 紧急返回和紧急服务的顺序 0=参数EPS;1-6=内置EPS
1 68 最多电梯台数(EPS) 允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数 0…S 1 70 满载百分比设定 载荷客量(80%),满载直驶功能 50-99% 1 71 轿顶检修驱动限位 \遇到77:U/N停;1=77:U停; 2=77N停;3=不停\