电气安装工程
建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行电气安装的规定。本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。建设单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1、器材及配件的验收
技术文件、产品合格证件应齐全。型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2、验收检查项目
(1)灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置)。灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩无破裂、灯箱无歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。
(2)灯座(一般有平座式、吊式及管接式三种)。胶木件表面应无气泡、裂纹、缺粉、肿胀及明显的擦伤和毛刺,并具有良好的光泽。 3、灯具配线检验
(1)照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠地安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。
(2)安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求。应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定。
(3)严禁使用木楔及射钉。其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 (4)电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯
26
具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。
(5)建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指严格执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。
(6)合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需要,适于使用。
(7)牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。 (8)整齐系指电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格统一安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。
(9)施工中的安全技术措施,应符合国这现行技术标准和规范的规定。 4、插座、开关安装
(1)插座安装符合以下要求:
插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。
(2)插座标高允许偏差值应符合以下规定:
同一室内安装的插座高度差不宜大于5MM。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1MM。
(3)特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求: 潮湿场所应使用安全型防溅插座。 (4)插座的接线,应符合以下要求:
单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,
27
三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。
(5)开关安装应符合以下要求: 1)灯的开关选择及要求
电灯的启明及熄灭是利用开关控制的。其开关的品种型号较多、适用范围广,按开关适用操作方式不同分为:接线开磁、跷板开关、扳把开关、床头开关等。这些开关常规是用来控制1KW以下电灯启明与熄灭的,各种开关的结构均由动静角点,操作机构以及绝缘构件三个部分组成。
选用开关时必须设计要求及核算开关所控制灯具的工作电流(开关在通过额定电流时,其导电部分的温升不超过50。C)及功率。在同一工种中应尽量选用同一品种、同一型号的开关,以利维修和管理。
2)照明开磁安装,应符合以下要求:
灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。
3)开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200MM,距地面高度宜为1.300MM。拉线开关距地面高度宜为2000-3000MM,且接线出口应垂直向下。
4)开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20MM。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。
5)开关接线,应符合以下要求:
相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。
扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开类,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应紧贴建筑物表面。
28
双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的接线桩上。
暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧贴墙面。 5、照明配电箱(板)安装
配电箱是用电设备的供电和控制的主要设施,也是连接电源和用电设备的重要电气装置。
(1)照明配电箱的选择,应符合以下的要求:
1)低压配电箱根据用途不同,可分为电力配电箱和照明配电箱。照明配电箱应根据使用要求、进户线制式、用电负荷大小以及设计要求,选用符合技术标准规定的配电箱。
2)标准照明配电箱的型号、规格,必须符合国家现行统一技术标准的规定。 3)标准照明配电箱的铁制应采用厚度不小于2MM的钢板制成,并应涂刷防腐涂料一道、饰面涂料二道。
4)配电箱箱体与配管的连接孔,应分别有进出线孔。在箱体上、下部有压制的标准机制孔。
5)配电箱的配件应齐全,箱中配专用保护线端子板的应与箱体连通,工作零线应设在明显处,配件齐全。其工作零线的端子板应与箱体绝缘,端子板耐电压强度不低于2KV。
6)配电箱内的端子板为铜制端子板,用以紧固端子板的螺栓应不于于M5。配电箱内的母线应涂有黄(L1)、绿(L2)、红(L3)、黑(N)等颜色。
7)照明配电箱通常由箱体和盘面两大部分组成。盘面在配电箱中用于安装电器元件。所以,盘面制作要求整齐、美观、安全及更于操作和维修。
8)盘面的布置。盘面上安装的电器常规装配有闸刀开关、熔断器和电度表。控制单相线路的,采用两极开关或单相电表。控制三相线路的,采用三极开关或三相四线电度。
9)照明配电箱(盘)的尺寸,取决于电器器具的个数,型号与规格,线路的先后顺序及其在盘面上的合理排列组合,并应保证电器元件之间的安全距离。
29
(2)配电箱导线与器具的连接应符合以下要求:
1)配电箱导线与器具的连接,指导线与针孔式接线桩的连接,连接时应把导线线芯插入接线桩头针孔内,芯线线头要露出针孔1~2MM,线芯绝缘层距接姆桩末端外露不应大于2MM。
2)接线桩头针孔直径较大时,将导线的芯线折成双股或在针孔内垫铜皮,如果是多股芯线上缠绕一层导线,以增大芯线直径使芯线与针孔直径相适应。
3)照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。
(3)照明配电箱(板)的安装应符合以下要求:
1)照明配电箱(板)的安装应牢固,其垂直偏差不应大于3MM。暗装箱(板)四周应无空隙,板的四周边缘紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位应涂防腐涂料。
2)照明配电箱底边距地面高度宜为1500MM。照明配电板底边距地面高度不宜小于1800MM。
3)配电箱(盘、板)的安装位置应正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗配式配电箱盖紧贴墙面,开闭灵活。零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象。箱体(盘、板)涂料完整。 6、灯具电器安装质量标准
软线吊灯质量标准
操 作 项 目 质 量 要 求 1、在吊盒及灯头内应做结扣,装自在器(球)时应套软塑料管, 软线吊灯安装 灯口应用安全灯口; 2、软线吊带升降器的灯具,吊线展开后距地不应小于80CM 吊式日光灯安装质量标准
操 作 项 目 金属外壳接地成排 时要接地线)吊式日光灯垂直,吊线开档一致,成排成行在一条线上,并且成行安装 每盏灯都吊在一个水平线上。
30
质 量 要 求 灯具的外壳必须接地或接零时,应有接地螺栓与接地网连接(距地2.5M以下