位置进行安装,具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好,利用锚固件的长方形螺栓孔,调节石板的平整,及方尺找阴阳角方正,拉通线找石板上口平直,然后用锚固件将石板固定牢固,将用嵌固胶将锚固件填堵固定。
(6) 上行石板安装:先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上行石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位,可用同样方法对石板的两侧进行固定。
(7) 密封填缝:待石板挂贴完毕,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘,先用直径8~10mm的泡沫塑料条填板内侧,留5~6mm深缝,在缝两侧的石板上,靠缝粘贴10~15mm宽塑料胶带,以防打胶嵌缝时污染板面,然后用打胶枪填满封胶,若密封胶污染板面,必须立即擦净。最后揭掉胶带,清洁石板表面,打蜡抛光,达到质量标准后,拆除脚手架。
3. 质量标准
(1) 保证项目
1) 饰面石板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,并有产品合格证。
2) 面层与基层应安装牢固,粘贴料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,钢配件需做好防锈、防腐处理。
(2) 基本项目
1) 表面洁净、平整;拼花正确、纹理清晰、通顺,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴阳角处的石板压向正确。
2) 缝格均匀,板缝通顺,接缝嵌填密实、宽窄一致,无错台、错位等缺陷。 3) 突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴脸等上口平直。
4) 滴水线顺直,流水坡向正确,清晰美观。
(3) 允许偏差项目 允许偏差项 目 (mm) 立面垂直 表面平整 室内 室外 2 3 1 项次 检 验 方 法 用2m托线板和尺量检查 用2m托线板和尺量检查 用2m托线板和楔形塞尺检查 1 2 16
3 4 5 6 7 阳角方正 接缝平直 墙裙上口平直 接缝高低 接缝宽度偏差 4. 成品保护
2 2 2 0.3 0.5 用20cm方尺和楔形塞尺检查 拉5m线(不足拉通线)和尺量检查 拉5m线(不足拉通线)和尺量检查 用1m钢板尺和楔形塞尺检查 用尺检查 (1) 科学地安排施工顺序,对水、电、暖、通风、设备安装等施工应提前做好,以防止损坏、污染外挂石材饰面板。
(2) 要及时认真地清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的密封胶、尘土、胶粘剂、油污、手印、水等杂物;宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。
(3) 在拆架子或上料时,严禁碰撞干挂石板饰面。
(4) 饰面完活后,易破损部分的棱角处要用木板做成护角保护,其它配合工种操作时,严防划伤漆面的碰石板。
(5) 在室外刷罩面剂未干时,严禁往下倒垃圾、渣土或翻脚手板等。 (6) 已完工的外挂石材饰面,应派专人看管,以防有在饰面板上乱写乱画等危害成品的行为。
(7) 施工注意事项
(8) 颜色不一:为了防止出现外饰面石材颜色不一致,施工时应事先对石材板进行认真的挑选和试拼。
(9) 线角不直、缝格不匀:为防止线角不顺直,缝隙格不匀不直,施工前应认真按设计图纸尺寸核对结构施工实际尺寸,分段分块弹线要精确细致,并经常拉水平线和吊垂直线检查校正。
(10) 严防渗漏:为了防止渗漏,增强美观,施工时操作人员要认真细致打胶嵌缝。尤其要注意外窗套口的周边、立面凸凹变化的节点;不同材料交接处、伸缩缝、披水坡度和窗台及挑檐与墙面等交接处。
(11) 为了避免弄脏墙面和减少残留在墙面的胶痕,施工时应确定好施工工艺,注意先后程序和上下左右层次,同时也要加强成品保护;施工操作人员必须养成随干随清擦的良好习惯,并加强成品保护管理教育工作,使操作人员或其它人员不要
17
在饰面上乱写乱画、乱蹬乱踩等造成污染,竣工前应自上而下进行全面彻底的清擦。
瓷砖踢脚线施工工艺
1、施工准备
1)施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。
2)按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用无齿锯切成45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。
3)镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。
4)不论采取什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板,其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚板上沿拉通线,逐块依顺序安装。
2、施工方法
1)粘贴法。根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上2~3mm素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。
2)灌浆法。是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度10~15cm的1:2水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。
18
扶手、栏杆施工工艺
1、扶手安装要点:
(1)现场实测放线。根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和弧形栏杆的立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放样门详图,才能作为栏杆和扶手构配件的加工图。
(2)检查预埋件是否齐全、牢固。如果原土建结构上未设置合适的预埋件,则应按照设计需要补做,钢板的尺寸和厚度以及选用的锚栓都应经过计算。
(3)选择合格的原材料。目前装饰设计中往往只注明选用不锈钢管的管径,而忽略应同时注时管材的壁厚尺寸。一般大立柱和扶手的管壁厚度不宜小于1.2mm。扶手的弯头配件应选用正规工厂的产品。如果扶手的管壁太薄,会使扶手和立柱的刚度削弱,使用时会颤动感。另外,壁厚太薄的管材在煨弯时容易发生弯形和凹瘪,使弯头的圆度不圆,在与直管焊接时会发生凹陷,难以磨平抛光完美。
(4)注意加工成型工序。应尽量采用工厂成品配件和杆件。对有造型曲线要求的栏杆扶手则应先制作好统一的样板构件,生产产品要逐件对照检查,才能确保成品构件的尺寸统一。
(5)现场焊接和安装。一般应先竖立直线段两端的立柱,检查就位正确和校正垂直度,然后用拉通线方法逐个安装中间立柱,顺序焊接其他杆件。施工时要注意管材间的焊接要用满焊,不能仅点焊几点,以免磨平后会露出管材间的缝隙。
(6)打磨和抛光。这是最后一道施工工序,打磨和抛光的质量完全取决于技工手艺的高低。最容易发生焊缝打磨高低不匀,立柱和扶手的连接焊缝不容易打磨和抛光。对发纹不锈钢管和镀钛不锈钢管的接头不宜采用焊接,最好能选用有肉衬的专用配件或用套管连接。对镜面不锈钢管焊缝处的打磨和抛光,必须严格按照有关操作工艺由粗砂办片到超细砂轮片逐步打磨,最后用抛光轮抛光。
19
乳胶漆施工工艺
(1)施工准备
1)材料准备:所选用的乳胶漆必须符合设计要求,本道工序主要材料:乳胶漆、嵌缝石膏、滑石粉或大白粉,纤维素、白乳胶、穿孔纸带;
2)机具及工具准备:搅拌机、砂纸机、排刷、小灰桶、铲刀、抹子(刮板)、毛刷等。
(2)作业条件
1)吊顶、墙面及其设备施工完毕,表面清洁干净。 2)施工的环境温度能保证正常施工(按说明书要求进行)。 3)用滑石粉、白乳胶、纤维素拌好腻子。 (3)操作工艺 1)基层处理
a.混凝土基层如有坑、洞的需要1:2.5的水泥砂浆或聚合物水泥砂浆修补,表面麻面及缝隙的应用腻子填补齐平。
b.清理罩面板缝隙。
c.用防锈漆点刷所有螺钉帽。
2)嵌缝(混凝土、水泥砂浆基层无此项工序)
a.第一道腻子:用嵌缝石膏在板接缝内满填刮平,用穿孔纸带封住接缝石膏轻轻覆盖。
b.第二道腻子:轻抹板面并修边,宽度均为180mm,再次覆盖螺钉部位。 c.第三道腻子:抹一层嵌缝石膏腻子,其宽度约为270mm。表面腻子凝固后,用#150砂纸打磨。
d.缝内填充材料干透后,粘贴接缝绷带。 3)满刮腻子及打磨
a.第一遍满刮腻子及打磨:要求刮薄、刮匀,不留野腻子。腻子干燥后,用砂纸磨平磨光。
b.第二遍满刮腻子及磨光:收缩裂缝、不平处,要复补腻子,腻子干燥后,打磨平整后清扫干净。
c.第三遍满刮腻子及磨光:用2m靠尺先检查,不平整的部位,再用腻子抹平,腻子干燥后,再打磨平整,清扫粉尘。
20