好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站二次系统防雷方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变电站二次系统防雷接地

解决方案

设计单位

广州市中能通信科技发展有限公司

2007年7月

目 录

一、概 述 ................................................................................................................... 2 二、防雷理论和设计依据 ..................................................................................................... 3

2.1 雷电对电气设备的影响 ........................................................................................... 3 2.2 完善的雷电保护系统 ............................................................................................... 4 2.3 防雷方案设计依据 ................................................................................................... 5 三、变电所低压用电系统防雷接地方案............................................................................... 6

3.1外接地网 ................................................................................................................... 6 3.2室内等电位连接 ....................................................................................................... 6 3.3 通过防雷器建立等电位连接 .................................................................................... 6

3.3.1 交流电源的防雷 ............................................................................................. 6

3.3.2 直流电源的防雷……………………………………………...……………………6

3.3.3 信号系统防雷 ........................................................................................................................ 7

3.3.4 GPS天馈线的防雷……………………………………………...……………………7 3.3.5 RS232端口的防雷……………………………………………...……………………8 3.3.6 PT回路的防雷……………………………………………...……………………8

四、工程图纸 ....................................................................................................................... 8

室内的等电位连接见工程图CSZY-SNJD .......................................................................... 9 变电所电源防雷器配置图CSZY-SPD ............................................................................. 10 五、技术说明 ..................................................................................................................... 11 V20-C/3+NPE-AS 声光报警 ............................................................................................... 16

一、概 述

雷电是一种自然放电现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着微机保护系统进入变电站自动控制系统,变电站自动化设备越来越先进,其精密程度越来越高,但从防雷角度来说,其防雷电电磁脉冲侵害的能力却明显下降,近年来,电力二次系统遭雷击灾害的事故也时有发生。因此,广东省电力公司也对此情况越来越重视,并针对变电站自动化的防雷制定了关于广东省电力二次系统的防雷规范。本公司根据对变电站自动控制系统的特点,结合省公司的防雷规范,制定出本方案,旨在最大程度下减轻雷电对二次系统的危害。

二、设计依据

1. 广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(Q/GD001 1122.03-2007) 2. 建筑物防雷规范 (GB50057-94) 3. 计算机房防雷设计规范 (GB50174-93) 4. 计算机信息系统防雷保安器 (GA173-1998)

5. 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范 (YD5098/T-2001) 6. 雷电电磁脉冲的防护 (IEC1312) 7. 过电压保护器 (VDE0675)

8. 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法 GB18802.1-2002 9. DL/T667-1999 远动设备及系统

10. DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

三、变电所低压用电系统防雷接地方案

传统的雷电防护方法由外部防护和内部防护两个环节组成。外部防护是防止雷电击中建筑物时在建筑物本身出现的火灾和机械损害。包含建筑物外将雷电放电电流导人大地的设施:避雷针(避雷带)、引下线、建筑物周围的接地网及接地系统等。在变电站建设时,我们按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》即可满足外部防护的要求。内部防护是减少被保护空间雷电流的电磁影响的措施,目的是降低由雷电流引起的电位差。只有包含完整的外部防雷设施和内部等电位连接,才能构成一个完善的雷电防护系统(如图1所示)。

变电站二次系统防雷方案

变电站二次系统防雷接地解决方案设计单位广州市中能通信科技发展有限公司2007年7月目录一、