高、外形美观、无需焊接,不易变形、连接款式新颖、安装方便等特点,它是敷设线缆的理想配套装置。
金属桥架分为槽式和梯式两类。槽式桥架是指由整块钢板弯制而成的槽形部位;梯式桥架是指由侧边与若干个横档组成的梯形部件。桥架附件用于直线段之间,是直线段与弯通之间的相互连接所必需的,用于连接固定或补充直线段,弯通功能的部件。支、吊架是指直接支承桥架的部件,它包括托臂、立柱、立柱底座、吊架以及其他固定用支架。
为了防止金属桥架腐蚀,其表面可采用电镀锌、烤漆、喷涂粉末、热治安镀锌、镀镍锌合金纯化处理或采用不锈板。我们可以根据工程环境、重要性和耐久性要求,选择适宜的防腐处理方式。一般腐蚀较轻的环境可采用镀锌冷轧钢板桥架;腐蚀较强的环境可采用镀镍锌合多纯化处理桥架,也可采用不锈钢桥架。综合布线中所用线缆的性能,对环境有一定的要求。为此,我们在工程中常选用有盖无孔型槽式桥架(简称线槽)。
(1)线槽安装要求
安装线槽应在土建工程基本结束以后,与其他管道(如风管、给排水管)同步进行,也可与其它管道稍迟一段时间安装。但应尽量避免在装潢工程结束以后才安装线槽,以免,安装线槽应符合下列要求:
1)线槽安装位置应符合施工规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50㎜。 2)线槽水平度每米偏差不应超过2㎜。
3)垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3㎜。 4)线槽节与节间用头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽搓接处水平度偏差不得超过2㎜。
5)当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板。 6)线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大值。 7)盖板应紧固。
8)支吊架应保持垂直,整齐牢固、无歪斜现象。
为了防止电磁干扰,宜用辫式铜带把线槽连接到它所经过的设备间,或楼层层配线间的接地装置上,并保持良好的电气连接。
36
(2)水平子系统线缆敷设支撑保护 1)预埋金属线槽支撑保护要求。
在建筑物中的预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层,应至少预埋两根以上,线槽截面调试不宜超过25㎜。线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆和维护。拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施。线槽宜采用金属管引入分线盒内。
2)设置线槽支撑保护要求
水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时固定在建筑物构件上的间距宜小于2m。金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架。
—线槽接头处; —间距3m;
—离开线槽两端口0.50m处; —线槽走向改变或转弯处。
塑料线槽底固定一般为1m。吊装线槽的吊杆直径不应小于6㎜。
3)在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150㎜,如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不能小于300㎜。
4)采用公用立柱作为吊顶支撑柱时,可在立柱中布放线缆,立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。
5)在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱,每个交接箱的服务面积约为80㎡。
6)不同各类的线缆布放在金属线槽内,应同槽分(用金属板隔开)布放。 7)采用格形楼板和沟槽结合时,要求敷设线缆支撑保护。
8)沟槽和格形线槽必须沟通。沟槽盖板可开启,并与地面平齐,盖板和信息插座出口处应采取防水措施。沟槽的宽度宜小于600㎜。
(3)干线子系统敷设支撑保护
1)线缆不得布放在电梯或管道竖井中。
37
2)干线通道间应沟通
3)弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。长方形孔尺寸不宜超过300㎜*100㎜,圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢管,管径不宜小于100㎜。
4)建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。 3、配线设备安装
(1)机架安装要求
1)机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3㎜。
2)机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面若面脱落应予以补漆,各种标志应完整清晰。
3)机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。
4)安装机架面板,架前应留有0.6m空间,机架背面离墙距离视其型号而定,以便于安装和维护。
5)壁挂式机框距地面高度宜为300~800㎜。 (2)配线架安装要求
1)采用下走线方式时,架底位置应与电缆线孔相对应。
2)各直列垂直倾斜误差不大于3㎜,底座水平误差每平方米应不大于2㎜。 3)接线端子各种标记应齐全。
4)交接箱或暗线箱宜暗设在墙体内。预留墙洞安装时,箱底高出地面宜为500~1000㎜,安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。 4、线缆布线要求
(1)线缆与通道的对应关系
综合布线子系统与建筑物内线缆敷设通道的对应关系如下: 1)水平子系统对应水平线缆通道
2)干线子系统对应于干线线缆通道、二级交接间之间的线缆通道,以及交接间与设备间、设备间与酵母间之间的线缆通道
38
3)建筑群子系统对应于建筑群间线缆通道
在敷设线缆前,应将金属管或线槽内的积水及杂物清除干净。 (2)线缆敷设一般要求
1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定应相等。
2)布放在线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。 3)在布线前,线缆两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书应清晰、端正和正确。
4)电源线、信号电缆、双绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电线缆应分离布放。各线间的最小净距就符合要求。
对智能建筑物内通信系统、计算机系统、楼宇设备控制系统、电视监控系统、广播与卫星电视系统、火灾报警系统等信号及控制线缆在同一路敷设时,应采用金属线槽按室分离布放,金属线槽应可靠接地。系统线缆及线槽接地应符合设计要求。
5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、双绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0.3~0.6m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
6)电缆和弯曲半径应符合下列规定:
非屏蔽4对双绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。屏蔽双绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。干线双绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。水平双绞电缆一般有总屏蔽(缆芯屏蔽)和线对屏蔽两种方式。干线双绞电缆只采用总屏蔽方式。屏蔽方式不同,电缆的结构也不是一样。所以,在屏蔽电缆敷设时,弯曲半径应根据屏蔽方式在6~10倍于电缆外径中选用。
7)布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔间距不应超过1.5m
8)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,敷设水平双绞电缆,4对双绞电缆导线直径为0.5㎜时,牵引力拉力不应直辖100N,导线直径为0.40㎜时,牵引拉力不应直辖70N。
9)线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。
39
(3)预埋线槽敷设线缆应符合的规定
1)敷设线槽的两端应有标记,表示出房号、序号和长度。 2)线槽内应无阻挡,接口应无毛刺。
3)预埋的线槽宜采用金属线槽,线槽的利用率不应超过40%。
4)光缆与电缆同槽敷设时,应在金属槽内预置塑料子客,将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放。子管的内径应为光缆外径的1.5倍。
(4)设置电缆线槽敷设线缆应符合的规定
1)电缆桥架宜高出地面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应超过0.30m 。桥架宽度不宜小于0.10m ,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
2)电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上。水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行固定。
3)电缆线槽宜高出地面2.2m,在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80㎜的垂直净空,线槽截面利率不应超过50%。
4)布放在线槽的线缆可以不绑扎,槽内线缆应顺直,尽量不交叉,线缆不应溢出线槽,在线缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。垂直线槽布入线缆应第间隔1.5m固定在线缆支架上。
5)在水平、垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。4对双绞电缆以24根为一束,25对或以上干线双绞电缆及其他信号电缆应根据线缆的类型、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜超过1.5m,扣间距应均匀,松紧适度。
(5)其他敷设要求
1)采用吊顶支撑柱在顶棚内敷设线缆时,每根支撑柱所辖范围内的线缆可以不设置线槽,但应分束绑扎进行布放。线缆护套应阻燃,线缆选用应符合设计要求。
2)在弱电间可采用管和线槽等方式敷设线缆,并应符合1)项要求。
3)建筑群干线子系统所采用架空、管道、直埋、墙壁及暗埋线槽敷设线缆的施工技术要求,应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、《电信网纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。
40